Welchen Lasttrennschalter?

103 Beiträge
27 Benutzer
3 Reactions
17.5 K Ansichten
latenight
(@latenight)
Mitglied Admin
Beigetreten: Vor 5 Jahren
Beiträge: 1044
 

Ich wollte noch Feedback geben. Wir haben es mit einem Tesla Model X ( 16,6 kW 400V) unter "Volllast" (200Ah mit JKBMS je 14KW) bei einer 56KW Anlage mehrfach probiert. Beim öffnen des Schalters sind keine Funkenstrecken o.ä. zu sehen. Leider sind die Bilder mit meinem Handy so schlecht, das man mal "garnichts" darauf sehen kann.
Ich kann in diesem Fall den SUNTREE nur empfehlen.

Beitrag geholfen? Links unter dem Profil einen "Daumen hoch" geben.
PS: Bitte wenn ich angesprochen werde immer mit der ZITAT Funktion arbeiten, so bekomme ich in meiner Timeline angezeigt.


   
AntwortZitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 7730
 

Mal ne ganz andere Frage zu eurem " unter Last trennen" was sagt denn ein Wechselrichter dazu wenn er gerade von Batterie einspeist oder diese läd und ihr ihm die Verbindung kappt?

meiner krepiert fast wenn der akku hart getrennt wird im notfall kann ich das machen
wenn ich aber irgendwas am akku umbaue muss ich den inverter zuerst abschalten

deswegen kommt bald ein zweiter akku mit separatem bms her dann habe ich die probleme nicht mehr

Projekt 80kWh / 26kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh am Stromzähler.


   
AntwortZitat
(@linuxdep)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 3209
 

Ich brauche (meine Meinung heute) zwar so einen Schalter nicht, aber habe mal geschaut, mit bestellen wird da aber schon etwas kompliziert, die haben recht hohe Stückzahlen als mindeste Bestellmenge.
Wenn alle ein Muster anfordern, drehen die auch am Rad irgend wann. Zumal die ja sich scheinbar schon informieren über ihre Besteller ob einer einen YT Kanal hat oder viel in Foren schreibt... mich hatte mal eine bei Alibaba gefragt ob ich auch hier im Forum aktiv bin... komisch.

Zum Schalter, der scheint wirklich robust zu sein... wer es braucht. Bei kompletter Insel, würde ich ggf. auch drüber nachdenken...

Victron MPPT Rechner
Leitungsrechner by polz
SolarRechner HTW-Berlin
Akkutester A40L zu verleihen
Anleitung Deye 12k Einrichtung mit Bildern


   
AntwortZitat
sledge
(@sledge)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 93
 

Ich brauche (meine Meinung heute) zwar so einen Schalter nicht, aber habe mal geschaut, mit bestellen wird da aber schon etwas kompliziert, die haben recht hohe Stückzahlen als mindeste Bestellmenge.

Ich habe einfach mal angefragt - man versendet sehr gerne in Mengen von 4 Stück, darunter gäbe es einen Mindermengenaufschlag. Da ich ohnehin 3 benötige, werde ich also den 4. gerne bestellen und ggf hier im Forum anbieten, ansonsten findet sich da schon Verwendung.

Ich hatte auch explizit bei Suntree nach einem Distributor / Endkundenshop gefragt, aber man hat sofort geantwortet, dass man auch direkt bei ihnen bestellen kann. Mit den üblichen Vorbehalten: Freundlicher, schneller Kontakt. Passt für mich.

Bestand: 18kwp PV, 3 * Fronius Symo WR // OpenWB als Wallbox // FHEM Hausautomation

ESS: 16*280Ah / MP2 5000 + Raspberry mit Venus OS

In Planung: Umhängen von L1 auf "critical loads" beim MP2, ggf MPPT450/100 für DC-Seite


   
AntwortZitat
(@bastlerm)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 104
 

Hallo, ich würde den 4 nehmen

Grüße

Michael


   
AntwortZitat
sledge
(@sledge)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 93
 

Hallo, ich würde den 4 nehmen

Grüße

Michael

Reserviert.

Bestand: 18kwp PV, 3 * Fronius Symo WR // OpenWB als Wallbox // FHEM Hausautomation

ESS: 16*280Ah / MP2 5000 + Raspberry mit Venus OS

In Planung: Umhängen von L1 auf "critical loads" beim MP2, ggf MPPT450/100 für DC-Seite


   
AntwortZitat
(@chrispv)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 166
 

Hat jemand von dem SUNTREE DC-Trenner ein Datenblatt?

Das Teil ist 4polig, man könnte damit 2 Akkus komplett trennen?
Kann man da ein 70mm² Kabel anschließen?

@sledge: Was kosten denn die 4 Stück inkl. allem?


   
AntwortZitat
latenight
(@latenight)
Mitglied Admin
Beigetreten: Vor 5 Jahren
Beiträge: 1044
 

Hat jemand von dem SUNTREE DC-Trenner ein Datenblatt?

Das Teil ist 4polig, man könnte damit 2 Akkus komplett trennen?
Kann man da ein 70mm² Kabel anschließen?

@sledge: Was kosten denn die 4 Stück inkl. allem?

Es gibt verschiedene Versionen des Lasttrennschalters. 1,2,3,4Polig. Datenblätter habe ich hier bereits hochgeladen.

Beitrag geholfen? Links unter dem Profil einen "Daumen hoch" geben.
PS: Bitte wenn ich angesprochen werde immer mit der ZITAT Funktion arbeiten, so bekomme ich in meiner Timeline angezeigt.


   
AntwortZitat
(@chrispv)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 166
 

Hat jemand von dem SUNTREE DC-Trenner ein Datenblatt?

Das Teil ist 4polig, man könnte damit 2 Akkus komplett trennen?
Kann man da ein 70mm² Kabel anschließen?

@sledge: Was kosten denn die 4 Stück inkl. allem?

Es gibt verschiedene Versionen des Lasttrennschalters. 1,2,3,4Polig. Datenblätter habe ich hier bereits hochgeladen.

Ja habe das Datenblatt gefunden, danke!


   
AntwortZitat
sledge
(@sledge)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 93
 

Gesamtkosten inkl. Zoll kann ich erst dann angeben, wenn die Dinger hier durch den Zoll angekommen sind. Wird also ein paar Tage dauern, dann kann ich gerne die Bestellung in diesem Thread hier zusammenfassen.

Größenordnung (ohne jetzt nachzuschauen, aus dem Gedächtnis)

* 150$ für 4 Schalter
* 230$ Shipping (Luftfracht)

Zoll / Einfuhrumsatzsteuer kommt halt noch je nach Sachlage. Wir werden sehen.

wenn die Teile da sind, mache ich mir Gedanken, wie ich die gescheit "umbaue". Mein anmeldender / abnehmender Elektriker soll ja auch zufrieden sein.

Bestand: 18kwp PV, 3 * Fronius Symo WR // OpenWB als Wallbox // FHEM Hausautomation

ESS: 16*280Ah / MP2 5000 + Raspberry mit Venus OS

In Planung: Umhängen von L1 auf "critical loads" beim MP2, ggf MPPT450/100 für DC-Seite


   
AntwortZitat
latenight
(@latenight)
Mitglied Admin
Beigetreten: Vor 5 Jahren
Beiträge: 1044
 

* 230$ Shipping (Luftfracht)

Hast du schon bestellt? Bei mir hatten Sie auch so einen hohen Transportpreis. Nach viel gemeckere von mir wurde es via EMS (in DE dann DHL) verschickt, statt UPS.

Beitrag geholfen? Links unter dem Profil einen "Daumen hoch" geben.
PS: Bitte wenn ich angesprochen werde immer mit der ZITAT Funktion arbeiten, so bekomme ich in meiner Timeline angezeigt.


   
AntwortZitat
sledge
(@sledge)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 93
 

Yep - ich habe schon bestellt - also leider zu spät für mich 😉

Aber danke für den Hinweis - ist sicherlich für weitere Besteller hilfreich.

Bestand: 18kwp PV, 3 * Fronius Symo WR // OpenWB als Wallbox // FHEM Hausautomation

ESS: 16*280Ah / MP2 5000 + Raspberry mit Venus OS

In Planung: Umhängen von L1 auf "critical loads" beim MP2, ggf MPPT450/100 für DC-Seite


   
AntwortZitat
(@pallograph)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 87
 

Ist der in diesem Faden diskutierte Suntree "nur" ein Lasstrennschalter oder hat der auch noch Leitungs-/Kurzschlussschutz-Funktion?


   
AntwortZitat
latenight
(@latenight)
Mitglied Admin
Beigetreten: Vor 5 Jahren
Beiträge: 1044
 

Ist der in diesem Faden diskutierte Suntree "nur" ein Lasstrennschalter oder hat der auch noch Leitungs-/Kurzschlussschutz-Funktion?

Ich kenne den Produktkatalog nicht. Aber da sie "selbst" Produzieren kannst du dort alles Herstellen lassen. Vielleicht haben Sie auch dein Proudukt schon im Angebot.

Beitrag geholfen? Links unter dem Profil einen "Daumen hoch" geben.
PS: Bitte wenn ich angesprochen werde immer mit der ZITAT Funktion arbeiten, so bekomme ich in meiner Timeline angezeigt.


   
AntwortZitat
(@pallograph)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 87
 

Ich meinte exakt den Klopper den du bestellt hast :D. Ich werde da aus den Datenblättern nicht 100% schlau...


   
AntwortZitat