Der hat ja 0-60V.
Dann hätte ich mit einem DC Ausgang ja "nur" 12V. Könnte ich auch theoretisch zwei DC Ausgänge an den Wandler stecken, also am Eingang und so 24V im Wandler einstellen und er zieht sich das dann von zwei Quellen die beide am selben Eingang aber hängen?

Also so das ich praktisch mehrere DC Ausgänge von der Powerstation nutzen könnte um die Leistung zu multiplizieren?
Die Powerstation hat ja 3x DC5521-Ausgang (3*): 13,6V⎓10A, 136W jeweils, wenn ich alle drei Ausgänge an einem Eingang vom DC-DC Wandler mache und den Wandler auf 40,8V mit 30A Stelle? Würde sowas gehen um dann 408 Watt rauszuziehen?

12V werden generell zu wenig sein, der DCDC Wandler benötigt ca. 1V mehr am Eingang, als er am Ausgang bereit stellen soll. Die 3 Ausgänge deiner Powerstation wirst du nicht in Reihe hängen können, damit verursachst du eine Kurzschluss. Hierfür muss du einen StepUp Konverter verwenden.

Leistungen wirst du nicht "Multiplizieren" können, höchstens Addieren. Leistung ist, wie du geschrieben hast P=U*I. Wenn du die drei DC Ausgänge "parallel"! schaltest sind das 3P=U*3I. Also hast du 12V und 3x10A. Diese kannst du mit einem StepUp Konverter dann zu 24V und 15A wandeln.

- PV: SW 6,48kWp + 3x4,86kWp (O,S,W)
- BAT: 16x 280 Ah mit JK BMS
- WR: 3xVictron MP2 5k, 2xMPPT 250/70, 9xHoymiles HM1500


   
AntwortZitat
(@reudiga)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 55
Themenstarter  

Der hat ja 0-60V.
Dann hätte ich mit einem DC Ausgang ja "nur" 12V. Könnte ich auch theoretisch zwei DC Ausgänge an den Wandler stecken, also am Eingang und so 24V im Wandler einstellen und er zieht sich das dann von zwei Quellen die beide am selben Eingang aber hängen?

Also so das ich praktisch mehrere DC Ausgänge von der Powerstation nutzen könnte um die Leistung zu multiplizieren?
Die Powerstation hat ja 3x DC5521-Ausgang (3*): 13,6V⎓10A, 136W jeweils, wenn ich alle drei Ausgänge an einem Eingang vom DC-DC Wandler mache und den Wandler auf 40,8V mit 30A Stelle? Würde sowas gehen um dann 408 Watt rauszuziehen?

12V werden generell zu wenig sein, der DCDC Wandler benötigt ca. 1V mehr am Eingang, als er am Ausgang bereit stellen soll. Die 3 Ausgänge deiner Powerstation wirst du nicht in Reihe hängen können, damit verursachst du eine Kurzschluss. Hierfür muss du einen StepUp Konverter verwenden.

Leistungen wirst du nicht "Multiplizieren" können, höchstens Addieren. Leistung ist, wie du geschrieben hast P=U*I. Wenn du die drei DC Ausgänge "parallel"! schaltest sind das 3P=U*3I. Also hast du 12V und 3x10A. Diese kannst du mit einem StepUp Konverter dann zu 24V und 15A wandeln.

Also würde der Wandler nicht mal mit einem Ausgang klar kommen, weil die 13,6V zu wenig wären?
Eigentlich steht dort doch 0 - 60V, oder verstehe ich das wieder falsch LoL

Wäre der StepUp Konverter sowas, oder meinst du einen anderen? https://www.amazon.de/dp/B08424TQBX

Hättest du eine andere Idee wie ich den Strom aus der Powerstation ins Hausnetz bekomme?
Ginge auch 1x AC Ausgang 230V in ein ähnliches Gerät (Wandler) der das dann an den Micro Wechselrichter weiterleitet oder so?


   
AntwortZitat
diy_stromer
(@diy_stromer)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 792
 

Wäre der StepUp Konverter sowas, oder meinst du einen anderen? https://www.amazon.de/dp/B08424TQBX

Hättest du eine andere Idee wie ich den Strom aus der Powerstation ins Hausnetz bekomme?
Ginge auch 1x AC Ausgang 230V in ein ähnliches Gerät (Wandler) der das dann an den Micro Wechselrichter weiterleitet oder so?

Genau das ist ein StepUp.

Klar kannst du auch den 230V Ausgang nehmen, dann brauchst du aber einen Gleichrichter um aus AC wieder DC zu machen und dann einen Zwischenspeicher (Kondensator oder Batterie) um daraus wieder AC mit der richtigen Frequenz und Spannung zu machen.

Einfacher wäre es wenn du 4x 12V Batterien nimmst, dann hast du auch direkt 48V. Ich weiß, hat am Ende nichts mehr mit deiner Powerstation zu tun.

- PV: SW 6,48kWp + 3x4,86kWp (O,S,W)
- BAT: 16x 280 Ah mit JK BMS
- WR: 3xVictron MP2 5k, 2xMPPT 250/70, 9xHoymiles HM1500


   
AntwortZitat
(@reudiga)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 55
Themenstarter  

Wäre der StepUp Konverter sowas, oder meinst du einen anderen? https://www.amazon.de/dp/B08424TQBX

Hättest du eine andere Idee wie ich den Strom aus der Powerstation ins Hausnetz bekomme?
Ginge auch 1x AC Ausgang 230V in ein ähnliches Gerät (Wandler) der das dann an den Micro Wechselrichter weiterleitet oder so?

Genau das ist ein StepUp.

Klar kannst du auch den 230V Ausgang nehmen, dann brauchst du aber einen Gleichrichter um aus AC wieder DC zu machen und dann einen Zwischenspeicher (Kondensator oder Batterie) um daraus wieder AC mit der richtigen Frequenz und Spannung zu machen.

Einfacher wäre es wenn du 4x 12V Batterien nimmst, dann hast du auch direkt 48V. Ich weiß, hat am Ende nichts mehr mit deiner Powerstation zu tun.

Hm okay. Ja ich bin halt nur am Überlegen, wie ich halt meine Powerstation nutzen könnte als Einspeisung.

Was wäre denn mit den 3x DC (je 12V) + Zigarettenanzünder (12V), das wären ja dann auch 48V?
Ach ne, du sagtest ja das sich das nicht multipliziert oder?

Ach man LoL
Aber könnte ich nicht diese DC Ausgänge, je 13,6V 10A auf solche Stecker hier machen
https://www.amazon.de//dp/B09C65B7G2/

Um diese dann zusammen in den DC-DC Wandler zu schieben?

Was hätte ich denn dann an V und A im Wandler?
12V mit 30A?

Und da müsste dann der StepUp zwischen um dann aus 12V mit 30A dann 24V und ??? zu machen?


   
AntwortZitat
diy_stromer
(@diy_stromer)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 792
 

Hab ich oben schon geschrieben 😀

- PV: SW 6,48kWp + 3x4,86kWp (O,S,W)
- BAT: 16x 280 Ah mit JK BMS
- WR: 3xVictron MP2 5k, 2xMPPT 250/70, 9xHoymiles HM1500


   
AntwortZitat
(@reudiga)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 55
Themenstarter  

Hab ich oben schon geschrieben 😀

Ah ja, 13V + 30A bei 3x je DC 13V/10A... Stimmt.

Parallel kriege ich die dann z.B. durch so ein Kabel wie grad gepostet?


   
AntwortZitat
(@reudiga)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 55
Themenstarter  

Ich hab mir jetzt folgenden Aufbau gedacht.

Bitte um Feedback ob das gehen würde und was ihr davon haltet.
Vermutlich ist es teurer als eine andere Lösung. Da ich aber kein Profi bin, dachte ich, ist die Variante vielleicht etwas sicherer?

Also, zusammengefasst, ich habe diese Powerstation rumstehen.
https://www.amazon.de/gp/product/B0B1Q9J788

Diese hat 3x DC Ausgang mit jeweils 13,6V⎓10A, 136W Gesamt

An jedem Stecker könnte ich doch also so ein Kabel anschließen
https://www.amazon.de/gp/product/B08R3T22YV

Dieses Kabel dann zu einem Spannungsumwandler
https://www.amazon.de/gp/product/B09G6NVVJL

Um auf 24V aufzuwandeln.

Von dort dann in einen kleinen Wechselrichter, mit 150W und 230V Ausgangs-Spannung:
https://de.aliexpress.com/item/1005004309582077.html

Das dann ans Hausnetz per Schuko Stecker, Smarthome Stecker dazwischen zum An/Ausschalten und fertig oder?
So könnte ich den Smarthome Stecker ja auch schalten und wenn ich das 3x habe, auch bis zu 408 Watt einspeisen ins Haus, in jeweils 136 Watt Schritten dadurch das ich den Aufbau ja 3x machen könnte?

Oder hab ich da ein Denkfehler mit den 12V auf 24V aufwerten?
Erhalte ich dann 24V mit 10A also 240Watt? Aber gut, dann könnte ich 260 Watt Wechselrichter nehmen


   
AntwortZitat
diy_stromer
(@diy_stromer)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 792
 

Der Grundgedanke ist richtig.

Die herausgesuchten Mikrowechselrichter gehen relativ schnell kaputt. Die müssten geöffnet und die blaue Folie von den Leitpads entfernt werden. Auch würde ich die, wenn du sie verwenden möchtest, mit der doppelten Leistung nehmen, also 3x einen mit 250W, dann gehen die nicht so schnell kaputt.
Zur Info haben diese WR keine Zulassung in Deutschland.

Der Stepup ist für deine 3x136W zu klein, er hat nur 240W, da gibt's aber auch einen mit 480W. Ist eh besser, wenn er etwas Reserve hat.

Die Kabel hab ich mit jetzt nicht angeschaut.

Das mit dem Schalten der 3 WR über smarte Steckdosen ist auch eine gute Idee um die Leistung zu steuern.

Für deine Berechnung, die Leistung bleibt die gleiche, ob bei 12 oder 24V, der Strom ändert sich dementsprechend.
P=U×I.

- PV: SW 6,48kWp + 3x4,86kWp (O,S,W)
- BAT: 16x 280 Ah mit JK BMS
- WR: 3xVictron MP2 5k, 2xMPPT 250/70, 9xHoymiles HM1500


   
AntwortZitat
diy_stromer
(@diy_stromer)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 792
 

Ich seh aber gerade deine Powerstation hat insgesamt nur 136W, auch wenn diese 3 Ausgänge hat. Da kommen nur maximal 136W raus.

- PV: SW 6,48kWp + 3x4,86kWp (O,S,W)
- BAT: 16x 280 Ah mit JK BMS
- WR: 3xVictron MP2 5k, 2xMPPT 250/70, 9xHoymiles HM1500


   
AntwortZitat
(@reudiga)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 55
Themenstarter  

Der Grundgedanke ist richtig.

Die herausgesuchten Mikrowechselrichter gehen relativ schnell kaputt. Die müssten geöffnet und die blaue Folie von den Leitpads entfernt werden. Auch würde ich die, wenn du sie verwenden möchtest, mit der doppelten Leistung nehmen, also 3x einen mit 250W, dann gehen die nicht so schnell kaputt.
Zur Info haben diese WR keine Zulassung in Deutschland.

Der Stepup ist für deine 3x136W zu klein, er hat nur 240W, da gibt's aber auch einen mit 480W. Ist eh besser, wenn er etwas Reserve hat.

Die Kabel hab ich mit jetzt nicht angeschaut.

Das mit dem Schalten der 3 WR über smarte Steckdosen ist auch eine gute Idee um die Leistung zu steuern.

Für deine Berechnung, die Leistung bleibt die gleiche, ob bei 12 oder 24V, der Strom ändert sich dementsprechend.
P=U×I.

Ich würde den Mikrowechselrichter eh in 350 Watt holen, auch erstmal von Amazon mit Prime zum testen...

Ich würds erstmal mit einem DC Ausgang testen, also 136W (13,6V=10A)

Hab jetzt das hier bestellt als Testaufbau:
https://www.amazon.de/gp/product/B08R3T22YV
https://www.amazon.de/gp/product/B09D74LBZY
https://www.amazon.de/gp/product/B08S3NJQ1Q
https://www.amazon.de/gp/product/B08MFDKN3H

Also DC Kabel in die Powerstation, diese zum StepUp, StepUp auf die MC4 Kabel, MC4 Kabel an Microwechselrichter und der ans Haus.

Würde dann bedeuten, das ein Ausgang der mit 13,6V=10A läuft durch den StepUp auf 24V=10A kommt und am Wechselrichter theoretisch mit 240Watt gerechnet werden müsste?

Korrekt? :angel:


   
AntwortZitat
(@reudiga)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 55
Themenstarter  

Ich seh aber gerade deine Powerstation hat insgesamt nur 136W, auch wenn diese 3 Ausgänge hat. Da kommen nur maximal 136W raus.

Woran siehst du das? Ich habs so verstanden, je 136Watt?
Aber zum testen reichts ja trotzdem erstmal... will überhaupt auch erstmal das ganze Thema Strom etc. verstehen LoL
Zur not die zwei USB C Ausgänge? Die haben ja jeweils auch 100W?

Mich würde aber echt interessieren ob man nicht einen ähnlichen Aufbau mit den AC Ausgängen hinbekommt.
AC (4*): Reine Sinuswelle, Nennleistung 2000W, 220-240 V ~ 50/60 Hz


   
AntwortZitat
diy_stromer
(@diy_stromer)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 792
 

nochmal, 136W bleiben 136W. Bei 24V hast du dann nur 136/24=5,67A.

- PV: SW 6,48kWp + 3x4,86kWp (O,S,W)
- BAT: 16x 280 Ah mit JK BMS
- WR: 3xVictron MP2 5k, 2xMPPT 250/70, 9xHoymiles HM1500


   
AntwortZitat
(@reudiga)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 55
Themenstarter  

nochmal, 136W bleiben 136W. Bei 24V hast du dann nur 136/24=5,67A.

Ah okay, ja danke! Das musste ich hören Roll LoL
Aber mein Aufbau müsste ja gehen oder? Was ich oben geschrieben hab zuletzt im vor vorletzten Beitrag. Zwar nur 1x 136W aber naja, dann immer hin etwas. Zur Not könnte ich das ganze ja nochmal nachbauen mit 2x USB C (je 100W) und 1x Zigarettenanzünder 136W LoL


   
AntwortZitat
diy_stromer
(@diy_stromer)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 792
 

Aber das so benannte Autoladegerät hat nochmal 136W

Viel Erfolg beim Basteln

- PV: SW 6,48kWp + 3x4,86kWp (O,S,W)
- BAT: 16x 280 Ah mit JK BMS
- WR: 3xVictron MP2 5k, 2xMPPT 250/70, 9xHoymiles HM1500


   
AntwortZitat
(@reudiga)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 55
Themenstarter  

Screenshot_20220927_183900.jpg

Aber das so benannte Autoladegerät hat nochmal 136W

Viel Erfolg beim Basteln

Ja, mal schauen! Ich probiers mal mit dem DC aus... da sollte ja erstmal nix passieren und das müsste ja theoretisch gehen. Ich geb Feedback was dabei rumkam Smile Eigentlich als "Dauereinspeisung" bei 136Watt ja auch okay, dann sind alle Geräte theoretisch abgedeckt, also Kühlschrank, Aquarium usw


   
AntwortZitat