Warum eigentlich 16...
 
Benachrichtigungen
Alles löschen

Warum eigentlich 16S und nicht 15S

25 Beiträge
11 Benutzer
0 Reactions
4,483 Ansichten
diy_stromer
(@diy_stromer)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 792
Themenstarter  

Hi,

kurz und knapp, die Frage steht eigentlich schon im Betreff Smile

15S wären bei 3,2V genau 48V.

- PV: SW 6,48kWp + 3x4,86kWp (O,S,W)
- BAT: 16x 280 Ah mit JK BMS
- WR: 3xVictron MP2 5k, 2xMPPT 250/70, 9xHoymiles HM1500


   
Zitat
Mnyut
(@mnyut)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 301
 

15S ist für mich schon ein Thema, weil ich eine Anordnung von 3*5 Zellen vom Platz besser unter bekomme (Rack oder EuroBox Format) als 16S in 2*8 Anordnung. Funktionieren tut das.

Die Verhaltensänderung gibt's umsonst, vorausgesetzt sie ist machbar.
— Andreas Schmitz, 31.07.2022


   
AntwortZitat
(@eloeee)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 66
 

Und warum eigentlich nicht 18S? Grin Das plane ich nämlich :shh:


   
AntwortZitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 7735
 

weil 16s das vielfache von 4s ist und 4s entspricht 12v

im prinzip egal ob 15 oder 16 aber das meiste im diy ist 16 wenn aber nur 15 passen mach halt 15
pylontech hat ja glaube ich auch 15s

Und warum eigentlich nicht 18S? Grin

weil LoL

Projekt 80kWh / 26kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh am Stromzähler.


   
AntwortZitat
diy_stromer
(@diy_stromer)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 792
Themenstarter  

und nochmal 150€ gespart LoL

ja bei 12V sind es ja nur 0,8V zu viel, selbst schon bei 24V würden 7S schon reichen.

- PV: SW 6,48kWp + 3x4,86kWp (O,S,W)
- BAT: 16x 280 Ah mit JK BMS
- WR: 3xVictron MP2 5k, 2xMPPT 250/70, 9xHoymiles HM1500


   
AntwortZitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 7735
 

bestell aber trotzdem 16 dann hast ein freischuss

Projekt 80kWh / 26kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh am Stromzähler.


   
AntwortZitat
diy_stromer
(@diy_stromer)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 792
Themenstarter  

Und warum eigentlich nicht 18S? Grin Das plane ich nämlich :shh:

Da würd ich eher 19S nehmen :angel:

- PV: SW 6,48kWp + 3x4,86kWp (O,S,W)
- BAT: 16x 280 Ah mit JK BMS
- WR: 3xVictron MP2 5k, 2xMPPT 250/70, 9xHoymiles HM1500


   
AntwortZitat
diy_stromer
(@diy_stromer)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 792
Themenstarter  

bestell aber trotzdem 16 dann hast ein freischuss

wollte eigentlich 18 bestellen, mach ich vllt. trotzdem :shh:

- PV: SW 6,48kWp + 3x4,86kWp (O,S,W)
- BAT: 16x 280 Ah mit JK BMS
- WR: 3xVictron MP2 5k, 2xMPPT 250/70, 9xHoymiles HM1500


   
AntwortZitat
(@uschi)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 1106
 

Die ernsthafte Antwort lautet:

Man braucht keine Reservezelle(n) zu kaufen, da die 16te die Rolle übernimmt.
So lange sie läuft hat man deren zusätzliche Kapazität.

Hatte den Fall gerade bei meiner ersten, ca. 7 Jahre alten, Akkubank.
Ein Zelle tot - kein Problem läuft mit 15 Stück auch easy.


   
AntwortZitat
(@cptjohn)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 182
 

...das hat sich als Fehler umgangssprachlich eingeschlichen, auch weil die meisten Verbraucher dieser Klasse bauartbedingt bis 60 Volt vertragen.

Fachlich richtig werden 16S Systeme mit 51,2 Volt betitelt.

Aber Spannung * Kapazität = Leistung -> mehr Spannung bei gleicher Kapazität bedeutet mehr Leistung


   
AntwortZitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 7735
 

Die ernsthafte Antwort lautet:

Man braucht keine Reservezelle(n) zu kaufen, da die 16te die Rolle übernimmt.
So lange sie läuft hat man deren zusätzliche Kapazität.

Hatte den Fall gerade bei meiner ersten, ca. 7 Jahre alten, Akkubank.
Ein Zelle tot - kein Problem läuft mit 15 Stück auch easy.

naja wenn man wie ich 4 paralel bänke mit 16s hat ist der aufwand da nicht gerade gering alle auf 15 umzubauen außerden ist das dan nnicht nur ein bisschen kapazität was dann fehlt

Projekt 80kWh / 26kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh am Stromzähler.


   
AntwortZitat
Mnyut
(@mnyut)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 301
 

Das ist natürlich richtig, bei Parallelschaltung immer auf gleiche Spannung achten.

Die Verhaltensänderung gibt's umsonst, vorausgesetzt sie ist machbar.
— Andreas Schmitz, 31.07.2022


   
AntwortZitat
(@eloeee)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 66
 

Habe gestern mal den Multiplus II auf maximale Lade-Entladespannung gecheckt und da gehen 66V, werde also mein 18S System mal so zusammenbauen.
Hatte auch eigentlich ein 16S System geplant und die 2 als Reserve falls eine Zelle bei Ankunft defekt ist, da nun aber alle Top sind, wäre es ja verschenkte Kapazität 😀


   
AntwortZitat
(@clyde)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 18
 

Maximale Ladespannung vom Multiplus II sind 64 V (3,55 Volt bei 18S pro Zelle). Vertragen tut der Anschluss 66 V.

Hab bisher auch noch nirgends so richtig gelesen, warum man keine 18S machen sollte, außer dass es halt kaum jemand macht.


   
AntwortZitat
Kronos
(@kronos)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 25
 

LiFePO4

Spannungen in Volt

| | | | | | |
|--------:|--------:|--------:|--------:|--------:|--------:|

| | | | | | |
|||| |||
|||| |||
|||| |||
|||| |||
|||| |||
BauartMax>90%50%<10%Min
1s3,803,653,302,502,00
15s57,0054,7549,5037,5030,00
16s60,8058,4052,8040,0032,00
17s64,4062,0556,1042,5034,00
18s68,4065,7059,4045,0036,00
19s72,2069,2562,7047,5038,00

Wichtig sind aber nicht nur die Spannúngen, sondern der Strom der benötigt wird um eine gewissel Leistung zur Verfügung zu stellen:
P=U*I Leistung = Spannung x Strom ===Umgestellt zum Strom===> I=P/U Strom = Leistung / Spannung
Und die Kapazität wird in Ah angegeben, also wie lange kann ein bestimmter Strom angegeben werden.

Strom in A bei 1000W

| | | | | | |
|--------:|--------:|--------:|--------:|--------:|--------:|

|||||||
|||||||
|||||||
|||||||
|||||||
BauartMax>90%50%<10%Min
15s17,5418,2620,226,6733,33
16s16,4517,1218,9425,0031,25
17s15,5316,1217,8323,5329,41
18s14,6215,2216,8422,2227,78
19s13,8514,4415,9521,0526,32

Man sieht wie der Strom mit fallender Spannung ansteigt.

Jetzt noch ein kleines Gedankenexperient.
Wie lange ist die Laufzeit bei 280Ah Batterien, wenn 80% der Energie benutzt werden:
280Ah * 0,8 = 224Ah

Da es hier ja sowieso nur ein Schätzwert ist, nehmen ich den Spannungswert bei 50% für die gesammte Laufzeit.
Laufzeit = Kapazität / Strom

Laufzeit

| | | |
|--------:|--------:|--------:|

||||
||||
||||
||||
||||
BauartStundenMinuten
15s11,09665
16s11,83710
17s12,56754
18s13,3798
19s14,04843

Fazit:
Man sollte versuchen in die nähe der Maximalwerte (Spannung) des Laderegler und des Wechselrichters zu kommen.
Eine 5-10%ige Reserve würde ich aber immer einplanen.

Ich hoffe ich habe da nichts falsch interpretiert.
Aber die Erfahrung die ich mit meinem Hexacopter gemacht habe sind ähnlich.
Mit einem 4s LiPo fliegt man gut 20% länger als mit einem 3s.

Jeder sagt "Das geht nicht!", bis einer kommt, dem man das nicht gesagt hatte 😉


   
AntwortZitat
Seite 1 / 2
Teilen: