Hallo zusammen,
mir ist eine Ideee gekommen die mich nicht mehr ganz loss läst und zwar hat man doch das Problem dass viele WR nicht Inselfähig sind bzw. wenn man sich einen "normalen" WR kauft und dann einen Akkuspeicher dazu bastelt (z.B. mit Victron)
i.d.R. der WR 3p ist, man sich aber nur 1nen Victron zulegt.
So wie ich es bisher verstehe überwachen die WR ob den eine externe Spannung mit 50Hz anliegt. Damit der WR einspeisen kann muss er seine Spannung am Ausgang minimal über die reguläre Netzspannung legen.
Wenn man nun also ein klein bischen Bastelt und dem WR qasi 3p 230V mit schönen 50HZ zur verfügung stellt müste er doch ganz normal Funktionieren.
Soweit so gut, wo es dann ganz happert an meinem Wissen ist in wie weit dann Lasten (speziell Schieflasten) ein Problem sind den auf was soll den der WR Regeln? Volleinspeisung, aber wenn ich weniger Verbrauche oder mehr hauts mir ja die Spannung7Frequenz zusammen.
Google spuckt bei suche nach Netzsimulatoren einiges aus. https://www.meilhaus.de/it7900.htm
Bin ich da völlig auf dem Holzweg oder hat die Idee was?
Nun ja,
die Idee ist nicht neu.
Wenn du 3x Multiplus hast und den WR am ACout beteribst geht das schon.
Bei einphasig MP2 und dreiphasig WR wird das nicht gehen.
Über eine Steimetzschaltung könntest du dem WR ein 3 Phasiges Netz simmulieren. Auf 400V kommst du dann aber nicht.
Bin ich da völlig auf dem Holzweg oder hat die Idee was?
Die Idee ist toll, alt und will unbedingt weiter ausgebrütet werden!