Hallo liebe Forumuser,
Ich bin ganz neu im Themasolar und Speicher, jedoch möchte ich wie so viele mir eine Solaranlage mit Speicher anschaffen.
Beim Thema Speicher kommt neben den ganzen Speicher und Akku Themen auch das Thema Sicherheit ins spiel.
Beruflich habe ich mit dem Thema Maschinensicherheit zu tun (EN13849).
Hier wird die Maschine bzw. Gefahrenstellen in sogenannte Performance Level eingeteilt. Je nach häufigkeit der Gefährtung und des zu erwartenten Schadens wird hin in
5 Performance Level unterteilt. Pl a - Pl e. Die Speicher würde ich in Pl d sehen. Der Pl d gibt dann vor welche Bauteile, Schaltungen usw. mindestens anzuwenden sind.
z.B.: alle Schaltglieder für die Abschaltung müssen zweikanalig mit Rückführung ausgestattet sein. Es muss eine regelmässige testung der Sicherheitsorgane stattfinden usw.
1. Wie sieht es mit den Normen bei Speichern aus ?
2. Kann man bei DIY Speichern diese Normen erfüllen?
3. Gibt es hier im Forum projekte die nah an der Norm sind.
Ich denke du sprichst die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG an.
die ist im zum einen im privaten Bereich nicht anwendbar und zum anderen fallen Haus-Energiespeicher eher unter die Niederspannungsrichtlinie und dessen Umsetzung in deutsches Recht als Produkt Sicherheits Gesetz.
ich kann nur sagen: Zum Glück!
Und selbst da wäre nur der als Produkt gekaufte Akku betroffen. Bei allem selbstgebauten zieht das ProdSG nicht.
in DE darf sich bis jetzt noch jeder bei seinem Hobby lebensgefährlich umbringen. Glück wenn klappt - Pech wenn du überlebst und andere zu Schaden kommen
PotzBlitz - Großmeister der elektrischen Dunkelheit
Meine Rechtschreibung wird durch Apple verantwortet
How to - Akku China Shopping
Wissen ist Macht - Battery University
Battery Know how vom Ex-Tesla Developer - Makermax
Klar Zuhause kann man für sich fast alles fabrizieren. Ich wollte nur mal wissen wie es bei Kaufspeichern um Sicherheit bestellt ist.
Was sagt die Norm zu redundanz und diversität bei den Sicherheitsbauteilen. Ich könnte mir vorstellen das z.B. alle Sensoren doppelt vorhanden sein müssen und auf
plausibilität geprüft werden. Was machst wenn ein Fühler abfällt und einfach nur noch Raumtemperatur misst.
Ich programmierer mir an solchen Stellen immer einen Wolf. Funktion 20%, Fehlerauswertung 80%, z.B.: Maschine läuft dann muss sich nach 5min. eine steigende Temperatur einstellen. Wenn nicht liefert der Fühler falsche Werte usw. dazu noch zwei Fühler vergleichen auf ähnliche Werte oder oder oder. Das ist meist komplexer als die eigentliche Funktion.
@rogseut Dieses Vorgehen kann in Teilen der Industrie notwendig sein, im Privatbereich ist das zu viel. Ich prüfe viele Dinge auf Plausibilität. Als ich heute Morgen an meinem Wohnmobil war habe ich noch schnell mal nach den Batterietemparaturen gesehen. Alles wie zu erwarten. Im Keller sind ganzjährig mehr als 10 und weniger als 25 Grad. Da brauche ich keine Temperatutprüfung
6,5 kWp aufm Dach, 14 kWh mit Daly BMS 250A im Keller, Victron Multiplus II 5000, 2 x Victron MPPT 250/70, Cerbo GX, EM24
Camper mit 660 Wp und 3,5 kWh, Victron MPPT 100/50, Wechselrichter mit 2000 Watt, Senseo Kaffeemaschine, kein Gas 😀