Hallo zusammen,
ich möchte gerne 30x Luxor Eco Line 108m 400W Module mit zwei Victron Smartsolar 250/100 MPPT Laderegler betreiben.
Laut dem Victron MPPT Calculation Sheet kann ich 15 Module pro Laderegler anschließen wenn ich 3R5P (3 in Reihe und jeweils 5 Module parallel) verschalte.
Was ich jetzt nicht bedacht habe, oder vielleicht mache ich hier einen Denkfehler, der hohe Strom der erzeugt wird in dieser Verschaltung ist nicht zulässig für die MC4 Stecker. Ich komme laut Calculation Sheet auf 100A. Die Stecker dürfen mit maximal 30A belastet werden.
Wie wird das in der Praxis gehandhabt?
Oder muss ich zwingend einen GUK benutzen der jede Reihe einzeln aufnimmt (ca. 30A) und erst danach parallel verschaltet? Wollte ich eigentlich vermeiden....
Ich hoffe Ihr könnt mir ein paar Tipps geben.
Danke und Grüße,
Chris
wie hoch ist denn der Isc der Module?
3x Parallel bedeutet der Maximale Strom auf der PV Seite wäre 3x so hoch.
Ich kann mir kaum Vorstellen, daß die Module einen Isc von 33,33A haben
Gesamtkurzschlussstrom von über 30A bei 3x Parallel ist allerdings vorstellbar
Hallo,
Isc ist bei 13.6A bei den Modulen. Somit komme ich auf 40.8A beim Kurzschlussstrom.
Wäre das noch vertretbar bei dem MC4 Steckern?
Danke und Grüße,
Christoph