Kann mit bitte jemand erklären, wie man berechnet welche Widerstände als Ladeschaltung funktionieren?

Ich habe z.B. solche hier mit 300 Ohm rumliegen:

Oben wurde 100 Ohm mit 5W empfohlen. Wenn ich jetzt die mit 300 Ohm nehmen würde wieviel W bräuchte ich da? Kann ich einfach mehrere von denen parallel schalten, um auf den entsprechenden Wert zu kommen? Also z.B. wenn das 1W Widerstände sind, dann 5 davon um auf 5W zu kommen parallel schalten?


   
AntwortZitat
(@mitsch06)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 233
 

Bei Parallelschaltung sinkt der Widerstand, 5x300ohm 1W ergibt dann 60ohm. Sollte dann 60ohm 5W entsprechen?!


   
AntwortZitat
(@rangarid)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 237
 

Hab noch 680 Ohm gefunden, wenn ich davon 6 parallel Schalte, sollte ich also auf 113 Ohm und irgendwas zwischen 4-6W kommen. Reicht das aus? Bzw. mit 7 Stk bin ich sogar bei 97 Ohm und habe etwas mehr Leistung. Aber vermutlich sind es nur irgendwo zwischen 0,5-1W pro Widerstand...


   
AntwortZitat
Carolus
(@carolus)
Famous Member Admin
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 8465
 

Macht euch keinen Kopp wegen dem Widerstand. Der muss garnicht genau sein. Ist er größer, dauerts länger. Messt einfach die Spannung am Wandler. Wenn die 12 V erreicht hat, kann man einschalten.
Selbst ein 680 Ohm alleine sollte gehen, messtves Mal nach.

Ich bin kein Amateur, aber ich lerne trotzdem noch.
Bürokratie schafft man nicht durch neue Regeln oder Gesetze ab.
SOC ist ein NTCV Parameter


   
AntwortZitat
(@rangarid)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 237
 

Macht euch keinen Kopp wegen dem Widerstand. Der muss garnicht genau sein. Ist er größer, dauerts länger. Messt einfach die Spannung am Wandler. Wenn die 12 V erreicht hat, kann man einschalten.
Selbst ein 680 Ohm alleine sollte gehen, messtves Mal nach.

Hab mir jetzt trotzdem mal einen gebaut, damit sollte die Ladung dann schneller gehen:

Kann den dann einfach um den Schalter drumrum klemmen, wenn nötig.

Ich nehme an beim MP2-48/xxx muss man dann eher auf 48V kommen, bzw. die Batteriespannung erreicht haben? Guter Hinweis mit dem Messen. Also einfach zwischen + und - an den Anschlüssen vom MP2 messen?


   
AntwortZitat
Carolus
(@carolus)
Famous Member Admin
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 8465
 

Genau.

Ich bin kein Amateur, aber ich lerne trotzdem noch.
Bürokratie schafft man nicht durch neue Regeln oder Gesetze ab.
SOC ist ein NTCV Parameter


   
AntwortZitat
GeLuPV2
(@gelupv2)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 115
 

Fürs sichere Notabschalten nehm ich nen 2-poligen Leistungsschalter mit Arbeitsstromauslöser.
Den kann man über eine Steuerung auslösen oder auch über einen abgesetzten Not-Aus-Taster wenn man möchte.


   
AntwortZitat
(@autox)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 77
 

Macht euch keinen Kopp wegen dem Widerstand. Der muss garnicht genau sein. Ist er größer, dauerts länger. Messt einfach die Spannung am Wandler. Wenn die 12 V erreicht hat, kann man einschalten.
Selbst ein 680 Ohm alleine sollte gehen, messtves Mal nach.

Hab mir jetzt trotzdem mal einen gebaut, damit sollte die Ladung dann schneller gehen:
PXL_20220722_093253627.jpg

Kann den dann einfach um den Schalter drumrum klemmen, wenn nötig.

Ich nehme an beim MP2-48/xxx muss man dann eher auf 48V kommen, bzw. die Batteriespannung erreicht haben? Guter Hinweis mit dem Messen. Also einfach zwischen + und - an den Anschlüssen vom MP2 messen?

Mal ne Frage:
Könnte das nicht auch klappen?
Trennkelmme mit Widerstand

Also erst einen DC Breaker im/am Akku schließen, dann werden die Kondesatoren über den Widerstand in der Klemme vorgeladen (10Sek) und dann schiebe ich die Klemme zu, oder ist das nicht so das Wahre, weil zum Lichtbogen kommen kann?

SMA tripower 8000tl-20
36x VITOVOLT 300

1x Victron MP2 48/5000 mit 18x DYI EVE LF280k Klick

OT:
WP: Nibe S1155-12 + passiv Kühlung (Selbstbau) + Fristar3WP


   
AntwortZitat
(@linuxdep)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 3218
 

Fürs sichere Notabschalten nehm ich nen 2-poligen Leistungsschalter mit Arbeitsstromauslöser.
Den kann man über eine Steuerung auslösen oder auch über einen abgesetzten Not-Aus-Taster wenn man möchte.

Was kostet das Teil?

Victron MPPT Rechner
Leitungsrechner by polz
SolarRechner HTW-Berlin
Akkutester A40L zu verleihen
Anleitung Deye 12k Einrichtung mit Bildern


   
AntwortZitat
Markus G.
(@mg16373)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 44
 

Fürs sichere Notabschalten nehm ich nen 2-poligen Leistungsschalter mit Arbeitsstromauslöser.
Den kann man über eine Steuerung auslösen oder auch über einen abgesetzten Not-Aus-Taster wenn man möchte.

Was kostet das Teil?

Ich hatte gestern mal geschaut und meine einen Preis von ca. 700 EUR gesehen zu haben (ohne Gewähr)
Ggf. war das auch ein Modell mit einem Pol mehr oder so ähnlich.

SUN-12K_SG04LP3-EU, SUN-5K-SG03LP1-EU, SUN-M200G4-EU-Q0-P1 (MI), 2x DEYE RM 6.1 (a+b)
Voltronic MasterPower OMEGA UM3V4


   
AntwortZitat
Markus G.
(@mg16373)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 44
 

Fürs sichere Notabschalten nehm ich nen 2-poligen Leistungsschalter mit Arbeitsstromauslöser.
Den kann man über eine Steuerung auslösen oder auch über einen abgesetzten Not-Aus-Taster wenn man möchte.

Was kostet das Teil?

https://www.mein-elektro24.com/dp/Siemens-Leistungsschalter-3VA1-IEC-Frame-160-Schaltvermoegenklasse-N-Icu-25kA-at-415V-3VA11123ED220AA0

SUN-12K_SG04LP3-EU, SUN-5K-SG03LP1-EU, SUN-M200G4-EU-Q0-P1 (MI), 2x DEYE RM 6.1 (a+b)
Voltronic MasterPower OMEGA UM3V4


   
AntwortZitat
(@linuxdep)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 3218
 

ne echt jetzt 470€ ist ja der schnapper, da nehme ich gleich zwei... :crazy: