Hallo,
ich habe Mal eine Verständnisfrage zur Schieflastgrenze von 4,6kw in Deutschland.
Ich habe eine Anlage mit einem einphasigen Wechselrichter im 3 phasigen Netz. Diese tut wie sie soll, aufgrund diverser Gründe wird sich der Energiebedarf aber demnächst stark erhöhen. Nun soll die Anlage erweitert werden. Es ist möglich, einen zweiten (oder dritten) baugleichen WR daneben zu hängen und diese zusammenzuschalten.
Ist es technisch und rechtlich möglich, nur einen weiteren WR dazuzuschalten? Also auf Phase A und B jeweils ein WR, Phase C bleibt "frei". Ist hier die Schieflastgrenze noch gewahrt?
Danke!
PV-Selbstversorger in spe
Anlage: 4,8 kwp, Deye SG03LP1 + Felicity Solar 12,5 kwh
Ja möglich und ja legal.
Die grösste Differenz der Leisung zwischen je zwei Leitern ist laut einigen TAB zu begrenzen ("Schieflast").
Auf I 8 kW ist dann böse, auf I und II je 4 kW kein Problem.
10x 130Wp + 4x 210Wp -> 4x MPPT 100/20 + 2x HM300 + BlueSmart IP22 24/16 -> 2x 24V 100 Ah LFP -> Multiplus C 24/2000
Hallo,
ja das geht technisch - aber nur wenn die WR unabhängig voneinander sind. Mit Mikrowechselrichtern sowieso, die kannst du an alle Außenleiter verteilen, wie du willst. Ob das sinnvoll ist bleibt offen...
Bspw Victron schreibt vor: einphasig oder dreiphasig. Nicht Splitphase oder zweiphasig oder Parallelbetrieb, egal wie man das nennt - 1 oder 3 eben. Sonst reden die nicht miteinander.
In einer Insel mag das funktionieren, ein System zweiphasig aufzubauen. Es funktioniert jedoch nicht in einem 3phasigen Netz.
Zwei wesentliche Fragen: wie willst du die WR synchronisieren (120° Phasenverschiebung) und wie willst du eine Nulleinspeisung realisieren?
Ich sehe zwei Optionen für dich: 1phasig bleiben mit einem leistungsstärkeren WR oder auf dreiphasiges System erweitern. Bei allen anderen Möglichkeiten wirst du Lehrgeld bezahlen...
Außer dein WR ist jetzt schon dreiphasig und du nutzt nur eine einzige davon...
Viel Erfolg
sonnige GRüße
mobilsolar
Seit Dezember 2007 mit 3,2 kWp mittlerweile über 43 Megawattstunden erzeugt und verkauft.
@mobilsolar danke für deine Einschätzung!
Wiso dürfen die nicht miteinander "reden"? Ich dachte immer, der WR passt sich der bestehenden Phase an. Demnach wäre es ja egal, WR 1 speist halt im Takt von Phase a ein, WR2 im Takt von Phase B, Phase C kommt normal von außen.
Danke für eure guten Antworten! Ich lerne wieder was neues...