Wir wechseln das Forum am 14.11.24 auf die Forensoftware Discourse. Zwischen Montag Abend und Dienstag Nachmittag wird das Forum deaktiviert. Danach sind wir hoffentlich mit neuem Forum inkl. der vorhandenen Beiträge wieder am Start! Hier zum Forenbeitrag!
Du kannst Ost und West Strings schadlos parallel schalten, wenn sie die gleiche Spannung haben.
Und außerdem begrenzt der WR den Eingangsstrom selber, selbst wenn die Module mehr könnten.
Ich bin kein Amateur, aber ich lerne trotzdem noch.
Bürokratie schafft man nicht durch neue Regeln oder Gesetze ab.
SOC ist ein NTCV Parameter
Hallo,
Verschalten wollte ich jetzt immer je ein Ost-und ein Westmodul in Serie und die drei Pärchen dann parallel.
Also, sowas geht garnicht. Ausser du lebst damit, Die Bypassdioden des jeweil abgeschatteten Moduls zu heizen. Du verlierst 3 Volt oder mehr vom arbeitenden Modul, das sind 10 % der Leistung....
Ich bin kein Amateur, aber ich lerne trotzdem noch.
Bürokratie schafft man nicht durch neue Regeln oder Gesetze ab.
SOC ist ein NTCV Parameter
Du kannst Ost und West Strings schadlos parallel schalten, wenn sie die gleiche Spannung haben.
Und außerdem begrenzt der WR den Eingangsstrom selber, selbst wenn die Module mehr könnten.
Hallo,
Mir ging es ja um das Inreiheschalten von einem Ost- mit einem Westmodul und dann 3 Pärchen parallel nothalber,
weil sonst der WR Schaden nehmen würde, aber davon nehme ich nun Abstand.
Dein zweiter Satz widerspricht einigen Aussagen hier, so dass ich nun nicht mehr weiss, was richtig ist.
Was ich noch nicht verstanden habe ist, wieso sich der WR nicht von der Batterie dann auch "zuviel holen" und
durchbrennen würde, wohl aber von zuvielen PV-Modulen. Da fehlt mit echt etwas Basiswissen (wenns nur da wäre..).
Anyways, ich habe nun erstmal 2S2P (West-West Reihe und Ost-Ost Reihe und beides parallel) verkabelt und war überrascht,
dass das heute trotz Bewölkung ordentlich reingeschoben hat: Teilweise über 900 Watt, bei 920Wp und alten Modulen!
Dennoch werde ich es nun wohl so machen, dass ich einen "Westwechselrichter" mit 2S3P (nur Westmodule) und einen Ostwechselrichter
eben mit 6 Ostmodulen anschliesse. Dann sollte das alles gut passen und eine gute Verteilung über den Tag geben.
Meine Grundlast ist sowieso bereits bei Null, tagsüber.
Ergo stellt sich mir nun die Aufgabe, die fossilen Verbrenner nach und nach auf Elektro umzustellen: Gasherd, Auto, Heizung.
Schöne Grüße,
Henning
Du kannst Ost und West Strings schadlos parallel schalten, wenn sie die gleiche Spannung haben.
Und außerdem begrenzt der WR den Eingangsstrom selber, selbst wenn die Module mehr könnten.Hallo,
Mir ging es ja um das Inreiheschalten von einem Ost- mit einem Westmodul und dann 3 Pärchen parallel nothalber,
weil sonst der WR Schaden nehmen würde, aber davon nehme ich nun Abstand.
Gute Wahl. Ich habe ja erklärt, warum Ost und West in Reihe höchst suboptimal ist.
Ich hatte das erst nicht verstanden, dass du das vorhast, mit " geht " meinte ich parallelschalten eines Ost und eine Weststrings.
Dein zweiter Satz widerspricht einigen Aussagen hier, so dass ich nun nicht mehr weiss, was richtig ist.
Ich weiss. Und ich bestätige nochmals ausdrücklich:
Der WR begrenzt (auch) den EingangStrom. Wäre schon ziemlich dusslig, wenn das Teil intern Regel könnte, es aber bei zu hohem Eingangsstrom nicht tut.
Aber ich kann dir auch einen Beweis liefern: Hier gibt es Berichte von Leuten, die MikroWR, die einen MPPT Eingang besitzen, an einem Akku betreiben. Obwohl der Akku in der Lage wäre, mehr Strom zu liefern, nutzt man die Regelung des WR aus, der läuft nur zu seinen Maximalleistung hoch. Oder zum max Eingangsstrom, da macht sich keiner Gedanken drüber.
Mit der maxSpannung ist das ein anderes Thema, das ergibt sich aus der Spannungsfestigkeit der Halbleiter, und da geht eine Überschreitung schnell in die Rauchzone.
Was ich noch nicht verstanden habe ist, wieso sich der WR nicht von der Batterie dann auch "zuviel holen" und
durchbrennen würde, wohl aber von zuvielen PV-Modulen.
Tut er ja beiden Fällen nicht.
Da fehlt mit echt etwas Basiswissen (wenns nur da wäre..).
Ehrlich gesagt, mir sind Leute, die keine Ahnung haben, aber fragen und sich helfen lassen viel lieber als die die ihr ganzen halbverstandenes Unwissen bei jeder Gelegenheit raushauen und Neulinge verwirren.
Anyways, ich habe nun erstmal 2S2P (West-West Reihe und Ost-Ost Reihe und beides parallel) verkabelt und war überrascht,
dass das heute trotz Bewölkung ordentlich reingeschoben hat: Teilweise über 900 Watt, bei 920Wp und alten Modulen!
Genau so ist es richtig. Jede Seite liefert ihren Strom an den Wandler die eine Seite mehr, die andere weniger. Und alles kommt an und wird verarbeitet. Du kannst ja Mal mit pvgis nachprüfen, die Module ohne direkte Bestrahlung können durchaus 25 % oder mehr noch beitragen.
Dennoch werde ich es nun wohl so machen, dass ich einen "Westwechselrichter" mit 2S3P (nur Westmodule) und einen Ostwechselrichter
eben mit 6 Ostmodulen anschliesse.
Auch das geht. Keine Einwände. Dann kannste sogar sehen, welche Seite wie viel beiträgt...
Hast du ein Zangenamperemeter? Solltest du haben, immer wieder nützlich. Muss aber DC können. UT210E ist eine gute Wahl.
Dann sollte das alles gut passen und eine gute Verteilung über den Tag geben.
Mit pvgis kannst du herausbekommen, das die Zeitspanne der Maximalleistung garnicht soviel größer wird..... Aber trotzdem gut und richtig.
Meine Grundlast ist sowieso bereits bei Null, tagsüber.
Ergo stellt sich mir nun die Aufgabe, die fossilen Verbrenner nach und nach auf Elektro umzustellen: Gasherd, Auto, Heizung.
Und dann kommt bald der Wunsch nach einem Akku. Da fangen dann die Probleme an...
Ich bin kein Amateur, aber ich lerne trotzdem noch.
Bürokratie schafft man nicht durch neue Regeln oder Gesetze ab.
SOC ist ein NTCV Parameter
Hey Carolus,
Besten Dank für das positive Feedback!
Das beruhigt und bestärkt mich erstmal.
Ich werd mir Deinen Beitrag noch zwei, drei mal durchlesen und das Zangenmultimeter bestellen (hatte neulich schon ein, aber: nur AC). Danke für den Tip.
Jetzt erstmal kurz 10 Tage Urlaub und dann kanns endlich weitergehen. Das war heute echt gut nach dem Anschliessen.
Akku: Jo, schön klein anfangen (hab schon etwas Lipo Erfahrung), aber woimmer möglich Selbstbau, Lernen, Sparen, Freuen.
Schönes Wochenende,
Henning
So, hallo in die Runde,
Jetzt wollte ich nochmal eine Rückmeldung zum aktuellen Stand geben:
Gestern konnte ich die Nulleinspeiseregelung hintüddeln.
Somit läuft die Anlage erstmal zufriedenstellend. Ein Meilenstein quasi.
Ausblick:
Jetzt kommen noch die zwei anderen Wechselrichter hinzu, mit eigenen Panels, versteht sich.
Gruss,
Henning