Mein Dachdecker hat mir nun 3 separate Strings installiert. 1 x Nord (ca 2KWp) und 2 x Süd (je 2,2KWp)

Da mein Goodwe WR damit unterdimensioniert wäre, habe ich folgende Idee. Ich besorge mir 3 x Growatt MIC 3000 TL-X und schliesse jeweils einen String an und lege jeden WR auf eine eigene Phase.

1. Ist das zulässig?

2. Können die Growatt WR's sich untereinander per RS485 kommunizieren?

Ich weis, es gibt die Kostal Plenticore Serie mit 3 MPPT Trackern......sind aber teurer als die Growatt MIC's

 

Gruß

 

Alex


   
Zitat
(@auric)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 2043
 

sind die Südstrings unterschiedlich lang? unterschiedlich geneigt?

Warum schaltest Du die nicht in Reihe? ein 4.4 kW String ist doch nichts besonderes?


   
AntwortZitat
(@schlimmerfinger)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 6
Themenstarter  

der eine String Richtung Süden ist ein Verschattungskandidat vom Schornstein....


   
AntwortZitat
profantus
(@profantus)
Mitglied Wiki-Moderatoren
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 1198
 

Du darfst 3 einphasige WR bis zur Schieflastgrenze (4,6kw) einbauen.

Du kannst Strings parallel schalten wenn die Anzahl der Module (Stringspannung) gleich ist.

Dein Wechselrichter muss mit dem höheren Strom klar kommen. Verschattung macht bei Parallelschaltung wohl weniger Problem, hab ich aber nicht getestet. 

HOWTO Wechselrichter Dimensionierung


   
AntwortZitat
(@schlimmerfinger)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 6
Themenstarter  

Danke für die Info....

 

Gruß

Alex


   
AntwortZitat
(@auric)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 2043
 

Veröffentlicht von: @schlimmerfinger

der eine String Richtung Süden ist ein Verschattungskandidat vom Schornstein....

ein Grund mehr den String in Reihe zu schalten und einen Wechselrichter mit Schattenmanagement zu nehmen.

 


   