Hi Voltmeter,

Kannst du mir bitte mal den Abstand der Pole mitteilen (Farbbalken)
Und mir sagen mit welchem Querschnitt du von der Batterie zum WR oder Busbar gehst?

meine zellen sind 200Ah, kann ich mal nachmessen
den aktuellen querschnitt habe ich 70mm² nicht weils erforderlich ist sondern weil ich das kabel schon hatte

35mm² sollten bis zu 2m und 100A dauer kein problem sein

Projekt 80kWh / 26kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh am Stromzähler.


   
AntwortZitat
(@reinholdu)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 56
 

Keine eigene (1.Hand) Erfahrung - aber viel Lob "andernorten"...

Flexible Busbar 200A 300A Copper + Nickel

...mehrere "dünne" Kupferschichten - "auflaminiert" - außen Nickelschicht


   
AntwortZitat
(@mobilesinmobile)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 429
 

Kupfer κ = 56,0 Einheit der elektrischen Leitfähigkeit bei 20°C
Nickel κ = 10,5 Einheit der elektrischen Leitfähigkeit bei 20°C

Warum wilst du dir einen Übergangswiederstand einbauen?


   
AntwortZitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 7758
 

ich glaube kaum das das teil flexibel ist

Projekt 80kWh / 26kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh am Stromzähler.


   
AntwortZitat
(@silvio)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 157
 

Und günstig ist das auch nicht

Hab heute noch was interessantes gefunden aber auch hier teuer 90€ für 4x 8P

https://forum.drbacke.de/viewtopic.php?p=23727#p23727


   
AntwortZitat
stromsparer99
(@stromsparer99)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 4044
 

Schade ums Geld, wie soll der Plastikdeckel am Anfang und Ende mit 300kg druck den Bauch flach halten?

9,99KWp Yingli 270W Ost/West, SMA9000TL-20
2,7KWp Axitec AC-300M, Victron BlueSolar 150/60-Tr
4,235KWp an Hoymiles
48 x 280Ah Lifepo4 EVE Cell, REC BMS
3 Victron MP2 5000
Panasonic Aquarea 9KW Split
Vectrix VX-1
Smart Forfour EQ


   
AntwortZitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 7758
 

ein paar siebdruck oder multiplexplatten und einige gewindestangen
gibts in jedem baumarkt für wenig geld

Projekt 80kWh / 26kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh am Stromzähler.


   
AntwortZitat
(@reinholdu)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 56
 

ich glaube kaum das das teil flexibel ist

Ich GLAUBE eher weniger <lol>


   
AntwortZitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 7758
 

ok hab mich getäuscht
ich hatte solche ähnlich geformte die bei meinen zellen dabei waren
die waren alles andere als flexibel

2 probleme bleiben
zu große löcher manche pole sind kleiner und somit wenig auflagefläche

und zu teuer
mit klauke kabelschuhen und faber 35mm² nsgaföu kabel bin ich bei 1,7eur pro verbinder

Projekt 80kWh / 26kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh am Stromzähler.


   
AntwortZitat
(@silvio)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 157
 

Mach ich auch so, wobei ich erschrocken bin über die Kabelschuhe die 35 passen eigentlich super auf das 50mm²Kabel.
50mm² Kabel sind 8mm Durchmesser hab Kabelschuhe in 50 von 9,2-12mm alle sollen 50 sein ist echt ne Katastrophe. Die 35er Schuhe hab ich mit den 25er klemmbacken nachgepresst weil die nicht extrem fest waren. Die Lapkabel sind richtig. Die 35er Schuhe haben 8,8mm innendurchmesser.
35er von eBay die 50er von Conrad die werd ich wohl zurück senden die Vergoldeten passen beim 50er Kabel sogar über die Isolierung.
Gruß Silv

https://forum.drbacke.de/viewtopic.php?p=23727#p23727


   
AntwortZitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 7758
 

die besten erfahrungen habe ich mit klauke kabelschuhen gemacht
neu sind die sehr teuer deswegen schau ich immer nach insolvenzware bei ebay oder übriggebliebene bei kleinanzeigen
hab mich jetzt eingedeckt mit 150stk 35er zu ca 60ct das stück
leider nicht alle m6 nur 100 m6 und 50 m8 aber mit m8 auf einem 12mm pol hat man immer noch genug querschnitt

das 35mm² kabel ist bei mir jetzt ein richtiger allrounder geworden bis 2m ist das gut ausreichend aber ich habe eher weniger als 2m kabelstrecke
ich kaufe auch nur noch nsgaföu weil die isolierung aus doppeltem gummi statt billigem pvc sehr widerstandsfähig ist, das kabel sehr flexibel ist und die adern alle verzinnt sind so laufen die nicht mit der zeit braun an

werde auch beim nächsten akku die wago kontaktpaste 249-130 für kupfer alu verbindungen einsetzen, schaden kanns nicht

Projekt 80kWh / 26kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh am Stromzähler.


   
AntwortZitat
stromsparer99
(@stromsparer99)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 4044
 

Mach ich auch so, wobei ich erschrocken bin über die Kabelschuhe die 35 passen eigentlich super auf das 50mm²Kabel.
50mm² Kabel sind 8mm Durchmesser hab Kabelschuhe in 50 von 9,2-12mm alle sollen 50 sein ist echt ne Katastrophe. Die 35er Schuhe hab ich mit den 25er klemmbacken nachgepresst weil die nicht extrem fest waren. Die Lapkabel sind richtig. Die 35er Schuhe haben 8,8mm innendurchmesser.
35er von eBay die 50er von Conrad die werd ich wohl zurück senden die Vergoldeten passen beim 50er Kabel sogar über die Isolierung.
Gruß Silv

Entweder hast du Kabelschuhe zum Löten, die haben einen anderen Durchmesser, oder deine Kabel haben keine echten 50qmm.
Bei den Kabeln wird leider sehr oft betrogen. Kupfer ist momentan sehr teuer.

9,99KWp Yingli 270W Ost/West, SMA9000TL-20
2,7KWp Axitec AC-300M, Victron BlueSolar 150/60-Tr
4,235KWp an Hoymiles
48 x 280Ah Lifepo4 EVE Cell, REC BMS
3 Victron MP2 5000
Panasonic Aquarea 9KW Split
Vectrix VX-1
Smart Forfour EQ


   
AntwortZitat
(@lulu09)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 268
 

Habe die hier mir über Alibaba fertigen lassen genau mit den von mir gewünschten Maßen und Lochabständen:
Link:
https://cmpower.en.alibaba.com/?spm=a2756.trade-list-buyer.0.0.a95a76e9fVs8yU&tracelog=from_orderlist_company

die sind 25mm breit und 4mm dick. somit 100mm²
und wenn ich das hier eingebe komme ich auf 160A
https://kuver-gmbh.de/maximale-strombelastbarkeit-rechner/

Hier ein Bild:

PV Süd von 2011 mit 8,82 kWp
36 x Aleo S19 245W / 1x SMA Tripower 8000 TL-10
PV Süd von 2020 mit 19,72 kWp
58 x Solarfabrik Mono S2 - Halfcut 340W / 1x SMA Tripower 15000 TL-30
16x280Ah LiFePo4 DIY Stromspeicher mit Victron Multiplus II 5000 und REC BMS


   
AntwortZitat
(@uschi)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 1111
 

100mm2 reichen nach VDE locker für 300A.
Da hast Du dich in deinem Link wohl vertippt.


   
AntwortZitat
(@silvio)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 157
 

Entweder hast du Kabelschuhe zum Löten, die haben einen anderen Durchmesser, oder deine Kabel haben keine echten 50qmm.
Bei den Kabeln wird leider sehr oft betrogen. Kupfer ist momentan sehr teuer.

Rein rechnerisch ergeben 8mm 50mm² also am Kabel liegt es nicht 🤷🏼‍♂️ Ich nehme die die am besten passen.
Werd aber die 50er tauschen gegen die 35mm²

Gruß Silv