Wir wechseln das Forum am 14.11.24 auf die Forensoftware Discourse. Zwischen Montag Abend und Dienstag Nachmittag wird das Forum deaktiviert. Danach sind wir hoffentlich mit neuem Forum inkl. der vorhandenen Beiträge wieder am Start! Hier zum Forenbeitrag!
Hi Forum!
Es wurde beim heutigen Online-Vortrag über die Absicherung der Powerwall diskutiert.
Hier die versprochene Info:
https://www.shop-muenchner-solarmarkt.de/nh-trenner-1-polig.htm
Oder Suchmaschine: nh00 trenner 1-polig
(oder auch 3-polig)
oder aus altem Schaltschrank ausbauen - unschlagbar günstig.
Hauptvorteile:
Ich mag die Sicherheit, wenn ich den Akku ohne Werkzeug und schnell wegschalten kann,
Man sollte zwar im stromlosen Zustand schalten, die Sicherung sollte aber m.E. auch in der Lage sein, einen Lichtbogen zu unterbrechen,
gute Möglichkeit dicke Kupferleitungen anzuschließen,
niedrige Übergangswiderstände.
Danke nochmal für den Vortrag!
5 kWp Ost / 5 kWp West, Corsa Elektro
Powerwall im Wachstum
Mitgliederkarte: https://umap.openstreetmap.de/de/map/drbacke-forum_28799#6/51.337/9.492
zur Anleitung: https://forum.drbacke.de/viewtopic.php?t=4982
hab ich auch dran bei mir
als eine art not aus
ohne batterie ist meine ganze anlage stromlos
Projekt 80kWh / 26kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh am Stromzähler.
vielleicht könnten wir diesen Thread ja nutzen um ein paar Infos und Erfahrungen zu Sicherungen zu sammeln?
Dann kann Andreas ggf. daraus mal ein zusammenfassendes Erklärvideo machen
Zu Anfangs hatte ich mal so einen Sicherungsautomaten aus dem KFZ Bereich
Ausgelegt für 150A aber ab 30A hat er sich schon sehr stark erwärmt, bei 45A waren es dann um 60°C und der Automat hat intern halb ausgelöst.
Das Problem werden hier vermutlich schlechte Übergangswiderstände an den Anschlussterminals sein bedingt durch
- die "vergoldeten" Anschlüsse
- das verwendete orig. Reduzierstück + Madenschraube zur Fixierung der Kabel
Fazit (für mich):
nur bis max. 30A Dauerbelastung geeignet und auch da schon kritisch warm, s. auch Forumsbeitrag und YT-Video
Mittlerweile benutze ich zur Absicherung der Powerwall und auch der DC-Zuleitungen von den PV-Modulen diese DC-Sicherungsautomaten von Feeo aus China
Die gibt's als 1P bis 4P Automaten, ich mag die 2P, die passen quasi immer.
Gründe für mich, die zu benutzen:
- qualitativ hochwertiger Eindruck und kein Billig-Schrott
- CE
- bis 550V Dauer-Spannungsfest / 1.200V Isolierspannung
- spezieller Funkenschutz zum Unterbinden eines Lichtbogens beim Trennen
Die 2P Automaten kosten zwischen 6 und 7€ je Stück inkl. Versand direkt über den Hersteller aus China über Aliexpress
-> 10A - 63A
als stärkste Variante 125A dann mit 3 Breiteneinheiten -> klick
eingebaut sieht das bei mir dann so aus.
Hier für zwei PV-Strings:
und hier zwei 125A Automaten für die Powerwall
Alternative: die DC AUtomaten von ICHYTI hab ich mir erstmal nur gebookmarked aber selbst noch nicht getestet, sind von den Werten her ähnlich wie die Feeo
die haben auch einen speziellen Lichtbogenschutz
Bei denen interessant: die gibt es als 600V Version (Standard) und 1.000V, kosten beide ebenfalls zwischen 6€ und 7€ als 2P
- zwischen 10A und 63A
- die 100A und 125A Version kostet etwa 11€
Hallo Stefan,
ich habe für mein WoMo-Projekt diese Sicherungen probiert.
KLEINER NACHTRAG : mittlerweile löst es relativ schnell aus ABER auch OHNE die Mechanik auszulösen. Bedeutet: Nach kurzer Unterbrechung
wird der Strom wieder freigegeben. ABSOLUT GEFÄHRLICH !!!
1 kWp Ost / 3,7 kWp West / 34 kWh LiFePO4 Inselanlage
Weißt du ob diese 1-4 Phasige FEEO Variante die 63A je Phase aushält, so das man bei 4 Phasen rund 240A absichern kann??
1 kWp Ost / 3,7 kWp West / 34 kWh LiFePO4 Inselanlage
Projekt 80kWh / 26kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh am Stromzähler.
Ich habe das mit einem Standard 40A Schütz von ABB gelöst (ESB40-40). Die haben 4x 40A. Ich bin also vom 35mm² Kabel auf 4x 10mm² in den Schütz gegangen. Bislang hat das problemlos weggeschaltet. Ich nutze den Schütz an einem Relaisboard am BMS. Allerdings "verbraucht" der natürlich etwas Strom und ist aktuell am normalem Netz angeschlossen. Wenn also Stromausfall im Netz ist, fliegt auch der Schütz raus, das ist also keine ideale Lösung. Ich war aber noch zu faul mich dem Problem anzunehmen 😉
Zusätzlich hängt noch zwischen Pack 7 und 8 eine 100A Schmelzsicherung.
PIP 5048MS | 6x 340Wp mono (2KWp) Ostdach | 14S80P Powerwall
3x MP2 5000 | 11 kWp Ost- + Westdach | 14kWh LFP
Mitsubishi Multi MXZ2F42VF+MSZEF25VGKW+MSZEF35VGK
Die 40A gelten aber für Wechselstrom, auch wenn du mehrere Kontakte parallel betreibst,
das Schalten von Gleichstrom ist nicht dasselbe, zum stromlosen Abschalten geht es.
Wäre nicht gut, wenn da ein DC-Lichtbogen bei ausgeschaltetem Schütz stehenbleibt und die 100A-Sicherung noch nicht auslöst.
Hat es einen besonderen (elektrischen) Grund die Sicherung zwischen Pack 7 und 8 zu setzen anstatt an einem Ende?
5 kWp Ost / 5 kWp West, Corsa Elektro
Powerwall im Wachstum
Mitgliederkarte: https://umap.openstreetmap.de/de/map/drbacke-forum_28799#6/51.337/9.492
zur Anleitung: https://forum.drbacke.de/viewtopic.php?t=4982
Weißt du ob diese 1-4 Phasige FEEO Variante die 63A je Phase aushält, so das man bei 4 Phasen rund 240A absichern kann??
aus eigener Erfahrung: nein. Ich hab ein paar 63A 2-phasige im EInsatz für die Batterie, die haben bislangl noch nicht auslösen müssen und ich hatte auch sonst keine Probleme.
35mm² Kabel passen noch locker in die Anschlussklemmen, darüber wird's fummelig
Danke Stefan,
dann muss ich wohl 3Stück 1Phsige Sicherungen einsetzen.
1 kWp Ost / 3,7 kWp West / 34 kWh LiFePO4 Inselanlage