Heute flutscht das mit der sonne :o)
Skala 1000W bis -1000W.
Rot netzleistung. Grün vom multiplus2 erbrachte leistung.
Der buckel in der mitte war hamburgerbraten.
Döp dö dö döp.
Hab mir eine SOC anzeige gebastelt. Ohne BMS anbindung. Einfach die amp-werte vom MP2 aufsummieren.
Was ich noch brauche ist eine logik "wenn soc über 90% wirf die brauchwasser-WP an".
Döp dö dö döp.
Die Lösung hat seinen Charme, da minimalistisch 🙂
Ich mache mir Gedanken zu den Regelverlusten im Vergleich zur "Volllösung" mit Venus OS. Ich kenne mich mit Shellys nicht aus, daher die Frage: Wie häufig aktualisiert ein Shelly seine Messwerte? Und wie häufig fragt der ESP diese ab?
Wie schnell der shelly das intern macht weiss ich nicht. Ich frage ihn alle 5 sek ab weil wifi. Da gehen bei lastwechsel halt mal 5 sek lang 2kw in netz, mir egal.
Der 3EM-pro hat rj45 kabel, den würde ich mit 1sek abfragen.
Döp dö dö döp.
Der EM540 liegt bei 100ms.
deshalb geht das ausregeln auch relativ fix. Wenn die Last weg fällt geht das fast in Echtzeit.
https://www.akkudoktor.net/wp-content/uploads/wpforo/attachments/561/31676-Victron23072023.mp4
9,99KWp Yingli 270W Ost/West, SMA9000TL-20
2,7KWp Axitec AC-300M, Victron BlueSolar 150/60-Tr
4,235KWp an Hoymiles
48 x 280Ah Lifepo4 EVE Cell, REC BMS
3 Victron MP2 5000
Panasonic Aquarea 9KW Split
Vectrix VX-1
Smart Forfour EQ
Ich mache mir Gedanken zu den Regelverlusten im Vergleich zur "Volllösung" mit Venus OS.
Das brachst du nicht, die Aufgabe ist für so einen MC ein Witz.
Das Limitierende ist der WR und die Vorgaben der VDE, die er einhalten muss.
..,-