Benachrichtigungen
Alles löschen

15KW Hybridwechselrichter (z.B. von FSP) Erfahrungsaustausch

5 Beiträge
2 Benutzer
0 Reactions
260 Ansichten
(@elliheinz)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 7 Monaten
Beiträge: 4
Themenstarter  

Hallo Liebe PV-Selbermacher.

Ich bin neu hier im Forum. Ich habe im Herbst letzten Jahres mein PV Projekt geplant und bin seit Anfang des Jahres am bauen.

Momentan sieht meine Anlage so aus:

-FSP Wechselrichter 15KW Hybrid

-96KW Akku 48V aus Einzelzellen 

-52 KWp Solar

Vorerst versorge ich mein Haus mit Strom. Problemlos. Geplant ist noch eine Wärmepumpe.

Der FSP WR läuft bis jetzt laut aber zuverlässig.

Allerdings sind bei mir in Sachen Einstellung noch einige Fragen offen.

 

Punkt 1: Stromverbrauch im OffGrid Betrieb bei angeschlossenem Netz

Ich betreibe den WR im OffGrid Modus III. Anfangs hatte ich das Netz mit angeschlossen, aber schon am nächsten Tag festgestellt, dass der WR weiterhin fleißig Energie aus dem Netz bezieht (ca 1KW über Nacht). Trotz angeschlossener geladener Akkus. Das kann ich mir nicht wirklich erklären. Habt ihr das Erfahrungen?

Ich habe nun den WR vom Netz getrennt; er läuft weiterhin ohne Probleme, Kann aber nun leider nicht mehr selbstständig auf Netzbetrieb umschalten, falls der Akku mal leer wird.

 

Punkt 2: Umschaltung von Erhaltungsladung auf Bulk-Ladung bis auf Ladeschlussspannung

Momentan habe ich eine schonende Erhaltungsladespannung von 53,2 V (also 3,325V) eingestellt. Der Akku ist nach mehreren Tagen bei 68% Kapazität, aber der WR geht einfach nicht in den Lademodus (bei mir wären das dann 54V). Der Erhaltungsladestrom dümpelt seit Tagen so bei 5A rum.

Meine Frage ist: weiß jemand nach welchen Parametern dieser WR wieder mit dem Laden anfängt? 

Muß der Erhaltungsladestrom über einen Zeitraum x unterschritten sein?

oder richtet er sich nach der Leerlaufspannung? Vielleicht hat da schon jemand Erfahrungen gemacht.

 

Das waren viele Fragen

Danke Euch

 

FSP 15KW WR, 25KWp PV Anlage, China Akku 96KW aus Einzelzellen. Ohne Verbindung zum Netz


   
Zitat
alter Hase
(@alter-hase)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 1128
 

Es müsste drei phasen geben, bulk, absorbtion und float . Für diese Bereiche müssen die Werte (Parameter) gesetzt werden. Das muss natürlich logisch sein. Sonst kann de4 wechselrichter n7cht sauber in die einzelnen Bereiche schalten. 

Was du da genau einstellen musst, kann ich nicht sagen. Im allgemeinen gibt es auch default werte , man gibt die Akkuart an und die Parameter werden automatisch gesetzt.  Das gilt für bleiakku, was mit lifepo und bms ist .

Sicher ist eines, wenn der Akku belastet wird oder leer gefahren wird, sinkt die Akkuspannung. Ab der eingestelleten Bulk Spannung bzw. Wenn der wechselrichter weiss, dass der Akku nur n8ch zu xy Prozent geladen ist, wird die Ladespannung erhöht werden und die Akku werden maximal geladen.

 

Die geschwister scholl wurden ermordet, weil sie ihre politischen ansichten dort verbreitet haben, wo es nicht vorgesehen war. Heute werden nur beiträge gelöscht, keiner stirbt mehr. Ausser der denokratie.


   
AntwortZitat
(@elliheinz)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 7 Monaten
Beiträge: 4
Themenstarter  

Hallo,

 

Danke Dir

Habe den Wert für die Erhaltungsladespannung mal auf 53,4 V hochgesetzt. Damit hat er dann am nächsten Tag bei einer Kapazität von 74% mit dem Nachladen angefangen (also Bulk bis zur Absorptionsspannung 54V) Das waren dann etwa 86%. Für den Sommerbetrieb ist das ganz OK finde ich. Wenig Stress für den Akku.

Werde aber trotzdem nochmal die 53,2V testen. Ab wann er da wieder läd. 

hab diesen Wert (53V) als Schwellwert im Verdacht. allerdings wurde der frühs schon mehrfach unterschritten, ohne das eine Ladung begann.

 

irgendwie wird das Bild nicht größer...  

gemeit ist die Einstellung: when battery voltage is less than Y (V) thean charger on again.

 

Grüße Marco

 

 

FSP 15KW WR, 25KWp PV Anlage, China Akku 96KW aus Einzelzellen. Ohne Verbindung zum Netz


   
AntwortZitat
alter Hase
(@alter-hase)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 1128
 

Veröffentlicht von: @elliheinz

hab diesen Wert (53V) als Schwellwert im Verdacht. allerdings wurde der frühs schon mehrfach unterschritten, ohne das eine Ladung begann.

Das kommt dann auch auf die programmierung an. Es sollte ein zeitfenster geben. Der Wert muss also dauerhaft x Minuten unterschritten werden, bevor z.B. auf BULK umgeschaltet wird.

Meine Brauchwasser pumpe (= WC Spülung) zieht die Spannung peakmässig runter. Sowas darf nicht gleich die gesamte Regelung störung. Da kocht jeder Hersteller aber sein eigenes süppchen. 

Ich habe nen victron smart Solar 48/6000, an dem bleiakku angeschlossen sind. Ich habe die "Tiefentladespannung" weiter runter gestellt als das von victron vorgegeben wird. Weil der wechselrichter zu schnell abschaltet, obwohl die Akku noch gut kapazität haben. Die ollen bleiakku brechen auch mal ein, die sindxschon gut betagt. Leisten bei mir aber noch gute Dienste. 

Ich würde vielleicht mal den x Wert bischen hoch stellen. Auf 0,5 A . Wenn eine stunde lang nur noch mit 0,5 A geladen wird, schaltet die Ladung aus. Wenn danach die Spannung unter 53 V sinkt, schaltet die Ladung wieder ein. Die frage ist, ob es bei deiner Einstellung überhaupt den Fall gibt, dass eine Stunde lang 0 A fliessen und so die Ladung abgeschaltet wird. Das passiert abends, wenn es keinen Strom mehr von den Panel gibt. 

Die geschwister scholl wurden ermordet, weil sie ihre politischen ansichten dort verbreitet haben, wo es nicht vorgesehen war. Heute werden nur beiträge gelöscht, keiner stirbt mehr. Ausser der denokratie.


   
AntwortZitat
(@elliheinz)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 7 Monaten
Beiträge: 4
Themenstarter  

Hallo, Ja das klingt gut.

Habe heute wieder ne neue Erkenntnis gewonnen.

Ein ziemlich sicherer Auslöser für die Aufladung ist scheinbar die Waschmaschine am Vormittag!!??

Erklärungsversuch:

Im WR ist die Umschaltung von Absorption auf Erhaltungsladung fest programmiert, wenn der Ladestrom 12A unterschreitet. Das steht auch so in der Anleitung. Diese 12A könnte wohl der Auslöser sein.

 

Fall 1: der WR erwacht morgens durch langsames anspringen der Solarpanel. Er stellt zwar Unterspannung fest (zB. 52.9V) kann allerdings anfangs wegen zu geringer Leistung der Solarpanel die 12A Ladestrom nicht überschreiten. ---> er schaltet auf Erhaltungsladung. Keine Aufladung.

 

Fall 2: wie oben, allerdings startet gegen 9:00 die Waschmaschine. Die Spannung sinkt wieder unter die 53V Grenze. Wenn nun die Waschmaschine fertig ist mit heizen, kann die Ladung sofort diese 12A überschreiten, da schon genug PV Leistung vorhanden ist. ---> Die Ladung wird eingeleitet und läd weiter, solange die 12A nicht unterschritten werden.

So wars heute jedenfalls. Werd das nächste Wochenende nochmal probieren.     Das soll einer verstehen. I Dont Know  

 

Grüße Marco

FSP 15KW WR, 25KWp PV Anlage, China Akku 96KW aus Einzelzellen. Ohne Verbindung zum Netz


   
AntwortZitat
Teilen: