Benachrichtigungen
Alles löschen

2x MPI 15k parallel mit 50kWh Akku per Solarpower nicht beherrschbar

36 Beiträge
3 Benutzer
0 Reactions
556 Ansichten
riogrande75
(@riogrande75)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 321
 

Was du im Wireshark gesammelt hast, kannst du mit "speichern unter" abspeichern. Dieses File (pcap oder pcap-ng) sollst du dann posten bzw. einen Link da wo du das File hingeladen hast.

24kWP an 2x FSP 10kW und AxpertMAXII 8000 mit 70kWh LiFePo4
123solar, meterN und EVSE-WiFi
Kein Support per PN


   
AntwortZitat
(@xizang74)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 20
Themenstarter  

@riogrande75 Hallo, ich bin jetzt mit Hilfe eines Freundes, der deutlich mehr Netzwerkahnung hat als ich, auf den Modbusserver gekommen. Dort zeigt er mir unter Netzwerkstatus an: Energymeter Status: Connect Server error, Inverter 1: normal Inverter 2  normal

1. Anlage 9kW mit Nedap Wechselrichtern und 5kW Akku von LG
2. Anlage 7,5kW mit Nedap Wechselrichtern und 5kW Akku von LG
3. Anlage 32kW mit 2x MPI15K und 10x Voltronic LII-4810 Akku


   
AntwortZitat
riogrande75
(@riogrande75)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 321
 

Gut, dann zieh dir das Manual des ModbusSRV rein und stelle die WR, SDM630 und den SRV korrekt ein.
Wenn alle virtuellen Lämpchen grün sind, sollte das funktionieren.

24kWP an 2x FSP 10kW und AxpertMAXII 8000 mit 70kWh LiFePo4
123solar, meterN und EVSE-WiFi
Kein Support per PN


   
AntwortZitat
(@xizang74)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 20
Themenstarter  

@riogrande75 Hallo Rio, das habe ich gemacht. Ich habe alles nach Manual eingestellt. SDM630MCT V2 ( 0001, 19,2, none, 1) Modbus Karte 1 und 2 nach Vorgabe siehe Bild gedippt,

Modbusserver nach Vorgabe eingestellt.

Was mir noch ein bißchen spanisch vorkommt: In der Beschreibung des Modbusservers steht: Für die Verbindung ans LAN bitte Ethernetkabel benutzen und für die Verbindung zwischen den Modbuskarten und dem Webserver RJ45 Kabel benutzen. Ich habe überall normal Patchkabel genommen und ich sehe ja auch die beiden WR in der Oberfläche des Webservers.

1. Anlage 9kW mit Nedap Wechselrichtern und 5kW Akku von LG
2. Anlage 7,5kW mit Nedap Wechselrichtern und 5kW Akku von LG
3. Anlage 32kW mit 2x MPI15K und 10x Voltronic LII-4810 Akku


   
AntwortZitat
riogrande75
(@riogrande75)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 321
 

Patchkabel passen schon, sind ja auch nur RS45 Kabel.
Was zeigt denn die Oberfläche am ModbusSRV den nun an? Post mal ein Bild.

24kWP an 2x FSP 10kW und AxpertMAXII 8000 mit 70kWh LiFePo4
123solar, meterN und EVSE-WiFi
Kein Support per PN


   
AntwortZitat
(@xizang74)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 20
Themenstarter  

@riogrande75

Die Power Anzeige oben rechts springt immer hin und her. Wenn ein Wert bei Inv. R angezeigt wird, steht bei Inverter  S eine 0 und umgekehrt. Manchmal steht auch bei beiden Werten eine Null. 

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 3 Monaten 2 mal von xizang74

1. Anlage 9kW mit Nedap Wechselrichtern und 5kW Akku von LG
2. Anlage 7,5kW mit Nedap Wechselrichtern und 5kW Akku von LG
3. Anlage 32kW mit 2x MPI15K und 10x Voltronic LII-4810 Akku


   
AntwortZitat
riogrande75
(@riogrande75)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 321
 

Solange das Smartmeter nicht grün ist, wird das natürlich nicht funktionieren. 

24kWP an 2x FSP 10kW und AxpertMAXII 8000 mit 70kWh LiFePo4
123solar, meterN und EVSE-WiFi
Kein Support per PN


   
AntwortZitat
(@xizang74)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 20
Themenstarter  

@riogrande75 ?? Darum gehts doch die ganze Zeit? Was an der Verbindung / den Einstellungen ist falsch? Oder kann man am Smartmeter noch andere Sachen einstellen, die die Kommunikation beeinflussen? Ich dachte Baudrate, Adresse, Parität, etc sollten reichen? Hat der Webserver auch eine eigene Modbusadresse? Muss man die berücksichtigen? Ich habe Smartmeter getauscht, Modbuskarten gewechselt, keine Ahnung was noch helfen könnte. 

1. Anlage 9kW mit Nedap Wechselrichtern und 5kW Akku von LG
2. Anlage 7,5kW mit Nedap Wechselrichtern und 5kW Akku von LG
3. Anlage 32kW mit 2x MPI15K und 10x Voltronic LII-4810 Akku


   
AntwortZitat
riogrande75
(@riogrande75)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 321
 

Hängt der SDM630 am selben Bus? Terminierung ein/aus schon probiert? Poste mal ein Foto vom eingebauten SDM. Auch A/B untereinander tauschen kann helfen.

Vor allem bei der Terminierung am SDM630 hatte ich auch schon oft ein Problem. Einmal muss ein 120 Ohm Widerstand rein, ein andres mal nicht...

PS: Den Mode im SRV würde ich von "The power of each phase closing to zero" auf den anderen umstellen, außer du hast Nulleinspeisung.

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 3 Monaten 2 mal von riogrande75

24kWP an 2x FSP 10kW und AxpertMAXII 8000 mit 70kWh LiFePo4
123solar, meterN und EVSE-WiFi
Kein Support per PN


   
AntwortZitat
(@xizang74)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 20
Themenstarter  

@riogrande75 Guten Morgen Rio. Hier die Fotos.

 

Das erste Foto ist in meinem Hauptverteiler. Das zweite ist in meinem Unterverteiler, ca 45m entfernt. Ich habe heute morgen ganz euphorisch 2 Widerstände a 120 Ohm in die Enden der Leitung einfügt, aber auch das hat nichts gebracht. 

Wenn ich A/B tausche, ist sofort das Hörersymbol weg. 

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 3 Monaten von xizang74

1. Anlage 9kW mit Nedap Wechselrichtern und 5kW Akku von LG
2. Anlage 7,5kW mit Nedap Wechselrichtern und 5kW Akku von LG
3. Anlage 32kW mit 2x MPI15K und 10x Voltronic LII-4810 Akku


   
AntwortZitat
riogrande75
(@riogrande75)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 321
 

Ah, ok - Hörersymbol ist vorhanden! Dann muss der Fehler wohl schon ein,zwei OSI Schichten höher liegen.

Ich habe bei all meinen Infini/FSP Baustellen eigentlich noch nie den SDM630MCT benutzt, sondern immer nur SDM630 Modbus (V1/V2). Bin mir auch gar nicht sicher, ob der überhaupt dafür geeignet ist, Voltronic erwähnt dem MCT nie.
Lt. Anleitungen im Internet hat er die gleichen Modbus-Register wie der SDM630Modbus, sollte m.M.n. grundsätzlich dann auch mit dem Infini funktionieren.

Um hier weiterzukommen, müsste man am Modbus mitlesen. Hast du dafür einen RS485-USB Stick? Einfach mit auf den Bus klemmen, Terminal Programm (RealTerm,TeraTerm,etc.) starten und mit 19200,8N1 mitlesen. Kommen viele Hex-Werte wo man dann rauslesen kann, was abgeht.

24kWP an 2x FSP 10kW und AxpertMAXII 8000 mit 70kWh LiFePo4
123solar, meterN und EVSE-WiFi
Kein Support per PN


   
AntwortZitat
(@xizang74)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 20
Themenstarter  

@riogrande75 Hallo Rio, nein so einen Stick habe ich nicht. Kann man aber fix bestellen. Den MCT habe ich genommen, weil ich eine Wandlermessung habe und aufgrund der Querschnitte im Hauptverteiler mit den kleinen 630ern nicht klargekommen bin. Ein Freund aus Bayern hat auch FSP WR eine Generation älter und arbeitet auch mit diesem SDM630MCT. Da funktioniert alles.

1. Anlage 9kW mit Nedap Wechselrichtern und 5kW Akku von LG
2. Anlage 7,5kW mit Nedap Wechselrichtern und 5kW Akku von LG
3. Anlage 32kW mit 2x MPI15K und 10x Voltronic LII-4810 Akku


   
AntwortZitat
riogrande75
(@riogrande75)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 321
 

Ja, Stick oder Serial2Ethernet Converter. Dann sehn wir, was der SDM630 antwortet, oder eben nicht.

24kWP an 2x FSP 10kW und AxpertMAXII 8000 mit 70kWh LiFePo4
123solar, meterN und EVSE-WiFi
Kein Support per PN


   
AntwortZitat
(@xizang74)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 20
Themenstarter  

@riogrande75 Guten Morgen Rio, ich hatte sehr netten Kontakt nach England zu ein paar Spezis, die mir geholfen haben, mein SDM630MCT zu resetten. Das benötigt einen speziellen Werkscode. Die haben mir auch das Modbusprotokoll mitgeschickt. Vielleicht hilft das ja auch. Ich hänge es mal an.

Weitere Frage: Wenn im Modbus das Energymeter die 001 hat, WR1 hat 002 und WR3 hat 003, was hat dann der Webserver?

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 3 Monaten von xizang74

1. Anlage 9kW mit Nedap Wechselrichtern und 5kW Akku von LG
2. Anlage 7,5kW mit Nedap Wechselrichtern und 5kW Akku von LG
3. Anlage 32kW mit 2x MPI15K und 10x Voltronic LII-4810 Akku


   
AntwortZitat
(@jad53359)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 5 Jahren
Beiträge: 44
 

@xizang74 ich hatte auf jeden Fall schon einmal ein Problem mit einem nicht geeigneten SDM630. Hast Du alle Baudraten etc. genauso konfigurieren können wie in der Anleitung beschrieben?

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 3 Monaten von JAD53359

   
AntwortZitat
Seite 2 / 3
Teilen: