EEBUS - der neue Standard bei EMS Steuerung für Netzdienlichkeit - Erfahrungen?

27 Beiträge
5 Benutzer
3 Reactions
821 Ansichten
(@linuxdep)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 3197
Themenstarter  

Veröffentlicht von: @linos

Ich danke für euren Eindruck, der mich besser verstehen lässt. 

Bei meiner 3-Phasen Victron Planung also erst die Anmeldung beim VNB durchlaufen und dann nach dessen Bestätigung erst mit der Beschaffung beginnen. VNB wird ja wohl kaum im Nachgang sagen alles muss wieder weg. 
 

Na ja, die halten sich gerade alles offen, gibt ein Schreiben, damit du dich verpflichtest in X Monaten das umzusetzen wovon sie heute noch nix wissen. Aber du sollst dann machen. Aber wie gesagt, die einfachste Lösung die sie jetzt und in Zukunft anbieten ist die über Relaiskontakte. Wie du das dann machst, ist denen egal.

kommt dann jedes Jahr einer vorbei und macht mit dir den test ob noch alles geht.... Cool  

 

Victron MPPT Rechner
Leitungsrechner by polz
SolarRechner HTW-Berlin
Akkutester A40L zu verleihen
Anleitung Deye 12k Einrichtung mit Bildern


   
AntwortZitat
(@linos)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 10 Monaten
Beiträge: 32
 

Vielen Dank für die vielen Hinweise, die haben mir sehr geholfen.

Nach Rücksprache mit meinem zertifizierten Elektriker, sehe ich auch keine Probleme mehr für die Anmeldung bzw. bei der nachträglichen konformen Anbindung der SteuVE. 
Er geht auch davon aus, dass es eine Alternative per Relaiskontakt geben wird, da man seine SteuVE vor 2024 freiwillig anmelden kann und kaum ältere Geräte mit SG-Ready oder EEBUS ausgestattet sind. 
Wie man letztendlich den Relaikontakt in seiner Steuerung umsetzt, ist den VNB egal. Hauptsache es werden zum Zeitpunkt dann halt nicht mehr als die 4,2kW aus dem Netz gezogen, an dem geregelten Anschlusspunkt. 

Für andere die noch Fragezeichen im Kopf haben zu 14a. Folgend eine schöne Erklärung, wie ich finde. 

https://m.youtube.com/watch?v=OZfzmbFSUNU


   
endurance reacted
AntwortZitat
(@linuxdep)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 3197
Themenstarter  

Schaut mal bei euren Netzbetreibern nach, die haben teilweise schon Dokumente dazu abgelegt.

Was aber spannend wird, selbst mit einem iMSys kann man nicht sehen, ob den Mehrverbrauch jetzt die WP/WB oder mein Herd gemacht hat... max. anhand der Dauer könnte man wohl drauf schließen.

Victron MPPT Rechner
Leitungsrechner by polz
SolarRechner HTW-Berlin
Akkutester A40L zu verleihen
Anleitung Deye 12k Einrichtung mit Bildern


   
AntwortZitat
endurance
(@endurance)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 463
 

Veröffentlicht von: @linuxdep

Was aber spannend wird, selbst mit einem iMSys kann man nicht sehen, ob den Mehrverbrauch jetzt die WP/WB oder mein Herd gemacht hat... max. anhand der Dauer könnte man wohl drauf schließen.

Deswegen steht auch irgendwo, dass Du als Betreiber dokumentieren musst. Welche Doku dann aber ausreicht, weiss noch kein Mensch. Um das konkret nachzuweisen müsste jeder 14A Verbraucher seinen eigenen smarten Zähler haben.

Immer unter Strom
5 PV Anlagen bei Doppelhaushälfte inklusive Nordseite, 60kWh Batteriespeicher (Victron)
Sole-WP, KNX Hausautomatisierung, 2 Elektroautos >200tkm gefahren.


   
AntwortZitat
(@linuxdep)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 3197
Themenstarter  

@endurance soweit mir gesagt wurde, die wollen das einfach nur mal sehen wie es ab regelt... was bei der WP machbar ist, weil da eh nur der Heizstab aus muss, bei einer WB können sie drauf bestehen das die das schon Beherrscht. Mal sehen, soweit ich erfahren habe, ist PV und die ganze Änderung durch, jetzt muss sich der Zählermonteur melden, mal sehen wie der das umsetzt und ob der das Rundsteuergerät gleich drin lässt oder ob die das auf später verschieben. Mal schauen.

 

Victron MPPT Rechner
Leitungsrechner by polz
SolarRechner HTW-Berlin
Akkutester A40L zu verleihen
Anleitung Deye 12k Einrichtung mit Bildern


   
AntwortZitat
endurance
(@endurance)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 463
 

Das mit dem kurz sehen ist bei den Relais zwar recht einfach, aber wenn man für EEBUS optiert (so sollte das bei meinen Wallboxen mit EVCC funktionieren) müsste jemand tatsächlich etwas auf das Netz schicken - ob das bei der Zählermontage wirklich geprüft wird? und ich müsste willens sein mit >4.2kw zu laden um überhaupt eine Abregelung zu bemerken.

Wirklich kontrollieren können die nur, ob ein Datenkabel zu jedem Verbraucher geht. Wobei das mit EEBUS und EVCC gar nicht genutzt wird (steuert über WIFI). Die Kabel habe ich trotzdem mal liegen (aber nicht an der Box angeschlossen).

14A wurde komischerweise bei meiner Wärmepumpe gar nicht gefordert (bisher) die habe ich definitiv erst in 2024 gemeldet. Die kann tatsächlich nur Schaltkontakt. Auch dort Kontrolle schwierig - da Heizstab nur beim Legionellenprogramm genutzt wird.

Immer unter Strom
5 PV Anlagen bei Doppelhaushälfte inklusive Nordseite, 60kWh Batteriespeicher (Victron)
Sole-WP, KNX Hausautomatisierung, 2 Elektroautos >200tkm gefahren.


   
AntwortZitat
(@janvi)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 253
 

Veröffentlicht von: @linuxdep

zumal der EEBUS wohl auch openSource ist... aber viel zum Protokoll habe ich auch nicht gesehen bisher.

Die komplette EEBUS Protokoll Spezifikation ist im Netz frei downloadbar. Sind allerdings mehrere längliche PDFs welche zunächst die Protokollbasis und dann die einzelnen Anwendungsfälle beschreiben. Hier geht es wohl um die Begrenzung von Einspeiseleistungen.

 

 


   
AntwortZitat
endurance
(@endurance)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 463
 

Ich habe 2 Wallboxen, 1 WP, x kleine PV Anlagen und einen recht großen Speicher. Also zumindest schon mal 4 Geräte die unter 14A fallen.

Damit habe ich ziemlich sicher ~10kW Mindestbezugsleistung (hängt evtl. vom VNB ab), wenn alle 4 Geräte gedimmt werden sollen. Die aktuelle Leistung der PV kommt noch oben drauf. WB + Speicher werden durch Tibber-Preis gesteuert. Allerdings ist das bei mir so eingestellt nicht mehr als 11kw von WB und Speicher aus dem Netz gezogen wird (bis 24kW sollte technisch problemlos gehen). Also entweder Speicher oder WP bzw. entsprechend aufgeteilt. Bin quasi dauergedimmt, weil mir das in der Regel mehr als ausreicht. Nur wenn der Heizstab der WP dazukommt müsste ich tatsächlich etwas aktiv abschalten.

Jetzt habe ich verstanden, dass der Betreiber sich auch aussuchen kann was er abschaltet bzw. die Reihenfolge bestimmt. Aus meiner Sicht überprüfen, die dann maximal am Übergabepunkt die Gesamtbezugsleistungen - und dann kann trotzdem mal der Herd, Waschmaschine (sind ungedrosselt) oder sonstiges dazu führen, dass man über dem Limit liegt. D.h. wasserdicht wird das erst wenn jedes Gerät einen Zähler hat und das wäre ein Jesus verwaltungsaufwand. Ich bin gespannt wann und wie das wirklich in der Praxis kommt.

Immer unter Strom
5 PV Anlagen bei Doppelhaushälfte inklusive Nordseite, 60kWh Batteriespeicher (Victron)
Sole-WP, KNX Hausautomatisierung, 2 Elektroautos >200tkm gefahren.


   
AntwortZitat
(@linuxdep)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 3197
Themenstarter  

Jedes Gerät bekommt sicher keinen Zähler, aber die Lösung mit EEBUS setzt wohl auch ein entsprechendes Steuergerät voraus, wozu sicher ein Zertifikat gehören muss, sind ja in D. da muss so was immer so was haben. Bei meinem VNB, wenn sie es denn ausrollen, weil aktuell wohl noch nicht benötigt, gibt es ein Relais was sagt "dimmen". Dafür eine Erklärung die man abgeben muss, wo man sich verpflichtet die Lösung innerhalb kurzer zeit umzusetzen, wenn vom VNB ausgerollt wurde.

Ohne E-Auto ist die WB eh erst mal nur gemeldet, weil der Eli gerade beim zettel ausfüllen war. Da könnte ich eh nix zeigen. Bei uns ist der Netzausbau auch nicht das große Problem, kann aber noch kommen, wenn in der EFH Siedlung plötzlich alle PV und BEV und WP haben, dazu Küchenanlagen mit Stromabnahmen jenseits von gut und böse.

Victron MPPT Rechner
Leitungsrechner by polz
SolarRechner HTW-Berlin
Akkutester A40L zu verleihen
Anleitung Deye 12k Einrichtung mit Bildern


   
AntwortZitat
endurance
(@endurance)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 463
 

BNA über 14a

also so ganz unmöglich ist das mit den Zählern nicht - kostet halt. Die kosten liegen dann im Betrieb sicherlich beim Verbraucher. Muss man sich also gut durchrechnen.

Bei Modul 1 (auch in Kombi mit 3 [verschiedene Tarife für bestimmte Zeiten am Tag]) wird wohl nur der Netzübergangszähler genommen. Das ist ja auch das Default modul. 

Modul 2

Das Modul 2 beinhaltet eine prozentuale Reduzierung des jeweiligen Netzentgeltes um 60 Prozent. Technische Voraussetzung hierfür ist ein separater Zählpunkt für die steuerbare Verbrauchseinrichtung. Dieses Modell dürfte sich daher in vielen Fällen besonders für Wärmepumpen eignen.

Immer unter Strom
5 PV Anlagen bei Doppelhaushälfte inklusive Nordseite, 60kWh Batteriespeicher (Victron)
Sole-WP, KNX Hausautomatisierung, 2 Elektroautos >200tkm gefahren.


   
AntwortZitat
endurance
(@endurance)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 463
 

weil es inhaltlich passt wenn auch nicht mit Fokus EEBUS

Immer unter Strom
5 PV Anlagen bei Doppelhaushälfte inklusive Nordseite, 60kWh Batteriespeicher (Victron)
Sole-WP, KNX Hausautomatisierung, 2 Elektroautos >200tkm gefahren.


   
AntwortZitat
(@linuxdep)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 3197
Themenstarter  

@endurance Modul 2 ist ja nur die Umsetzung zu den bestehenden 2 Zählervarianten für WP die es schon gibt. Bei einem hohem Verbrauch lohnt sich dieses Modul schon, muss man sich mal selber durchrechnen. Ich habe meinen zweiten Zähler gekündigt im Zuge des PV Aufbaues.

Weitere Zähler wird es nicht geben, die VNB haben schon mit zwei Zählern ihre liebe Not diese richtig bei einer Kaskade zu verrechnen.

Das Video hatte ich gesehen... da wäre es mal schön einen wirklich Kundigen zu bestimmten Fragen dabei zu haben, noch ist alles etwas Nebelig.