Welchen Lasttrennschalter?

103 Beiträge
27 Benutzer
3 Reactions
17.5 K Ansichten
latenight
(@latenight)
Mitglied Admin
Beigetreten: Vor 5 Jahren
Beiträge: 1044
 

Wenn ich dich richtig verstehe, suchst du etwas wie einen Sicherungsautomat für 250A DC. Das ist defintiv keiner, er trennt nur unter Last sicher und ohne Funkenbindung, das ist seine Aufgabe, mehr nicht.

Beitrag geholfen? Links unter dem Profil einen "Daumen hoch" geben.
PS: Bitte wenn ich angesprochen werde immer mit der ZITAT Funktion arbeiten, so bekomme ich in meiner Timeline angezeigt.


   
AntwortZitat
(@pallograph)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 87
 

Ja genau, getreu nach ...

[...]

[...]

... hätte ich mir erhofft, dass dieser Schalter eben die eierlegende Wollmilchsau ist :). Demnach muss man die betroffenen Kreise zusätzlich doch noch mit z.B. Victron MEGA-Fuses absichern.


   
AntwortZitat
(@belzig)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 235
 

Mal eine laienhafte Frage:
Ab welcher Leistung braucht man denn einen Lasttrennschalter ?
Mein MicroWR 300W hängt an einer 24V 100Ah Batterie. Der Maximale Strom liegt unter 12,5 A bei 24 V. Wenn mehr Spannung anliegt entsprechend weniger.
Abgesichert ist das ganze über eine 40 A Automatik-Sicherung aus dem KFZ-Bereich und den Victron Battery Protect, der unter 24V abschaltet und bei 26 V wieder einschaltet.

Reicht das ?

Mein Grundlastspeicher


   
AntwortZitat
(@rangarid)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 237
 

Ist der in diesem Faden diskutierte Suntree "nur" ein Lasstrennschalter oder hat der auch noch Leitungs-/Kurzschlussschutz-Funktion?

Der von mir erwähnte macht genau das:
https://forum.drbacke.de/viewtopic.php?p=30295#p30295

Habe die 100A Variante bei mir laufen. Gibt es aber auch bis 200A.


   
AntwortZitat
DocEmmettBrown
(@docemmettbrown)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 1409
 

Darf ich auch mitspielen?

Ich bin ebenfalls auf der Suche nach gleich drei DC-Lösungen, einmal für die BAT (24 V), dreimal als PV-Trennschalter/Notschalter beim WR (100 V, innen) und dreimal als FW-Schalter (100 V, außen).

  1. Für die BAT tut mir Victron schon den Gefallen und bietet gleich selber einen BAT-Schalter an (nach eigenen Aussagen "Ignition-Protected"), ich kann aber auch einen von Hella nehmen.
  2. Für den DC-Trennschalter beim WR (also innen) habe ich keine Lösung gefunden, die bezahlbar wäre. 🙁
  3. Beim Feuerwehrschalter (außen) gäbe es von Eaton was, aber das reißt eine klaffende Wunde ins Sparschwein. 😮

Um es gleich zu sagen: Den Chinesen traue ich nicht wirklich über den Weg und CE ist kein Prüfzeichen. Die Schalter in den drei PV-Strängen sind so teuer, daß einem die Tränen in die Augen kommen. Cry

Ist das "Ignition-Protected" beim BAT-Schalter eigentlich wirklich nötig? Ich meine, da sind doch keine Spulen verbaut. Hmm

Daniel


   
AntwortZitat
(@flo_fd)
Newbie
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 4
 

 

Hallo, 

ich habe 2 DC  Suntree Lasttrennschalter 300 A bestellt.

2-Polig mit Fernauslösefunktion (Shunt Trip)für BMS 

Bei der Fernauslösefunktion kann zwischen verschiedenen Spannungen gewählt werden.Standard ist 24V DC es ist aber customizing möglich, ich habe mich für 48V DC entschieden.

Lieferzeit war 7 Tage.

Preis für 2 Stück incl. Fracht und Paypal 225€ zzgl. 24€ Zoll.

 

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 2 Jahren von Flo_FD

   
AntwortZitat
(@fmaigre)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 30
 

Hallo,

 

könntest du die genauen Bezeichnungen noch mitteilen ich habe auch interesse und muss dann nicht alles neu suchen 

 

Danke


   
AntwortZitat
(@autox)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 77
 

Moin Zusammen,

Ich hätte auch Interesse an dem Schalter als 300a Version mit shunt Trip und 48v

Jemand Lust auf ne sammelbestellung?

SMA tripower 8000tl-20
36x VITOVOLT 300

1x Victron MP2 48/5000 mit 18x DYI EVE LF280k Klick

OT:
WP: Nibe S1155-12 + passiv Kühlung (Selbstbau) + Fristar3WP


   
AntwortZitat
(@flo_fd)
Newbie
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 4
 

@fmaigre

Das ist der Typ nur halt 2polig mit 48V DC Shunttrip.

 

Gruß 

Florian 

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 2 Jahren 2 mal von Flo_FD

   
AntwortZitat
(@autox)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 77
 

@flo_fd 

Super danke dir.

Welche bms nutzt du?

Wie löst du den shunt Trip aus?

Mein seplos hat dry contacts, mehr weiss ich noch nicht.

SMA tripower 8000tl-20
36x VITOVOLT 300

1x Victron MP2 48/5000 mit 18x DYI EVE LF280k Klick

OT:
WP: Nibe S1155-12 + passiv Kühlung (Selbstbau) + Fristar3WP


   
AntwortZitat
(@flo_fd)
Newbie
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 4
 

@autox 

Ich nutze aktuell noch ein JK BMS,  da ich auch nur eine Batterie-Bank in Betrieb habe. Das JK BMS trennt ja mit den integrierten MOSFETs.

Daher ist der Schalter erstmal nur zum manuellen sicheren Trennen im vorhesehen. 

Ich plane eine zweite Batterie- Bank und will dann auf ein Batrium BMS umsteigen - dafür habe ich sozusagen mit den Shunt-Trip schon mal vorgesorgt.

Gruß 

Florian 

 


   
AntwortZitat
(@danielcb)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 16
 

Kann Batrium jede Batterie einzel trennen (also mehrere LS ansteuern) oder nutzt ihr einen Leistungsschalter mit Fernauslösung die komplette Bank von 1,2,3,X Packs?


   
AntwortZitat
(@flo_fd)
Newbie
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 4
 

@danielcb 

Soweit ich weiss trennt das Batrium dann alle Bänke und kann nicht selektiv einzeln Bänke abschalten bzw. den Impuls dazu geben.

Ich fände aber dieses Funktion sehr interessant, evtl. kennt ja jemand eine Lösung.

Gruß Florian 


   
AntwortZitat
Sol@r_Joker
(@solar_joker)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 317
 

Veröffentlicht von: @latenight

Ist angekommen und durch den Zoll (Zollgebühren [inkl DHL]) + 30€ )

-- attachment is not available --

MASSIV kann man den Schalter nennen (20cm lang). Wenn der Schalter benutzt wird (geht nur mit Einsatz der ganzen Hand), rummst es im ganzen Haus. Heute mal einen Belastungstest mit einem Elektroauto machen. Der optische und haptische Eindruck ist schon einmal extrem positiv.

 

Moin moin, kannst du das Monster bitte einmal ausmessen? (l*b*h) Das wäre echt super für meine Planung. Danke dir!

 

Balkon-Solar mit AP-Systems QS1
DIY-Dach-PV - komplette Eigeninstallation & -anmeldung
DIY-Stromspeicher (11kw mit 230A CALB LiFePo4 + 32 KW mit 280A EVE)
Deye SUN-12k: Läuft seit Oktober 2023
Stromautarkie in 2024: 223 Tage am Stück!


   
AntwortZitat
(@bastlerm)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 104
 

Was haben die für vorteile gegenüber zB. Nh1 Lasttrennschalter welche die Sicherungen gleich mit enthalten?


   
AntwortZitat