stromsparer99
(@stromsparer99)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 4044
 

Wenn du deine Hütte abfakeln möchtest, dann mach ruhig weiter.

Echte 35qmm Presskabelschuhe haben einen Innendurchmesser von 8,5mm und einen Aussendurchmesser von 12,7mm.
Wenn der Innen/Aussen - Durchmesser nicht passt dann werden die nicht fest beim pressen. Und wenn die Wandstärke zu dünn ist, dann auch nicht dauerhaft.

Zum Kabel, ein 35qmm Kabel passt gerade so in die 8,5mm Bohrung. Ein 8mm Kabel hat also eher nur 35qmm.

Deine Rechnung mag zwar stimmen, aber nur bei 8mm Kupfer Vollmaterial. Was glaubst du wie viel Leerraum zwischen den Drähten ist?

9,99KWp Yingli 270W Ost/West, SMA9000TL-20
2,7KWp Axitec AC-300M, Victron BlueSolar 150/60-Tr
4,235KWp an Hoymiles
48 x 280Ah Lifepo4 EVE Cell, REC BMS
3 Victron MP2 5000
Panasonic Aquarea 9KW Split
Vectrix VX-1
Smart Forfour EQ


   
AntwortZitat
stromsparer99
(@stromsparer99)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 4044
 

Achja, deine 50er Kabelschuhe.
Die Lasche zum Anschrauben hat wieviel qmm? Mess mal Breite und Dicke und ziehe die Bohrung ab, das sind och nicht mal 35qmm.

9,99KWp Yingli 270W Ost/West, SMA9000TL-20
2,7KWp Axitec AC-300M, Victron BlueSolar 150/60-Tr
4,235KWp an Hoymiles
48 x 280Ah Lifepo4 EVE Cell, REC BMS
3 Victron MP2 5000
Panasonic Aquarea 9KW Split
Vectrix VX-1
Smart Forfour EQ


   
AntwortZitat
(@lulu09)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 268
 

100mm2 reichen nach VDE locker für 300A.
Da hast Du dich in deinem Link wohl vertippt.

also wenn ich das so eingebe....!? gebe ich höhere Temperaturen ein kommt mehr Ampere raus...warum?

PV Süd von 2011 mit 8,82 kWp
36 x Aleo S19 245W / 1x SMA Tripower 8000 TL-10
PV Süd von 2020 mit 19,72 kWp
58 x Solarfabrik Mono S2 - Halfcut 340W / 1x SMA Tripower 15000 TL-30
16x280Ah LiFePo4 DIY Stromspeicher mit Victron Multiplus II 5000 und REC BMS


   
AntwortZitat
Oberfail
(@oberfail)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 433
 

also wenn ich das so eingebe....!? gebe ich höhere Temperaturen ein kommt mehr Ampere raus...warum?

Desto wärmer das Kabel werden darf, desto mehr Abwärme kann es abführen, desto mehr Apmere kann durch ohne dass das Kabel außerhalb des Limits betrieben wird.
Bei uns im Betrieb hatten wir eine Zeit lang mal Elektroheizungen, da die Zentralheizung ausgefallen ist, da wurden einige Kabel sicherlich um die 45°c warm bei Dauerbelastung.


   
AntwortZitat
(@uschi)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 1111
 

Die VDE sagt für "1 Adrig Kupfer frei in Luft", was hier ja sinngemäß zutrifft:

95mm2 - 292A
120mm2 - 344A

Aber es stimmt schon, es wird an der maximal zulässigen Erwärmung hängen.
Und somit sind Deine 161A sicherlich sparsamer bezüglich der Verluste (Wärme).
Du mußt also feststellen, wie hoch deine Dauerströme sind und danach auswählen.
Kurzzeitig dürften aber die 300A problemlos funktionieren.


   
AntwortZitat
stromsparer99
(@stromsparer99)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 4044
 

Habe die hier mir über Alibaba fertigen lassen genau mit den von mir gewünschten Maßen und Lochabständen:
Link:
https://cmpower.en.alibaba.com/?spm=a2756.trade-list-buyer.0.0.a95a76e9fVs8yU&tracelog=from_orderlist_company

die sind 25mm breit und 4mm dick. somit 100mm²
und wenn ich das hier eingebe komme ich auf 160A
https://kuver-gmbh.de/maximale-strombelastbarkeit-rechner/

Hier ein Bild:
IMG-0065.jpg

Sorry aber das sind keine 100qmm.
Das ist kein Vollmaterial sonder Litze, da gibt es viel Leerraum.
Meine haben 25mm x 3mm und werden vom Hersteller mit 35qmm angegeben.
Deine sind 1mm dicker, also 35 : 3 x4 = 46 qmm also nichtmal 50qmm.

9,99KWp Yingli 270W Ost/West, SMA9000TL-20
2,7KWp Axitec AC-300M, Victron BlueSolar 150/60-Tr
4,235KWp an Hoymiles
48 x 280Ah Lifepo4 EVE Cell, REC BMS
3 Victron MP2 5000
Panasonic Aquarea 9KW Split
Vectrix VX-1
Smart Forfour EQ


   
AntwortZitat
(@lulu09)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 268
 

ach so stimmt das kann sein...
hm aber die knapp 50mm² reichen oder? 10mal besser als die dünnen Verbinder die dabei liegen

PV Süd von 2011 mit 8,82 kWp
36 x Aleo S19 245W / 1x SMA Tripower 8000 TL-10
PV Süd von 2020 mit 19,72 kWp
58 x Solarfabrik Mono S2 - Halfcut 340W / 1x SMA Tripower 15000 TL-30
16x280Ah LiFePo4 DIY Stromspeicher mit Victron Multiplus II 5000 und REC BMS


   
AntwortZitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 7758

   
AntwortZitat
stromsparer99
(@stromsparer99)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 4044
 

ach so stimmt das kann sein...
hm aber die knapp 50mm² reichen oder? 10mal besser als die dünnen Verbinder die dabei liegen

Die Dünnen die dabei liegen haben 25x2mm 50qmm 😀

9,99KWp Yingli 270W Ost/West, SMA9000TL-20
2,7KWp Axitec AC-300M, Victron BlueSolar 150/60-Tr
4,235KWp an Hoymiles
48 x 280Ah Lifepo4 EVE Cell, REC BMS
3 Victron MP2 5000
Panasonic Aquarea 9KW Split
Vectrix VX-1
Smart Forfour EQ


   
AntwortZitat
(@mobilesinmobile)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 429
 

ich glaube kaum das das teil flexibel ist

Ich GLAUBE eher weniger <lol>

Ja man kein einfach alles Verkaufen, vor allem wenn man dumme YT findet die das Produckt auch noch falsch Testen und bewerben.
Es geht um den Ausgleich einer Längenänderung in x und eventuell einem kleinen Winkel in y und z Richtung und NICHT um eine (starke) Winkeländerung in z.
Das ist das was mich an YT angeht jeder xxxxx kann ein Video posten.

Anm.: Soll nicht bedeuten dass das gute Stück durch das U in der Mitte dies nicht kann. Da das U aber ziemlich klein ist wird die nötige Kraft um die Schine zu Stauchen oder lang zu ziehen aber vermutlich eher hoch sein.


   
AntwortZitat
(@lulu09)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 268
 

man kann doch bestimmt testen, wieviel die Busbars abkönnen!? 😀

PV Süd von 2011 mit 8,82 kWp
36 x Aleo S19 245W / 1x SMA Tripower 8000 TL-10
PV Süd von 2020 mit 19,72 kWp
58 x Solarfabrik Mono S2 - Halfcut 340W / 1x SMA Tripower 15000 TL-30
16x280Ah LiFePo4 DIY Stromspeicher mit Victron Multiplus II 5000 und REC BMS


   
AntwortZitat
stromsparer99
(@stromsparer99)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 4044
 

Naja, wenn die Zellen richtig verspannt sind dann reichen diese Bussbars zum Ausgleich schon aus.
Die verspannten Zellen dehnen sich kaum noch, zumindest wenn die mit den empfohlenen 300kg verspannt sind.
Und sauber aufliegen tun die Dinger ja auch, sind ja ausreichend flexibe.

Interessant wäre es gewesen die Busbars ohne Isolierung zu sehen.

9,99KWp Yingli 270W Ost/West, SMA9000TL-20
2,7KWp Axitec AC-300M, Victron BlueSolar 150/60-Tr
4,235KWp an Hoymiles
48 x 280Ah Lifepo4 EVE Cell, REC BMS
3 Victron MP2 5000
Panasonic Aquarea 9KW Split
Vectrix VX-1
Smart Forfour EQ


   
AntwortZitat
stromsparer99
(@stromsparer99)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 4044
 

man kann doch bestimmt testen, wieviel die Busbars abkönnen!? 😀

Testen kann mman viel, mach nur nicht immer Sinn.
Bei den gefühlten 45qmm solltest du dir keine Gedanken machen, zumindest wenn du nur ein 5000er Multi dran hast.

9,99KWp Yingli 270W Ost/West, SMA9000TL-20
2,7KWp Axitec AC-300M, Victron BlueSolar 150/60-Tr
4,235KWp an Hoymiles
48 x 280Ah Lifepo4 EVE Cell, REC BMS
3 Victron MP2 5000
Panasonic Aquarea 9KW Split
Vectrix VX-1
Smart Forfour EQ


   
AntwortZitat
(@mobilesinmobile)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 429
 

man kann doch bestimmt testen, wieviel die Busbars abkönnen!? 😀

Und was würde dir das sagen? Nix denn die eigentliche Frage ist welche Kräfte dürfen auf die (Anschluss)Pole wirken ohne dass es zu Schäden am Akku kommt, erst die zweite Frage ist ob die gewählte Verbindungsmethode darunter bleibt wenn es zu einer Längen/Positionsänderung von x kommt.


   
AntwortZitat
stromsparer99
(@stromsparer99)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 4044
 

man kann doch bestimmt testen, wieviel die Busbars abkönnen!? 😀

Und was würde dir das sagen? Nix denn die eigentliche Frage ist welche Kräfte dürfen auf die (Anschluss)Pole wirken ohne dass es zu Schäden am Akku kommt, erst die zweite Frage ist ob die gewählte Verbindungsmethode darunter bleibt wenn es zu einer Längen/Positionsänderung von x kommt.

Da braucht es leider nicht viel. Da reichen reglmässig ein paar Zehntel Milimeter Bewegung zwischen 2 Zellen, was dann bei festen Busbars zum ausleiern der Kunststoffisolatoren an den Polen führt.
Die Zelle stirbt natürlich nicht sofort aber sie altert viel schneller weil sie austrocknet.

9,99KWp Yingli 270W Ost/West, SMA9000TL-20
2,7KWp Axitec AC-300M, Victron BlueSolar 150/60-Tr
4,235KWp an Hoymiles
48 x 280Ah Lifepo4 EVE Cell, REC BMS
3 Victron MP2 5000
Panasonic Aquarea 9KW Split
Vectrix VX-1
Smart Forfour EQ


   
AntwortZitat
Seite 3 / 9
Teilen: