Wir wechseln das Forum am 14.11.24 auf die Forensoftware Discourse. Zwischen Montag Abend und Dienstag Nachmittag wird das Forum deaktiviert. Danach sind wir hoffentlich mit neuem Forum inkl. der vorhandenen Beiträge wieder am Start! Hier zum Forenbeitrag!
Hallo,
nach dem verbinden von mehreren Modulen (z.B. 3S 2P, mit 320W PV) mit Y Kabeln macht es wohl Sinn den Kabelquerschnitt zu erhöhen.
Habe z.Z. 4mm2 mit MC4, gefunden, nur MC4 mit 10mm2 .
1. passen MC4 Kupplungen mit unterschiedlichen Kabelquerschnitt?
sonst bleibt wohl nur crimpen und Schrauben durchziehen
oder wie löst ihr das
2. würde gerne mit 20 oder 25mm2 ins Haus gehen, MC4 ist da wohl schon raus, oder?
Hallo,
Also für den Querschnitt ist einzig der Strom interessant, ggf. noch die Länge der Leitung.
Bei 3 Modulen in Reihe und 2 parallel bist du geschätzt irgendwo bei 150V und 13A. Gib mal bitte mehr Fakten zu den Modulen preis.
Da reichen 4mm², schöner 10mm², wenn der weg etwas weiter ist, aber 20 bis 25 mm² ist Geldverschwendung!
Dann lieber 2 Kabel nach oben!
Ich hab knapp 21kW auf dem Dach auf 3 Strings aufgeteilt,
Das sind ca 21 Module in Reihe mit max 1000V und dadurch nur ca 8A, da laufen (6x) 10mm² hoch bei ca 10 Meter Länge.
Gruß Marco
Haus: 20,8kWp bei 17° DN an STP20; Garage: 9,1kWp bei 3° DN an STP8; 70% an SHM2.0
ca. 20kWh Nutzbarer DIY 18650 Akku an Sunny Island 4.4
Ich hab knapp 21kW auf dem Dach auf 3 Strings aufgeteilt,
Das sind ca 21 Module in Reihe mit max 1000V und dadurch nur ca 8A, da laufen (6x) 10mm² hoch bei ca 10 Meter Länge.
Gruß Marco
Und selbst da würden 6mm² reichen
Danke,
aber die grundsätzliche Frage,
Paßt die MC4 Buchse mit 4mm2 in den MC4 Stecker in 10mm2 Auslegung
Die Ringösen Lösung mit Schraube ist mir zu unprofessionell.
zur Frage ob die MC4 in 10mm und 4mm kompatibel sind kann ich leider nichts sagen, aber bevor Du 10mm² Stippen ziehst würde ich mal den benötigten Kabelquerschnitt berechnen.
Ich nutze dazu immer diesen Online-Rechner: https://elektroinstallation-ratgeber.de/kabelquerschnitt-berechnen/
Ich hab bei mir 9,8KWp auf 2x 6mm² aufgeteilt, durch die 2 Strings sind das je rund 550V und 10A, da braucht es keine großen Querschnitte, sondern nur eine gute Isolierung, also "echtes" PV-Kabel nehmen.
Ganz ehrlich würde es mich wundern wenn ein 6mm² Stecker nicht auf einen 10mm² Stecker passen würde.... Aber einfach mal beim Händler nachfragen.
hier kann man das ausrechnen
Projekt 80kWh / 26kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh am Stromzähler.