@jad53359 was meinst Du mit Bauarten?
PS: Ich habe jetzt einfach mal das original mitgelieferte Eastron SDM630 Modbus V2 drangehängt. Also nur Versorgungsspannung und Busleitung. Zack: funktioniert
und nun?
@rio: Der Support von MPP Solar machte mich gerade drauf aufmerksam, wenn man ein Energymeter mit Wechselrichtern in Parallelschaltung nutzt, muss die Parallelfunktion ausgeschaltet sein, weil es sonst zu Konflikten kommt. Das habe ich im Manual nicht gelesen, aber auf der Website steht es zu dem WR unter FEATURES.
"
- accessories such as Energy Meter, Modbus Card, and Modbus Server are all optional and may be purchased separately to establish energy meter application.
- Energy meter does not support parallel operation (load sharing) so when connecting multiple inverters to the energy meter, parallel function needs to be disabled.
Das heisst, dass ich die Funktion dann auch wieder deaktiviere.
1. Anlage 9kW mit Nedap Wechselrichtern und 5kW Akku von LG
2. Anlage 7,5kW mit Nedap Wechselrichtern und 5kW Akku von LG
3. Anlage 32kW mit 2x MPI15K und 10x Voltronic LII-4810 Akku
Es sollte Baudraten heißen, die Autokorrektur hats verhunzt. Jetzt mit dem neuen Energymeter scheint es ja zu laufen.
Ich bin mir relativ sicher bei meinen zwei PowerManager 10k die parallel Funktion aktiviert zu haben. Ausserdem musst Du beide Wechselrichter mit dem parallel Verbindungskit verbinden und das Modbussignal durchschleifen.
Ich meine Du gehst vom Server an den ersten WR, von da zu zweiten und dann ans Energymeter.
@jad53359 Guten Morgen! Das neue Energymeter ist eigentlich das original mitgelieferte aus Taiwan. Das kann aber nur bis 100A eingesetzt werden und direkt in die Leitung eingeschleift werden. Das geht bei mir nicht. Ich habe einen 125A Anschluss und brauche eine Wandlermessung. Daher brauche ich ein Smartmeter, das Wandlerfähig ist.
1. Anlage 9kW mit Nedap Wechselrichtern und 5kW Akku von LG
2. Anlage 7,5kW mit Nedap Wechselrichtern und 5kW Akku von LG
3. Anlage 32kW mit 2x MPI15K und 10x Voltronic LII-4810 Akku
Dann check mal ob Dein Kumpel und Du wirklich die exakt gleiche Bezeichnung des SDM630 habt. Ich vermute, dass bei Dir irgendwas anders ist.
@riogrande75 Hallo Rio, hier einfach mal paar Bilder aus Realterm. Ich hoffe, ich habe alles richtig eingestellt.
1. Anlage 9kW mit Nedap Wechselrichtern und 5kW Akku von LG
2. Anlage 7,5kW mit Nedap Wechselrichtern und 5kW Akku von LG
3. Anlage 32kW mit 2x MPI15K und 10x Voltronic LII-4810 Akku
Da passt was nicht.
Dreh mal die Bytes der Data Fames hoch (z.b.20 Bytes).
24kWP an 2x FSP 10kW,Solax X3-G2 und AxpertMAXII 8000 mit 70kWh LiFePo4
123solar, meterN und EVSE-WiFi