[Oben angepinnt] flexible high-end cheap-tech Nulleinspeisung mit Soyosource, Volkszähler und teuer-Strompreis-Eigenverbrauch

380 Beiträge
41 Benutzer
28 Reactions
79.3 K Ansichten
Carolus
(@carolus)
Famous Member Admin
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 8461
 

Hat schon jemand darüber nachgedacht, dass für einen Induktionsherd ein modified Sinus Inverter reichen würde? Gibt es die 3 phasig mit der Leistung ?

Intern haben die einzelnen Kochplatten bestimmt auch nur eine Phase.

Bis gestern habe ich gedacht, dass Induktionsherde dreiphasig sind und alle drei Phasen gleichmäßig belasten.
Dann habe ich meinen alten aufgemacht, der mich mit einem Knall verlassen hatte. 2 Platinen, je 2 Platten, also nur 2 Phasen. Die man wohl auch auf eine legen kann....

Aber wieso sollte denn ein modifizierter Sinus reichen?

Weil die Induktionsherde, die ich kenne, geradezu klassische Wandler sind. Gleichrichtung, Leistungsstufe mit Ansteuerung eines Trafos auf einer anderen Frequenz. Nur dass der Trafo eine Luftspule und der Eisenkern der Topf ist.
Und alle Schaltnetzteile kann man sehr gut auch mit Mod Sinus betreiben,
Bei der Leistung eigentlich sogar besser, weil beim Sinus nur die Spitze belastet wird, ein Rechteck der Strom aber gleichmäßig fliesst.

Und wieso Insel?!

Ich hatte letztens schon einmal die Idee gepostet, einen Induktionsherd über einen InselWR aus dem Akku zu betreiben. Das erspart die Regelei des NetzWR, die man eh nicht hinbekommt.
Sieht konzeptionelll zwar komisch aus, trotz vorhandenem geregelten Hybrid Grid WR einen InselWR zusätzlich zu haben....
Aber Nulleinspeisung und Induktionsfeld sind wie die Quadratur des Kreises. Das geht nicht zusammen, solange die Begrenzung der Regelschwindigkeit bleibt.

Die oben genannte Schädigung des Netzes resultiert sicherlich aus dem Gedanken,
dass ein schnelleres Einregeln des Inverters auf Kosten dessen Ausgang geht.
Dadurch ist es dann (kurzzeitig) weder ein Sinus, noch ein Trapez, noch irgendwas anderes Benennbares.

Ich habe in dem Herd IGBT gesehen, ich nehme daher momentan noch an, das die Arbeitsweise Phasensynchron ist. Jeder Regelschleife mit Zähler ist damit zu langsam.
Ein Mod Sinuswandler mit seiner hohen Schaltfrequenz sollte damit aber klarkommen können, müsste man einfach mal ausprobieren.

Wenn ich mir allerdings manche Geräte mit dem Oszi ansehen, scheint auch das wieder nur sehr vordergründig.
Sehr übel sind da gerade die so beliebten Split-Klimas. :clap: Wäre doch mal was für die Erdgaslobby...

Wieso machen die Klimas Ärger? Sind das nicht nur Motoren?

Ich bin kein Amateur, aber ich lerne trotzdem noch.
Bürokratie schafft man nicht durch neue Regeln oder Gesetze ab.
SOC ist ein NTCV Parameter


   
AntwortZitat
E-t0m
(@e-t0m)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 858
Themenstarter  

Weil die Induktionsherde, die ich kenne, geradezu klassische Wandler sind. Gleichrichtung, Leistungsstufe mit Ansteuerung eines Trafos auf einer anderen Frequenz. Nur dass der Trafo eine Luftspule und der Eisenkern der Topf ist.

Dann sollte man die Teile in letzter Konsequenz eigentlich direkt mit Gleichstrom betreiben.

Wieso machen die Klimas Ärger? Sind das nicht nur Motoren?

Inverter regeln die Frequenz des Kompressors!

klick: meine flexible high-end cheap-tech Nulleinspeisung mit teuer-Strompreis-Eigenverbrauch klick: Tasmota Timer mit Tibber stellen


   
AntwortZitat
Carolus
(@carolus)
Famous Member Admin
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 8461
 

Gleichstrom... Warum nicht, ich probiere es Mal.... Mr. Green

Ich bin kein Amateur, aber ich lerne trotzdem noch.
Bürokratie schafft man nicht durch neue Regeln oder Gesetze ab.
SOC ist ein NTCV Parameter


   
AntwortZitat
E-t0m
(@e-t0m)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 858
Themenstarter  

Live aus der Küche: als Kochfeld und Microwellenofen fleißig vor sich hin getaktet haben, hatte ich eine feine Idee:

Diese Geräte (und die Kochplatten untereinander) synchronisieren - brächte schon mal mindestens ein Halbierung der Zyklen!
Bei eine herkömmlichen Kochfeldern könnte man das sogar ganz Stumpf per Relais lösen, denn der Bimetallschalter wartet bestimmt geduldig auf sein Zeitfenster.

klick: meine flexible high-end cheap-tech Nulleinspeisung mit teuer-Strompreis-Eigenverbrauch klick: Tasmota Timer mit Tibber stellen


   
AntwortZitat
(@lupenrainer)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 62
 

Moin Moin!

Würde dein Script bzw. die Ausgabe aus dem Raspberry eigentlich auch Plug and Play mit dem DCDC Wandler DPM8616 aus diesem Video funktionieren?


   
AntwortZitat
E-t0m
(@e-t0m)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 858
Themenstarter  

Moin Moin!
Würde dein Script bzw. die Ausgabe aus dem Raspberry eigentlich auch Plug and Play mit dem DCDC Wandler DPM8616 aus diesem Video funktionieren?

Theoretisch ja, praktisch nein.
schau mal hier

Hast du einen DPM, Motivation und ein wenig Erfahrung mit der Materie?
Ich kann das schon einbauen, aber nicht testen...

klick: meine flexible high-end cheap-tech Nulleinspeisung mit teuer-Strompreis-Eigenverbrauch klick: Tasmota Timer mit Tibber stellen


   
AntwortZitat
(@schorsch68)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 403
 

Mikrowelle taktet nicht, und Induktions Kochfelder nur auf den ersten 3 Stufen.
Sonst fällt mir hier nix ein was da noch taktet? 🤔

0,368MWp 🚜 🌾


   
AntwortZitat
mager
(@mager)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 307
 

Waschmaschine, Kondensationstrockner, Spülmaschine... also alles was heizt taktet auch. Mein neuer AEG Wärmepumpentrockner zieht zum Glück recht kontinuierlich...


   
AntwortZitat
(@lupenrainer)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 62
 

Moin Moin!
Würde dein Script bzw. die Ausgabe aus dem Raspberry eigentlich auch Plug and Play mit dem DCDC Wandler DPM8616 aus diesem Video funktionieren?

Theoretisch ja, praktisch nein.
schau mal hier

Hast du einen DPM, Motivation und ein wenig Erfahrung mit der Materie?
Ich kann das schon einbauen, aber nicht testen...

Moin Tom!

Sorry für die verspätete Rückmeldung

Bzgl. "..Hast du eine DPM, Motivation und ..."
Theoretisch ja, praktisch nein 😀

Ich bin gerade dabei mir alles anzueignen. Habe definitiv Programmiererfahrung, leider aber noch keine mit Python. Versuche gerade mich über dein Script einzuarbeiten.
Bin mir noch nicht sicher welche Lösung ich anstreben soll. Eine mit einem Soyosource oder die Lösung mit einem DPM8624 und einem vorhandenem BKW Wechselrichter. Der Soyosource ist ja leider schwer zu bekommen.
Bei der DPM8624 Lösung muss man natürlich schauen welchen WR man mit >1000W bekommt der auch schon mit <=60V funktioniert.

Werde jetzt erstmal schaue dass ich die Basics selber hinbekomme und dann mit Sicherheit noch auf dich zurückkommen und mit doofen Fragen nerven. 😀

Erstmal aber nochmal Respekt für dein Projekt! Ist einfach Wahnsinn.


   
AntwortZitat
E-t0m
(@e-t0m)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 858
Themenstarter  

Bin mir noch nicht sicher welche Lösung ich anstreben soll. Eine mit einem Soyosource oder die Lösung mit einem DPM8624 und einem vorhandenem BKW Wechselrichter. Der Soyosource ist ja leider schwer zu bekommen.

Bei Ebay sind jede Menge soyosource'n zu haben?!

*Ich* würde einen vorhandenen Microwechselrichter verkaufen und den Soyo nehmen.
Wollte ich die Anlange (zum Teil) anmelden, würde ich einen Hoymiles MH-600 (anmelden und) regeln, das scheint mit dem zu gehen.
Einen DPM würde ich niemandem empfehlen, ist nur ein unnötiger Umweg, der Probleme machen kann.

Freut mich, das du mit meinem Code was anfangen kannst!

klick: meine flexible high-end cheap-tech Nulleinspeisung mit teuer-Strompreis-Eigenverbrauch klick: Tasmota Timer mit Tibber stellen


   
AntwortZitat
(@schorsch68)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 403
 

Waschmaschine, Kondensationstrockner, Spülmaschine... also alles was heizt taktet auch. Mein neuer AEG Wärmepumpentrockner zieht zum Glück recht kontinuierlich...

Über 300Takte pro Stunde? 😁

0,368MWp 🚜 🌾


   
AntwortZitat
(@lupenrainer)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 62
 

@E-tOm

Wie hast du deine Module verschaltet? Kommst du mit der Anzahl der Module dann nicht über die maximale Eingangsspannung von esmart und Soyosource? Oder bist du Reihen-/Parallelschaltung gegangen?


   
AntwortZitat
E-t0m
(@e-t0m)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 858
Themenstarter  

Wie hast du deine Module verschaltet? Kommst du mit der Anzahl der Module dann nicht über die maximale Eingangsspannung von esmart und Soyosource? Oder bist du Reihen-/Parallelschaltung gegangen?

Wie beschrieben ist es ein 16s System, mit 51,2V Nennspannung.
Alle 60V Module sind parallel verschaltet, vereinfacht formuliert.
Das ist so wild speziell, das schreibe ich hier nicht hin, um niemanden zu verwirren, ist ein Provisorium.

Dem Soyo Inverter ist die PV übrigens völlig egal, der hängt nur an der Batterie.
Die einzige Funktion des Esmart ist das Trennen von Batterie und Last, ansonsten ist das als direkte "feste" Verbindung zu verstehen.

klick: meine flexible high-end cheap-tech Nulleinspeisung mit teuer-Strompreis-Eigenverbrauch klick: Tasmota Timer mit Tibber stellen


   
AntwortZitat
(@lupenrainer)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 62
 

@E-t0m

Ich frage mich gerade ob es auch möglich ist dein Script zu nutzen wenn man auf dem Raspberry nur Daten von einem anderen Raspberry PI empfängt.
Also der eigentlich Volkszähler mit Lesekopf ist am HAK und sendet die Daten an die Middelware eines anderen Raspberry PI (auf dem dann dein Script läuft). Da dein Script aber direkt auf den VZ Logger zugreift und nicht auf die Middleware wird das wohl nicht gehen? Smile


   
AntwortZitat
(@lupenrainer)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 62
 

Wie hast du deine Module verschaltet? Kommst du mit der Anzahl der Module dann nicht über die maximale Eingangsspannung von esmart und Soyosource? Oder bist du Reihen-/Parallelschaltung gegangen?

Wie beschrieben ist es ein 16s System, mit 51,2V Nennspannung.
Alle 60V Module sind parallel verschaltet, vereinfacht formuliert.
Das ist so wild speziell, das schreibe ich hier nicht hin, um niemanden zu verwirren, ist ein Provisorium.

Dem Soyo Inverter ist die PV übrigens völlig egal, der hängt nur an der Batterie.
Die einzige Funktion des Esmart ist das Trennen von Batterie und Last, ansonsten ist das als direkte "feste" Verbindung zu verstehen.

Jo ich hatte mich nur gefragt ob du mit so vielen Modulen nicht die Maximale Eingangsspannung von 150V überschreitest beim E-Smart Smile (Soyosource war nur im Hinterkopf falls man zum testen die Module mal dort direkt anschließt)


   
AntwortZitat