Zweirichtungszähler...
 
Benachrichtigungen
Alles löschen

Zweirichtungszähler fehlerhaft

153 Beiträge
20 Benutzer
36 Reactions
1,406 Ansichten
(@linuxdep)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 3131
 

hat den @gelilea irgend was gemacht was einer hier mal empfohlen hat?

Wenn du mal meine Test gemacht hättest und die Erkenntnisse hier geteilt hättest, dann hätte man auch mal eine weitere Aussage treffen können. Alleine der Test nur das BKW zu betreiben und alles andere aus zu lassen, am besten Sicherungen aus machen. Hätte dir zeigen können ob dein Zähler richtig läuft oder nicht.

Die Lösung mit der Taschenlampe anstelle der 100W Glühbirne bewundere ich... 🤐 sagt aber nix aus zu deinem Problem, denn du könntest auch die Lampe an machen und da du weißt, was sie verbraucht in der Rechnung berücksichtigen.

Die Tabelle ist ja schön und gut, aber sagt nix aus, außer was du so an dem Tag verbraucht hast. Auch sieht man, das BKW speist Strom ein, also so ganz verkehrt kann es nicht arbeiten.

Victron MPPT Rechner
Leitungsrechner by polz
SolarRechner HTW-Berlin
Akkutester A40L zu verleihen
Anleitung Deye 12k Einrichtung mit Bildern


   
AntwortZitat
(@paulmelsec)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 82
 

Sorry @win aber @drescher-2 bringt es ja auch auf den Punkt. Es ist ja nicht so das kein brauchbarer Vorschlag kam, aber für 6 Seiten eine bescheidene Ausbeute. Habe alles gelesen, was scheinbar nicht alle gemacht haben und da tat sie mir Echt leid.

Und nicht jeder ist hier Technik Nerd. Und niemand ohne Ausbildung (übrigens auch mit wenn vermeidbar) sollte in der Hauptverteilung unter Spannung Messeinrichtungen installieren.

Und was bedeutet jetzt SLT, möchte auch was lernen

DEYE SUN-8K-SG04LP3-EU
3x Akku EVE 280Ah JK-PB2A16S15P
12 x Jinko JKM570N-72HL4-BDV


   
AntwortZitat
ThorstenKoehler
(@thorstenkoehler)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 1794
 

@paulmelsec SoLarThermie. Wer ohne dran zu lecken erkennen kann, an welchem Ende der Lötkolben heiß wird, der kann auch im Zählerschrank die Klappspulen auf die Drähte fummeln.

Lasst grüne Männchen die Däumchen senken


   
AntwortZitat
(@paulmelsec)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 82
 

@thorstenkoehler Danke für die Aufklärung, darauf wäre ich nie gekommen. Du wirst es nicht glauben, aber gibt auch Leute die noch keinen Lötkolben in der Hand hatten. Ich möchte auf keinen Fall schuld an einem Stromunfall sein.

DEYE SUN-8K-SG04LP3-EU
3x Akku EVE 280Ah JK-PB2A16S15P
12 x Jinko JKM570N-72HL4-BDV


   
AntwortZitat
(@broccoli)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 10 Monaten
Beiträge: 119
 

 

Veröffentlicht von: @linuxdep

Alleine der Test nur das BKW zu betreiben und alles andere aus zu lassen, am besten Sicherungen aus machen. Hätte dir zeigen können ob dein Zähler richtig läuft oder nicht.

Eben…

 


   
AntwortZitat
(@gelilea)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Wochen
Beiträge: 29
Themenstarter  

@paulmelsec

Veröffentlicht von: @paulmelsec

Ich verstehe aber auch nicht wie der Verbrauch vom Wechselrichter einzuorden ist.
Dein Wechslerichter sollte laut Datenblatt 20mW eigenverbrauch in der Nacht haben.

Ich habe diesen Wert aufgeschrieben, weiß selbst nicht, wie ich diesen Wert einordnen soll. Ich hatte das Messgerät vort den Wechselrichter geschaltet. Die 75 W sind zeitgleich am Zähler abgelesen.Die 100 W Erzeugung kam von der App. Die 2. Reihe der Zahlen bedeutet:Messgerät entfernt und nur am Zähler gelesen. Ich weiß, das klingt alles völlig unlogischIch und hatte gehofft, dass sich jemand damitauskennt (Blindleistung/Wirkleistung).

 

Du kannst doch am Zähler sehen, ob die Momentanleistung gerade Netzbezug oder Einspeisung ist.

Logo, so lese ich ja ab !!

Veröffentlicht von: @broccoli

 

Wenn deine Grundlast jetzt ca 100 Watt sind, dein BKW aber 200 Watt produziert, dann steht in der zweiten Zeile am Zähler 100 Watt und es steht auf A-. Und mal schauen, was du über 24h eingespeist hast, das kannst du im Zähler auch auslesen. Dann mit der Produktion vom BKW verrechnen und zum Zählerstand 1.8.0 in Bezug setzen

Das mache ich doch die ganze Zeit, zudem die historischen Werte, die man im Untermenü des Zählers einsehen kann....

 

Eine einfache Methode ist erstmal: Nimm deine Anlage genau zwei Wochen ausser Betrieb. Jetzt noch. Und ändere dein sonstiges Verhalten nicht.

Das ist genau das Problem. 1. Mein Leben und somit meine Nutzung insbesondere von Großgeräten (Herd, Waschmaschine, alle 2 Tage Gartenpumpe für 1h,..) verläuft nicht so gleichmäßig, dass 2 Wochen als Referenzzeit reichen würden. In längererem Zeitintervall ändert sich aber auch der PV-Ertrag, insbesondere jetzt, da der Frühherbst eingezogen ist. Aus diesen Gründen habe ich auf den Zeitraum nach Installation des neuen Zählers und vor Installation des BKW zurück gegriffen. Völlig zu Recht wurde erwähnt, dass sich durch mein geändertes Nutzungsverhalten (Zeitpunkt der Nutzung der Großgeräte in der Mittagszeit) der Einspareffekt erhöhen müsste...

 

Im Übrigenn läuft meine Heizung schon den ganzen Sommer nur im WW-Betrieb. Die WW-Bereitung erfolgt über den analog eines Durchlauferhitzers funktionierenden Speicher (Besonderheit von Solvis) und wird bei Bedarf mit Gas nachgeheizt. War ja dieses Sommer kaum erforderlich.

 

 

Veröffentlicht von: @thorstenkoehler

Ein Shelly pro 3EM ist für ca. 80€ zu haben und könnte obendrein zur HA genutzt werden.

Immer diese Produktbezeichnungen !!! Ich kann damit nichts anfangen ! Vermutlich soll das ein Zwischenzähler sein ? Ich werde versuchen,den Netzbetreiber zu überreden, dies einzubauen...Wenn ich zu dem Gerät auch noch die Einbaukosten tragen soll, bin ich locker bei 200-300 €.

 

 

 

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 1 Woche 4 mal von gelilea

   
AntwortZitat
(@paulmelsec)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 82
 

@gelilea Blindleistung ist in deinem Fall und generell für Privathaushalte unwichtig.
Muss man nicht bezahlen und wird bei dir auch erzeugt.
Vielleicht ist dir aber schon manchmal aufgefallen das sie Leistung teilweise in VA (VoltAmpere) angegeben ist.
Dein Steckdosen Messgerät kann das warscheinlich auch anzeigen .
Solle aber fast immer geich mit W (Watt) Anzeige sein. Die Differenz wäre die Blindleistung.

DEYE SUN-8K-SG04LP3-EU
3x Akku EVE 280Ah JK-PB2A16S15P
12 x Jinko JKM570N-72HL4-BDV


   
AntwortZitat
(@hopfen)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 5 Monaten
Beiträge: 534
 

 

 

Veröffentlicht von: @linuxdep

Alleine der Test nur das BKW zu betreiben und alles andere aus zu lassen, am besten Sicherungen aus machen. Hätte dir zeigen können ob dein Zähler richtig läuft oder nicht.

 

 Und das sollte man an einem sonnigen Tag in einer Stunde sehen ob PV hier richtig als Erzeugung oder möglicherweise als Veerbrauch gerechnet wird. Es geht ja nicht um die Ungenauigkeit des Zählers die es generell ja im % Bereich gibt.

--------

Ein sogenannter shelly 3EM Zähler ist kein geeichter Zähler und der Netzbetreiber lacht höchstens drüber.

 

Klima Heizung mit FTXZ35 Ururu Sarara, scop < 6 seit 2016 im Wohn +SZ über Umluft. Seit 2006 Heizung mit 4 single tick-tack im Altbau.
Seit 2018 800 VA BKW mit Aeconversion WR. Ab 2022 LTO + LFP + Na-Ion Test, 5 kWh, 5kWp am Flachdach als BKW plus Küchenblock als Halb Insel.


   
AntwortZitat
(@broccoli)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 10 Monaten
Beiträge: 119
 

Veröffentlicht von: @gelilea

dass sich durch mein geändertes Nutzungsverhalten (Zeitpunkt der Nutzung der Großgeräte in der Mittagszeit) der Einspareffekt erhöhen müsste...

Da sollte man nicht zuviel erwarten.

Nehmen wir mal Spül/- Waschmaschine, deren Verbrauchsverhalten:

In der Aufheizphase für das Wasser ziehen die ca 2kW (nie abgedeckt durch BKW)

Bei den Waschgängen brauchen die zw. 20-90 Watt (viel Überschuss durch BKW)

Der Herd:

Heizphase pro Platte ca 900 Watt, dazwischen 50 Watt, wechselt ja ständig…

 

Am besten ist deine Pumpe mit 200 Watt ein guter Abnehmer. Oder der Wäschetrockner. 

Also wenn bei mir im Sommer nix läuft außer der Grundlast und es sonnig ist, dann würde ich von erzeugten 3 kWh vom BKW halt 2 kWh verschenken. 

Am besten wirklich mal alle Sicherungen raus, BKW ein und schauen, ob eingespeist wird. 
Eine grobe Hochrechnung kann man ja anstellen, wenn man die Grundlast kennt. Dann die Einspeisung von einem ganzen Tag anschauen, gegenrechnen. Dann sieht man schon, ob etwas schief läuft. 


   
AntwortZitat
ThorstenKoehler
(@thorstenkoehler)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 1794
 

@gelilea Ein Shelly ist ein Stromzähler der über eine App ausgelesen werden kann. Auf die Hutschiene im Zählerschrank aufgeclipst und mit "Klammern" werden Messspulen um die einzelnen Adern der Zuleitung ge"wunden". Kostenpunkt des Shelly z.B. 74€, auch wenn der verlinkte nicht mehr verfügbar ist. Die liegen ungefähr in dem Bereich und die Installation, das handwerkliche, ist nicht unfassbar kompliziert. Falls Du den Strom im Zählerkasten über Schutzschalter vor dem Zähler, also unterhalb vermutlich angebaut, abschalten kannst, ist das auch nicht problematisch i.S. Arbeiten unter Spannung. Ich stell nachher mal ein Bild ein, wie das bei mir aussieht und wo die Klappspulen montiert werden könnten.

Lasst grüne Männchen die Däumchen senken


   
AntwortZitat
(@gelilea)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Wochen
Beiträge: 29
Themenstarter  

Veröffentlicht von: @linuxdep

Alleine der Test nur das BKW zu betreiben und alles andere aus zu lassen, am besten Sicherungen aus machen. Hätte dir zeigen können ob dein Zähler richtig läuft oder nicht.

Das habe ich gerade getan. Ergebnis: Einspeisung geringfügig schwankend um 800 W. Laut App Erzeugung 512 W....Wo sind die fehlenden ca. 250-300 W ?

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 1 Woche 2 mal von gelilea

   
AntwortZitat
(@drescher-2)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Monat
Beiträge: 33
 

Veröffentlicht von: @gelilea

Eine einfache Methode ist erstmal: Nimm deine Anlage genau zwei Wochen ausser Betrieb. Jetzt noch. Und ändere dein sonstiges Verhalten nicht.

Das ist genau das Problem. 1. Mein Leben und somit meine Nutzung insbesondere von Großgeräten (Herd, Waschmaschine, alle 2 Tage Gartenpumpe für 1h,..) verläuft nicht so gleichmäßig, dass 2 Wochen als Referenzzeit reichen würden. In längererem Zeitintervall ändert sich aber auch der PV-Ertrag, insbesondere jetzt, da der Frühherbst eingezogen ist. Aus diesen Gründen habe ich auf den Zeitraum nach Installation des neuen Zählers und vor Installation des BKW zurück gegriffen. Völlig zu Recht wurde erwähnt, dass sich durch mein geändertes Nutzungsverhalten (Zeitpunkt der Nutzung der Großgeräte in der Mittagszeit) der Einspareffekt erhöhen müsste...

Dieses kurze Zitat erklärt dein wirkliches Problem.

Und damit meine ich nicht, dass du von Technik (zumindest von der, die hier involviert ist) nichts verstehst. Niemand weiß alles, und deswegen kann, darf (und soll) man auf dieses Board kommen und Fragen stellen. Das Board ist voll davon. Niemandem wird der Kopf abgerissen, keiner meckert über Ahnungslosigkeit. Die Mods hier haben dazu eine ausgezeichnete Arbeit geleistet, möchte ich beiläufig mal anmerken. 

Ich nenne es NICHT Problem, dass du den Vorschlag in seinen Konsequenzen - wie man ihn auswertet, was er bedeutet, welche Ergebnisse man erzielt - nicht verstehst. Und deswegen argumentierst du dagegen, dass dass nichts bringen kann, weil.....

Ich nenne es dein Problem, dass du nicht machst, was man dir sagt. 

Es wäre besser gewesen, den Versuch wie beschrieben zu machen, die Daten zu posten, und die Fachleute erklären lassen, was man damit sehen kann und was es bedeutet.

Verstehst du das Problem ? Man will dir helfen, aber deine Daten reichen nicht  aus. Man macht dir Vorschläge, was du tun sollst, um genau die notwendigen Daten zu beschaffen. Und du befolgst KEINEN dieser Ratschläge, sondern erklärst den Fachleuten, warum das nichts bringt. 

Du weißt nicht, was deine Daten genau bedeuten, du weißt nicht, was fehlt um dein eigenes Problem zu lösen. Hättest du es, würdest du die Schlussfolgerung selber nicht ziehen können. Das ist ALLES kein Problem, keiner hier weiß alles, und entwickelt  fehlendes Wissen mit Fachleuten weiter (ob Fahrschule oder Englischkurs) oder beauftragt Fachleute ( Steuererklärung, Rechtsanwalt, Handwerker).

Mein ganz freundlicher Rat: 

Mache das, was man dir vorschlägt. Bringe die Ergebnisse, und man wird das auswerten, und dir erklären, was es bedeutet. Kann sein, dass man dir weitere Vorschläge macht. Befolge sie. 

Bisher haben Leute insgesamt fast 60 Posts geschrieben, um dir zu helfen.

Das Angebot ist da: also nimm es auch an.

Oder frage gar nicht erst. 

 

 

 


   
assa13 reacted
AntwortZitat
(@andreash)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 251
 

Veröffentlicht von: @gelilea

Einspeisung geringfügig schwankend um 800 W. Laut App Erzeugung 512 W....Wo sind die fehlenden ca. 250-300 W ?

Das wären 250-300W zuviel (!) die angezeigt werden, in dem Fall Einspeisung. Dann jetzt den Gegencheck machen mit einem Verbraucher mit leidlich gut bekannter Leistung, die 100W Birne tät sich evtl. anbieten oder noch besser was dickeres wie Wasserkocher (Leistung steht am Typenschild). Alles andre aus -> Zähler muss 0 anzeigen und dann nur diesen Verbraucher an.

Wenn dann wieder so ein krasser Unterschied zwischen angezeigter und tatsächlich entnommener Leistung da ist dann stimmt tatsächlich was mit dem Zähler nicht und lässt sich dann auch ganz einfach nachweisen.


   
hopfen reacted
AntwortZitat
(@gelilea)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Wochen
Beiträge: 29
Themenstarter  

Veröffentlicht von: @andreash

Das wären 250-300W zuviel (!) die angezeigt werden, in dem Fall Einspeisung

Die 800 W sind die Einspeisung. Es war kein Verbraucher dran....Die Erzeugung war aber nur 512 W. Entweder ist der Wechselrichter bzw. die App fehlerhaft oder der Zähler...Andere Akteure gab hier jetzt nicht !

 


   
AntwortZitat
(@andreash)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 251
 

Deswegen jetzt die andere Richtung checken. EINEN bekannten Verbraucher, sonst nix.


   
AntwortZitat
Seite 7 / 11
Teilen: