Hallo,

ein Bekannter hat 31 405W Panel und will eine einphasige Anlage mit Überschusseinspeisung und ggf Option später einen Akku nachzurüsten bauen.

Er hat ein Gewerbe, aber auch eine Privatwohnung in dem Haus.

Hat es einen Vorteil auf unter 10kWp zu gehen? Wenn ja, welchen?

Welchen Wechselrichter kann man ihm empfehlen?

Danke

 


   
Zitat
(@phoenix_83)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 191
 

Einphasig wird da nix, da die Schieflastgrenze deutlich überschritten würde. Er wird also auf dreiphasig umschwenken müssen

Setup:
6,72kWp Viessmann 320 Wp Vitovolt Module mit SMA Tripower 6.0
28,045 kWp JAsolar 395 Wp Full Black mit SMA Tripower 8.0, Tripower 10.0 und Sunnyboy 3.6 und Victron MPPT 150/35
Victron Multiplus 2 48/5000 mit Venus OS auf Raspi und 3x Pylontech US3000C (10,5kWh)
Das ganze versuche ich -->> hier <<-- zu dokumentieren


   
AntwortZitat
 jay
(@jay)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 1767
Themenstarter  

96% wird wohl auch ohne Akku schon intern verbraucht.

Natürlich bin ich auch für Tipps mit 2 oder 3 WR offen.

 


   
AntwortZitat
 jay
(@jay)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 1767
Themenstarter  

Oder mit 3 Phasigen WR...

 


   
AntwortZitat
(@phoenix_83)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 191
 

Bei 31x405Wp = 12,55kWp ist der Einsatz von 3 einphasigen Wechselrichtern notwendig, da ansonsten die Schieflastgrenze überschritten wird. Also bleibt nur die Wahl eines 3-phasigen Wechselrichters.

Welches Modell ist abhängig von der Ausrichtung der Module. Alle auf einer Fläche? Zeigen alle in die gleiche Himmelsrichtung? Wie ist die Verschattung? usw..

Mit den Angaben, die du oben gemacht hast, ist es halt im Nebel stochern

Setup:
6,72kWp Viessmann 320 Wp Vitovolt Module mit SMA Tripower 6.0
28,045 kWp JAsolar 395 Wp Full Black mit SMA Tripower 8.0, Tripower 10.0 und Sunnyboy 3.6 und Victron MPPT 150/35
Victron Multiplus 2 48/5000 mit Venus OS auf Raspi und 3x Pylontech US3000C (10,5kWh)
Das ganze versuche ich -->> hier <<-- zu dokumentieren


   
AntwortZitat
(@linuxdep)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 3209

   
AntwortZitat
(@joe_rg)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 42
 

Ich werde auf ca. 11 kWp komme und mir den den Deye sun-12k-sg04lp3-eu bestellen.


   
AntwortZitat
 jay
(@jay)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 1767
Themenstarter  

Veröffentlicht von: @phoenix_83

Ausrichtung der Module. Alle auf einer Fläche? Zeigen alle in die gleiche Himmelsrichtung? Wie ist die Verschattung? usw..

Ich verstehe zwar immernoch nicht so ganz, was das mit der Wahl des WR zu tun hat, denn bei 3 Phasen hab ich ja wohl auch min 3 Strings!?, aber bitte:

Ausrichtung: Süd

Auf einem Trapezblechdach mit ca 6°

Alle auf einem Dach mit 6 mal 20m.

Keine wesentliche Verschattung.

Das usw müsstest du konkreter fragen.

 

Bei den hunderten Labeln weiß ich eben nicht, was "Markenware" bzw ein etablierter Chinahersteller ist.

Deye scheint mir eher neu am Markt zu sein?

Victron ist vermutlich zu hochpreisig.

Auch eine Frage ist, ob man ein all in one Gerät nehmen sollte, oder 1-2-3-x Laderegler und getrennter Wechselrichter etc.

 

 


   
AntwortZitat
Teilen: