plattenstärke ist 21mm
meine zellenverbinder sind auch 35mm²
aber unbedingt die kabelschuhe ganz leicht(die verzinnte schicht sollte noch vorhanden sein) mit feinem schleifpapier planschleifen, vorher den grat am zusammengepressten ende mit der feile wegnehmen

zwischen den einzelzellen ist dichtungspapier hitzebeständig temasil 1mm
zwischen kabelschuh und alupol habe ich wago 249-130 alu kupfer kontaktpaste

Projekt 80kWh / 26kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh am Stromzähler.


   
AntwortZitat
(@silvio)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 157
Themenstarter  

plattenstärke ist 21mm

Kanst mir bitte die Maße der Ausenplatten mal senden dann fahr ich heute Nachmittag gleich noch am Baumarkt vorbei.
Schätze 200hoch und 400 breit ?

Gruß silvio

https://forum.drbacke.de/viewtopic.php?p=23727#p23727


   
AntwortZitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 7741

   
AntwortZitat
(@silvio)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 157
Themenstarter  

Endlich sind sie da 22.11. versendet sehen super aus.
Wie Weihnachten und Ostern für mich heute 😂😜🤩

https://forum.drbacke.de/viewtopic.php?p=23727#p23727


   
AntwortZitat
(@derlang)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 304
 

Hi,

sind das Zellen bei denen der Gewindestift aufgelasert wurde?

Wenn ja, schade, habe die Dinger leider auch so bekommen. Resultat: nur noch 25% Kontaktfläche mit eigenen Zellverbindern evtl. etwas mehr.

Ich habe die mitgelieferten Busbar genommen, der Aufwand 35qmm zu krimpen finde ich übertrieben. 4mm Alu-Busbars (siehe unseren deutschen Freund in Australien Offgrid Garage) sind nett, aber waren mir zu teuer.
Da ich 2 Bänke habe und in 1 bis 2 Jahren nochmal 1 oder 2 dazu kommen, sollte der Strom einer einzelnen Bank nicht exorbitant hoch sein. Da kann man es verkraften.
Aber als ich die Busbars aufgelegt hatte, sah man schön am Langloch das Ende der aufgelaserten Platte. D.h. 6mm breite und 3mm länge (schätze mal um den Gewindestift ist eine Auflagefläche von 3mm) ohne Kontakt.
Ja, über den Gewindestift und der Mutter fließt auch Strom, dennoch würde ich beim nächsten mal darauf achten, keine aufgelaserten Gewinde zu bekommen. Lieber reingebohrte Gewinde, bei denen man dann Edelstahl M6 reinschraubt.
Da hat man dann ordentlich Kontaktfläche.

Gruß
Jörg

How to - Akku China Shopping


   
AntwortZitat
(@derlang)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 304
 

Wen es interessiert hier https:// www. mnoramemeti.com / schaltschrank-800x400x300-mm-hellgrau-7035-ip66-bht-400x800x300-stahl-blech-p-219709.html

Ui, der link funktioniert nicht, suche ich nach mnoramemeti bekomme ich im Suchergebnis:

Watchlist-internet: Liste betrügischer Shops
Polizei-Praevention.de: Fakeshops - RATGEBER INTERNETKRIMINALITÄT

Aufpassen, sach ich da nur...

How to - Akku China Shopping


   
AntwortZitat
(@silvio)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 157
Themenstarter  

Hab es oben geändert.

https://forum.drbacke.de/viewtopic.php?p=23727#p23727


   
AntwortZitat
 JAAW
(@jaaw)
Newbie
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 1
 

reingebohrte Gewinde, bei denen man dann Edelstahl M6 reinschraubt.
Da hat man dann ordentlich Kontaktfläche.

Gruß
Jörg

Hallo Jörg, ich habe mal gelesen, keine Edelstahl Schrauben oder Bolzen nehmen zu sollen, sondern Eisen oder einfachen Stahl.
Das hat Gründe in der Leitfähigkeit und die Korrosion kann man ja mit Batteriefett unterbinden. Evtl. würde ich deshalb sogar Kupferbolzen erwägen.

Gruß Jürgen


   
AntwortZitat
stromsparer99
(@stromsparer99)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 4039
 

reingebohrte Gewinde, bei denen man dann Edelstahl M6 reinschraubt.
Da hat man dann ordentlich Kontaktfläche.

Gruß
Jörg

Hallo Jörg, ich habe mal gelesen, keine Edelstahl Schrauben oder Bolzen nehmen zu sollen, sondern Eisen oder einfachen Stahl.
Das hat Gründe in der Leitfähigkeit und die Korrosion kann man ja mit Batteriefett unterbinden. Evtl. würde ich deshalb sogar Kupferbolzen erwägen.

Gruß Jürgen

Sorry aber genau hier baust du den Fehler ein. Kupfer auf Alu ist keine gute Idee, da kommt es zur Korrosion.
Mit einem Kupferbolzen kannst du keine Kraft übertragen.
Bei Edelstahl passiert nichts.
Die Leitfähigkeit von der Schraube ist uninteressant, die Schraube sollte nicht den Strom übertragen müssen.
Der Strom sollte vom Pol auf den Busbar gehen und nicht über die Schraube.

9,99KWp Yingli 270W Ost/West, SMA9000TL-20
2,7KWp Axitec AC-300M, Victron BlueSolar 150/60-Tr
4,235KWp an Hoymiles
48 x 280Ah Lifepo4 EVE Cell, REC BMS
3 Victron MP2 5000
Panasonic Aquarea 9KW Split
Vectrix VX-1
Smart Forfour EQ


   
AntwortZitat
(@silvio)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 157

   
AntwortZitat
 RoBu
(@robu)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 34
 

Hallo Silvio,

Hut ab für die Boxen, die sehen echt super aus!
So etwas schwebt mir auch vor.
Was für einen Anderson-Stecker hast du genommen?
Kannst du den Link zu den Schaltkasten in 800x400x300mm nochmal reinstellen, ich komme mit den genannten nicht zu dem Produkt.

Danke dir und schönen Sonntag!

VG


   
AntwortZitat
(@silvio)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 157
Themenstarter  

Jo RoBu,

Danke das dir meine Arbeit gefällt.

Link habe ich nur zur Firma da ich Nicht weis wie ich aus der App heraus Links versenden kann. Ansprechpartner war Simon Abel sehr netter und freundlicher Kontakt. Begleitete die Produktion mit Foto und Video.

Hab ihm meine Maße mitgeteilt und wenn du schon weist was du wo hin haben willst kannst ihn auch schon die Löcher mitteilen. Bei den 62mm aussägung für den Schalter hab ich 2 Lochsägen verheizt. Kannst dich gern auf mich berufen und auch ein Foto von mir mitsenden da freut er sich.
Ich hatte damals 250€ für beide inkl Versand bezahlt und hab noch die 2 Feuerlöscher gratis dazu bekommen.

Die Anderson Stecker hab ich von Amazon die Schalter vom Conrad 50v 300A

https://www.amazon.de/gp/aw/d/B08G1S5LNF?psc=1&ref=ppx_pop_mob_b_asin_title

Wenn noch fragen hast einfach melden.

Gruß Silv

https://forum.drbacke.de/viewtopic.php?p=23727#p23727


   
AntwortZitat
(@tulamidan)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 174
 

@silvio
Welchen Kabelquerschnitt hast du für die Anderson Stecker verwendet auch 35mm^2?

Wie gut bist du mit der Wago kontaktpaste klargekommen? Hat die funktioniert wie sie soll, oder ist die Verbindung dadurch schlechter geworden (weil es nicht leitfähig ist) ich habe von anderen gehörit die auf MG Chemicals 847 oder Noalox schwören - aber selbst keine Erfahrung.

Deinen Schalter 50V 300A ist kein Lastschalter, oder? D.h. du kanns nur schalten wenn der Multiplus ausgeschaltet ist bzw. kein Strom fließt.


   
AntwortZitat
(@silvio)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 157
Themenstarter  

@silvio
Welchen Kabelquerschnitt hast du für die Anderson Stecker verwendet auch 35mm^2?

Nein alles 50mm² nur die Zellverbinder sind 35mm²

Wie gut bist du mit der Wago kontaktpaste klargekommen? Hat die funktioniert wie sie soll, oder ist die Verbindung dadurch schlechter geworden (weil es nicht leitfähig ist) ich habe von anderen gehörit die auf MG Chemicals 847 oder Noalox schwören - aber selbst keine Erfahrung.

Hab sie dünn mit Wattestäbchen aufgetragen weis nicht was ich davon halten soll, bei mir steht alles trocken und warm bis da was oxidiert ist der Deckel meiner Kiste schon zu.
Meine Busbar Übergabe WR zu Akku ist Kupfer pur 300mm² der setzt bestimmt keinen Grünspahn an, werde bei zukünftigen Sachen keine mehr verwenden

Deinen Schalter 50V 300A ist kein Lastschalter, oder? D.h. du kanns nur schalten wenn der Multiplus ausgeschaltet ist bzw. kein Strom fließt.

Hab ich noch nicht probiert max Last ist mit 100A begrenzt, wenn ich unter Last trennen müsste Not dann tut er das bestimmt auch, im Normalfall schalte ich per Bluetooth das BMS ab dann fliest kein Strom schalte den Schalter und fertig. Abriegelung sind 100A Laden/Entladen Grenze WR und BMS eingestellt Sicherung mit 150A verbaut.

Gruß Silv

https://forum.drbacke.de/viewtopic.php?p=23727#p23727


   
AntwortZitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 7741
 

ich habe keine probleme mit der wago kupfer alu paste hab sie auf die alupole der zellen punktuell dünn aufgetragen schaden kanns nicht
erwärmung gibt es keine der kontakt ist sehr gut

Projekt 80kWh / 26kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh am Stromzähler.


   
AntwortZitat