Lifepo4 16s Gestell...
 
Benachrichtigungen
Alles löschen

Lifepo4 16s Gestell oder Box Anregung gesucht

156 Beiträge
42 Benutzer
24 Reactions
35.9 K Ansichten
latenight
(@latenight)
Mitglied Admin
Beigetreten: Vor 5 Jahren
Beiträge: 1044
 

die 800x800 passen leider nicht ganz bei mir.

1200x400 wären möglich, könnte ich den Akku so verschalten oder hab ich nen Denkfehler?
Dann könnte es mit 1 JKBMS überwacht und betrieben werden.
Danke Silvio

Hi,
also ich bin auch ein Fan vom JKBMS aber ist der Balancer dann nicht unterdimensioniert, oder hast du "große" Version -> https://www.jkbms.com/product/jk-b10a24s/ ?

Beitrag geholfen? Links unter dem Profil einen "Daumen hoch" geben.
PS: Bitte wenn ich angesprochen werde immer mit der ZITAT Funktion arbeiten, so bekomme ich in meiner Timeline angezeigt.


   
AntwortZitat
latenight
(@latenight)
Mitglied Admin
Beigetreten: Vor 5 Jahren
Beiträge: 1044
 

Trennschalter ist ein Hella 6EK 002 843-111 Die funktionieren auch unter Last, die billig dinger mit 500A taugen leider nichts.
Sicherungshalter ist von Victron Megafuse

Danke für den Hinweis. Ich habe natürlich die "billig Dinger" bestellt (bevor es hier im Beitrag stand). Was genau funktioniert nicht? Lassen sich die Schalter durch die Lichtbrücke nicht mehr abschalten? Verkohlen die Schalter?

Beitrag geholfen? Links unter dem Profil einen "Daumen hoch" geben.
PS: Bitte wenn ich angesprochen werde immer mit der ZITAT Funktion arbeiten, so bekomme ich in meiner Timeline angezeigt.


   
AntwortZitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 7741
 

verwendet doch so einen nh trenner

der ist trennschalter und sicherungshalter in einem

gibts auch ne nummer kleiner

Projekt 80kWh / 26kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh am Stromzähler.


   
AntwortZitat
stromsparer99
(@stromsparer99)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 4039
 

So einen NH Trenner hatte ich früher auch, aber bei 100A wird der ganz schön warm, der Spannungsabfall bei 100A ist da auch heftig.
Die Megafuse werden nicht warm und der Spannungsabfall ist vergleichsweise gering.

Der erste billig Trennschalter ist schon beim anziehen der Mutter ausgebrochen, obwohl ich vorsichtig war und mit 2. Schlüssel gegen gehalten habe damit die Kraft nicht aufs Gehäuse geht.
Der Ersatz hat nach 2 Stunden mit ca. 110A angefangen zu knistern und zu stinken, war gerade in der Nähe als es los ging.
Bin da jetzt echt vorsichtig geworden bei so Sachen, sparen kann da nachträglich echt ins Geld gehen.

9,99KWp Yingli 270W Ost/West, SMA9000TL-20
2,7KWp Axitec AC-300M, Victron BlueSolar 150/60-Tr
4,235KWp an Hoymiles
48 x 280Ah Lifepo4 EVE Cell, REC BMS
3 Victron MP2 5000
Panasonic Aquarea 9KW Split
Vectrix VX-1
Smart Forfour EQ


   
AntwortZitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 7741
 

die 4-6w die da bei 4kw am nh trenner verloren gehen kann man bedenkenlos ignorieren

der nh trenner hat auch den vorteil dass man den gegen widereinschalten sichern kann in dem man den einsatz einfach herausschwekt und rausnimmt so kann man an der anlage sicher arbeiten

Projekt 80kWh / 26kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh am Stromzähler.


   
AntwortZitat
stromsparer99
(@stromsparer99)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 4039
 

die 4-6w die da bei 4kw am nh trenner verloren gehen kann man bedenkenlos ignorieren

der nh trenner hat auch den vorteil dass man den gegen widereinschalten sichern kann in dem man den einsatz einfach herausschwekt und rausnimmt so kann man an der anlage sicher arbeiten

Beim Trennschalter nimmst den Schlüssel raus.

9,99KWp Yingli 270W Ost/West, SMA9000TL-20
2,7KWp Axitec AC-300M, Victron BlueSolar 150/60-Tr
4,235KWp an Hoymiles
48 x 280Ah Lifepo4 EVE Cell, REC BMS
3 Victron MP2 5000
Panasonic Aquarea 9KW Split
Vectrix VX-1
Smart Forfour EQ


   
AntwortZitat
(@silvio)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 157
Themenstarter  

Danke für die Info Stromsparer aber der von dir genannte Hella hat laut Datenblatt nur 24V passt das?

Hatte mir den hier rausgesucht mit 50v und 300a https://www.voelkner.de/products/3873175/TRU-COMPONENTS-Kfz-Batterieschalter-50-V-DC-300A-1-x-Aus-Ein-rastend-IP68-1St..html?offer=6aea6537a0b1481a495379252c0942f0

Voltmeter hast du zu dem Trenner noch weitere Angaben finde die Idee auch nicht schlecht 2 in einem.

Gruß Silv

https://forum.drbacke.de/viewtopic.php?p=23727#p23727


   
AntwortZitat
(@silvio)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 157
Themenstarter  

Hi,
also ich bin auch ein Fan vom JKBMS aber ist der Balancer dann nicht unterdimensioniert, oder hast du "große" Version -> https://www.jkbms.com/product/jk-b10a24s/ ?

Habe den großen JKB2A24S-20P doppelt gekauft baue 2 getrennte 16 S Akkus auf.
Da bin ich flexibler wenn mal was sein sollte, Klemme dann beide parallel auf die busbar. Hab mir ne Massive 30x10 Kupferstange besorgt 😜
Jetzt noch die Überlegung der Abschaltung und Sicherung.

Gruß Silv

https://forum.drbacke.de/viewtopic.php?p=23727#p23727


   
AntwortZitat
stromsparer99
(@stromsparer99)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 4039
 

Wofür braucht man 10A bei 16S? Wenn die Zellen nicht schrott sind reicht da problemlos 1A.

9,99KWp Yingli 270W Ost/West, SMA9000TL-20
2,7KWp Axitec AC-300M, Victron BlueSolar 150/60-Tr
4,235KWp an Hoymiles
48 x 280Ah Lifepo4 EVE Cell, REC BMS
3 Victron MP2 5000
Panasonic Aquarea 9KW Split
Vectrix VX-1
Smart Forfour EQ


   
AntwortZitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 7741

   
AntwortZitat
latenight
(@latenight)
Mitglied Admin
Beigetreten: Vor 5 Jahren
Beiträge: 1044
 

Wofür braucht man 10A bei 16S? Wenn die Zellen nicht schrott sind reicht da problemlos 1A.

Das hat Andreas (ich glaube im letzten Video) erklärt bei seiner Batterie. Um das jetzt korrekt wieder zu geben ist es zu spät. Allerdings habe ich gedacht, doppelte Ah würde auch doppeltes Problem bedeuteten. Und nun ja 1Ah ist bei 500Ah nicht wirklich viel.

Beitrag geholfen? Links unter dem Profil einen "Daumen hoch" geben.
PS: Bitte wenn ich angesprochen werde immer mit der ZITAT Funktion arbeiten, so bekomme ich in meiner Timeline angezeigt.


   
AntwortZitat
stromsparer99
(@stromsparer99)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 4039
 

Ich habe 16S2P mit 280Ah Zellen. also 560Ah.
Habe die Balancer Startspannung 0,02Volt oberhalb der Ladespannung stehen. Balancen beginnt also erst wenn eine Zelle 0,02Volt über der Ladespannung ist.
Mein BMS musste seit Wochen nicht Balancen.

9,99KWp Yingli 270W Ost/West, SMA9000TL-20
2,7KWp Axitec AC-300M, Victron BlueSolar 150/60-Tr
4,235KWp an Hoymiles
48 x 280Ah Lifepo4 EVE Cell, REC BMS
3 Victron MP2 5000
Panasonic Aquarea 9KW Split
Vectrix VX-1
Smart Forfour EQ


   
AntwortZitat
(@silvio)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 157
Themenstarter  

Mahlzeit zusammen,

Jetzt gehts es los, meine Zellen am 22.11. gekauft kommen jetzt am Dienstag. Meine Boxen am 24.12. gekauft kamen letzte Woche an. Hier meine geplante Vorgehensweise vielleicht hat einer noch eine Verbesserung oder Anmerkung:

32 Zellen auspacken Innenwiderstand und Spannung messen

Je 2 16 Blöcke serial zusammenstellen und verspannen

Je ein JK BMS verbauen und mit meinem Netzteil 60v5a
Die Zellen auf je 3,65V laden

Zellverbinder ab und 30 Tage stehen lassen danach Spannungsabfall messen

Noch mal nachladen und dann Kapazitäts Test.

Solaranlage kommt Anfang April, Terrasse werde ich Ende März starten.

Einen Frage hätte ich noch kann ich die Zellleitungen vom BMS auf die jeweilig passende Länge kürzen oder müssen die gleich lang bleiben? Ich denke das die Länge keinen Nennenswerten Einfluss auf die Arbeit vom BMS hat.

Anbei noch Paar Fotos meiner Akku Box und vom MPI 5k der schon seit Weihnachten hängt kann es kaum erwarten loszulegen. Jeder Tag Sonne treibt mir Tränen in die Augen.

Auf die Anlage und Verschaltung meiner Notstromfunktion werde ich einen separaten Treat eröffnen. Nur soviel habe es Automatisiert über Schütze geplant, testen konnte ich wegen fehlender Akkus und Solarpanele noch nicht.

Gruß Silv

https://forum.drbacke.de/viewtopic.php?p=23727#p23727


   
AntwortZitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 7741
 

das siet doch schonmal sehr sauber aus

kann dich verstehen mit der sonne baue auch gerade meinen akku und habe den noch nicht angeschlossen
die bms kabel kanst du so kürzen wie es dir passt

zu den zellen
auf jeden fall alle auspacken und auf beschädigung prüfen
qr codes prüfen ob alle echt sind nicht drübergelasert oder drübergeklebt

dann zellen beschriften widerstand und spannung messen und auf nen zettel notieren
da die zellen eine weile unterwegs waren solltest du da gleich defekte zellen erkennen

vorteilhaft wäre ein kapazitästest mit einem entsprechendem gerät

ich habe 32 zellen 230Ah

Projekt 80kWh / 26kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh am Stromzähler.


   
AntwortZitat
(@silvio)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 157
Themenstarter  

Schaut auch sehr gut aus. Was hast für ne Plattenstärke vorn und hinten? Zellverbinder mach ich so wie du in 35mm².
Ich wollte ne geschlossene Metallbox, da kommt noch n automatischer Feuerlöscher rein fürs gute Gewissen 😜
Ich nehme 5 Gewindestangen pro 16 pack.
Was hast du zwischen Platte und Zelle?

https://forum.drbacke.de/viewtopic.php?p=23727#p23727


   
Battman reacted
AntwortZitat
Seite 2 / 11
Teilen: