DC Absicherung (Sol...
 
Benachrichtigungen
Alles löschen

DC Absicherung (Solarmodul zum MPPT Regler) - Video von Andreas | Dr. Backe

8 Beiträge
4 Benutzer
0 Reactions
3,371 Ansichten
latenight
(@latenight)
Mitglied Admin
Beigetreten: Vor 5 Jahren
Beiträge: 1044
Themenstarter  

Danke Andreas, für dein Video:

Ich habe direkt unseren Suntree SISO-40 geöffnet. Und ebenfalls das gleiche "verschmorte" Bild im Schalter (Glück gehabt, noch nicht so weit wie bei dir). Unter dem Video schreibst du vom https://hager.com/de/katalog/produkt/sb432pv-ausschalter-dc-4-polig-1000v-32a als Ersatzlösung. Und das du ggf. noch deine vcx-c dc tauschen möchtest, hier wäre doch der https://hager.com/de/katalog/produkt/spv340-berspannungsableiter-t2-3p-40ka-pv korrekt oder?
Ich bin jetzt wirklich aufgeschreckt, und frage mich, wie haben es die anderen Forenmitglieder gelöst?

Beitrag geholfen? Links unter dem Profil einen "Daumen hoch" geben.
PS: Bitte wenn ich angesprochen werde immer mit der ZITAT Funktion arbeiten, so bekomme ich in meiner Timeline angezeigt.


   
Zitat
(@mobilesinmobile)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 429
 

Postet doch mal ein Bild bitte, Danke


   
AntwortZitat
latenight
(@latenight)
Mitglied Admin
Beigetreten: Vor 5 Jahren
Beiträge: 1044
Themenstarter  

Postet doch mal ein Bild bitte, Danke

Gute Idee, da bin ich in dem Moment nicht drauf gekommen (Dokumentiere sonst ja gerne). Ich war nur soo froh das es mich nicht erwischt hat, und es ging ab in die gelbe Tonne. Natürlich war heute morgen die Müllabfuhr da. Es ist aber auch einfach zu erklären wenn man den Schalter öffnet kommt der eigentlich Schalter in weißen Kunststoff zu tage. Dieser hat oben und unten Terminals, in meinem Fall waren die "angeschmolzen". Trotz gecripmtem Anschluss.
Ich kann mir auch nicht vorstellen, das meine Maysun Module hier überperformen.

Aber zurück zu meiner Frage, wie hast du es gelöst?

Beitrag geholfen? Links unter dem Profil einen "Daumen hoch" geben.
PS: Bitte wenn ich angesprochen werde immer mit der ZITAT Funktion arbeiten, so bekomme ich in meiner Timeline angezeigt.


   
AntwortZitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 7729
 

wozu macht ihr denn diese schalter rein? einfach nen sicherungsautomat und fertig

Projekt 80kWh / 26kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh am Stromzähler.


   
AntwortZitat
latenight
(@latenight)
Mitglied Admin
Beigetreten: Vor 5 Jahren
Beiträge: 1044
Themenstarter  

wozu macht ihr denn diese schalter rein? einfach nen sicherungsautomat und fertig

Sind "seperate" Trennschalter nicht seit 2006 Pflicht? siehe https://www.elektro.net/file/show/74074/fbeee9/DE_2017_1-2_28-30_EI41.pdf

Beitrag geholfen? Links unter dem Profil einen "Daumen hoch" geben.
PS: Bitte wenn ich angesprochen werde immer mit der ZITAT Funktion arbeiten, so bekomme ich in meiner Timeline angezeigt.


   
AntwortZitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 7729
 

dann hätte der solateur bei mir was eingebaut
ich hab weder nen gak noch ne überspannungsableitung reinbekommen und nichtmal eine sicherung

de pv kabel gehen von den panels direkt durch die wand und ab in den keller an den wr

den überspannungsschutz und den automat habe ich selbst nachgerüstet(beim mppt victron laderegler)

ich verstehe auch nicht warum die leute ums verrecken nen 48V akkuschalter haben wollen wenn die alterantive mit nem nh trenner doch so einfach ist

Projekt 80kWh / 26kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh am Stromzähler.


   
AntwortZitat
latenight
(@latenight)
Mitglied Admin
Beigetreten: Vor 5 Jahren
Beiträge: 1044
Themenstarter  

dann hätte der solateur bei mir was eingebaut
ich hab weder nen gak noch ne überspannungsableitung reinbekommen und nichtmal eine sicherung

de pv kabel gehen von den panels direkt durch die wand und ab in den keller an den wr

den überspannungsschutz und den automat habe ich selbst nachgerüstet(beim mppt victron laderegler)

Hi,
ich weiß nicht in wieweit die VDE "wirklich" bindend ist. Die DGS ( https://www.dgs.de ) sagte mir vor Jahren mal, dass zumindest im Schadensfall, vor Gericht die zum "Erichtungszeitpunkt" gültige VDE Norm herangezogen wird. Kannst im Anschluss natürlich auch deinen Dienstleister verklagen, aber der ist nach 4 Jahren ( § 13 Abs. 4 VOB/B, Werkleistungen) glaube ich raus oder?

Beitrag geholfen? Links unter dem Profil einen "Daumen hoch" geben.
PS: Bitte wenn ich angesprochen werde immer mit der ZITAT Funktion arbeiten, so bekomme ich in meiner Timeline angezeigt.


   
AntwortZitat
Stefanelo
(@stefanelo)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 844
 

Seit 2018 mit ner Übergangspflicht ist überspannungsschutz für Solarpanels Pflicht. Nen Trennschalter brauchst nicht. Bei meiner 2010 Anlage ist weder Üs Schutz noch Trennschalter drin. Ich hab den nur reingemacht, damit ich mit dem WR arbeiten kann ohne dass Solarspannung anliegt.

Für mich ist das hier oft overpowered was die Leute machen. Ich komme aber auch aus einem anderen Bereich, wo Staub, kohle oder eisenstaub ein Problem sind. Und jede Unterbrechung der Leitungen durch Schalter, Sicherungen, Trenneinrichtungen u.s.w. sind für mich eine Fehlerquelle.

Also wird nur das eingebaut was unbedingt notwendig ist.

Und auch wenn Voltmeter die Trenner so toll findet finde ich sie aboluten Murks. Verlustleistung und Unpraktikabiliät. Wann soll ich denn bitte den Trenner bedienen, Wenn mein Akkupack abraucht oder der Keller in Flammen steht Excitement  

Ich finde einen im Akku verbauten LS Schalter genial, weil er verhindert, dass bei Kurzschluss NACH dem Akku (Schraubenschlüssel auf Sammelschiene) der auslöst. Oder wenn der WR spinnt und 1000 A aus dem Akku will, das BMS gerade kein bock hat oder so.

Aber sonst brauch ich nix vom Akku zum System.

Kann man aber sehen wie man will. Habe schon mehr abgerauchte Batterieschalter gesehen, als abgerauchte Akkus

Stefan


   
AntwortZitat
Teilen: