Wer kann helfen beim Kauf einer PV Anlage?

10 Beiträge
5 Benutzer
0 Reactions
672 Ansichten
(@blinki59)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 4
Themenstarter  

Hallo Leute , bin neu hier und nicht frisch mit 63 Jahren - kann zwar einiges bauen ,aber bei der Solaranlage für das Carport wollte ich mir eine komplett Anlage von der Stange kaufen. dazu bräuchte ich mal ein bisschen Schwarmwissen von euch. Elektriker soll anschließen und auch die Einspeisung regeln. habe im Netz folgende angebote gefunden und würde eure Meinung dazu gerne lesen und hören.  diese hier 4600 Watt Hybrid Solaranlage, Komplettset einphasig 5 kWh Lithiumspeicher, Astronergy  Lieferumfang12 Stück 400 Watt Solarmodul monokristallin Halbzellen, Black
1 Stück Wechselrichter Growatt SPH46001 Stück WiFi zur Internetüberwachung2 Paar 15 Meter 6 mm² Solarstringkabel zum Wechselrichter1 Stück Growatt Smart Meter 3-phasig inkl. Kommunikationskabel 5 Meter2 Stück ARK LV 2,56 kWh Lithium-Speicherbatterie 48 Volt inkl. Kabelsatz und Untergestell
4600 Watt Hybrid Solaranlage Komplettset einphasig 5 kWh Lithiumspeicher, Astronergy
Die Lieckipedia Hybrid Solaranlage hat eine Höchstleistung von 4600 Watt, die jährlich bei durchschnittlich 5 Sonnenstunden am Tag bis zu 8.395 kWh Strom in Ihr Hausnetz beziehungsweise Ihren Stromspeicher einspeisen kann. Mit den 400 Watt Halbzellen Solarmodulen von Astronergy bietet unsere Photovoltaikanlage höchste Leistung auch bei diffusem Licht oder Teilverschattung. Diese günstige Lieckipedia Solaranlage ist ein Komplettset mit hochwertigen Solarmodulen, leistungsstarkem Wechselrichter der Marke Growatt und wählbarem Montage-Set. Alternativ können Sie den passenden Lithiumspeicher von Growatt mit 5 kWh Speicherkapazität, der sich aus zwei 2,56 kWh Growatt ARK-Modulen sowie der Verkabelung und einem Ständer zusammensetzt, zusätzlich auswählen. Das Speichervolumen lässt sich auch jederzeit durch weitere ARK-Module auf insgesamt zehn Stück erweitern und ohne großen Aufwand installieren. Durch ein simples Plug & Play Prinzip können Sie Ihre Solaranlage somit problemlos und einfach bis auf 25,64 kWh Speicher aufrüsten. Der Hybrid-Wechselrichter arbeitet On-Grid, sprich netzparallel und damit ist diese Photovoltaikanlage anmeldepflichtig. Der Growatt SPH4600 hat zusätzlich einen EPS-Ausgang (Off-Grid-Anschluss), der als Ersatzstrom im einphasigen Betrieb bei Netzausfall genutzt werden kann. Zudem eignet sich der Wechselrichter mit seinen beiden MPPT-Eingängen ideal zur Ost-West-Ausrichtung der Solarpanele. Zur Meldung Ihrer Hybrid On-Grid-Solaranlage an Ihren Netzbetreiber benötigen Sie nach VDE-AR-N4105:2018 einen Elektriker zur Endabnahme Ihrer Anlage. Die gesetzlich vorgeschriebene Freischalteinrichtung (ENS) nach VDE-AR-N4105 ist bei dem Wechselrichter bereits integriert.
Gesamtleistung / Nennleistung AC 4600 Watt! Bis zu 23 kWh # 

oder halt  5000 Watt Hybrid Solaranlage, Komplettset dreiphasig inkl. 7,68 kWh Lithiumspeicher, Hyundai  ( Lieferumfang14 Stück 410 Watt Solarmodul monokristallin Schindel, Black1 Stück Wechselrichter Growatt SPH5000TL3 BH-UP inkl. 3 Phasen Sensor (Smartmeter) inkl. Kommunikationskabel 5 Meter
1 Stück WiFi zur Internetüberwachung 2 Paar 15 Meter 6 mm² Solarstringkabel zum Wechselrichter
3 Stück ARK HV 2,56 kWh Lithium-Speicherbatterie 48 Volt inkl. Kabelsatz und Untergestell
1 Stück Batteriemanagementsystem inkl. Kabelsatz 5000 Watt Hybrid Solaranlage, Komplettset dreiphasig inkl. 7,68 kWh Lithiumspeicher, Hyundai
Die Lieckipedia Hybrid Solaranlage hat eine Höchstleistung von 5000 Watt, die jährlich bei durchschnittlich 5 Sonnenstunden am Tag bis zu 9.125 kWh Strom in Ihr Hausnetz beziehungsweise Ihren Stromspeicher einspeisen kann. Mit den 410 Watt Schindel Solarmodulen von Hyundai bietet unsere Photovoltaikanlage höchste Leistung auch bei diffusem Licht oder Teilverschattung. Diese günstige Lieckipedia Solaranlage ist ein Komplettset mit hochwertigen Solarmodulen und einem leistungsstarkem dreiphasigen Wechselrichter der Marke Growatt. Durch ein simples Plug & Play Prinzip können Sie Ihre Solaranlage somit problemlos und einfach bis auf 25,6 kWh Speicher aufrüsten. Der Hybrid-Wechselrichter arbeitet On-Grid, sprich netzparallel und damit ist diese Photovoltaikanlage anmeldepflichtig. Der Growatt SPH5000TL3 BH-UP hat zusätzlich einen EPS-Ausgang (Off-Grid-Anschluss), der als Ersatzstrom im einphasigen Betrieb bei Netzausfall genutzt werden kann. Zudem eignet sich der Wechselrichter mit seinen beiden MPPT-Eingängen ideal zur Ost-West-Ausrichtung der Solarpanele. Zur Meldung Ihrer Hybrid On-Grid-Solaranlage an Ihren Netzbetreiber benötigen Sie nach VDE-AR-N4105:2018 einen Elektriker zur Endabnahme Ihrer Anlage. Die gesetzlich vorgeschriebene Freischalteinrichtung (ENS) nach VDE-AR-N4105 ist bei dem Wechselrichter bereits integriert. Gesamtleistung/Nennleistung AC 5000 Watt!

 

# da ich keine Ahnung von soetwas habe kann mir jeder was erzählen oder verkaufen.  Mein Stromverbrauch liegt bei 3700 kw/h im Jahr und ca 1200 im Winter zusätzlich wenn das Wohnmobil mit Heizung angeschlossen ist. Keine Miete oder Leasing - das Geld habe ich dafür angespart. Würde auch Ratschläge oder andere Anlagen kaufen wenn jemand damit zufrieden ist oder so. vielen dank für die Hilfe 👍 Pray  

 


   
Zitat
Schlagwörter für Thema
 hger
(@hger)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 1147
 

Wie groß ist das Carport Dach? Welche Eindeckung? Wie teuer sind die Sets denn? Links zu den Angeboten? Hast Du schon einen Elektriker parat, der den Anschluss erledigen würde? Machst Du die Montage der Module selber?

Bei mir sieht es so aus

https://www.akkudoktor.net/forum/postid/44706/

Die Module habe ich selber angebracht, das war ganz einfach. Der Elektriker hat den Netzanschluss erledigt.


   
AntwortZitat
(@blinki59)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 4
Themenstarter  

@hger  Hallo - im Text sind die Module mit den technischen Angaben - zu den Carports die sind einmal 8x8 m und 9x6m und sind richtung süden ausgerichtet.

Da diese umgebaut werden und ein neues Blechdach erhalten und für Solaranlagen verstärkt sind wollte ich diese www.manomano.de/catalogue/p/4600-watt-hybrid-solaranlage-komplettset-einphasig-5-kwh-lithiumspeicher-ecodelta-61931931 PV anlage nehmen - und die Anlage baue ich selbst auf. Nur Elektriker bin ich noch auf Suche der diese Anschließt


   
AntwortZitat
 hger
(@hger)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 1147
 

Module bekommt man für 1500 Euro, Wechselrichter plus Batterien für etwa 4000 Euro. Lieferung, paar Kleinteile komme ich auf etwa 6000 Euro. Ich sehe jetzt zumindest keinen Mega Haken, der dagegen spricht, auch wenn es separat vielleicht noch etwas günstiger geht.

Du bräuchtest noch Montagematerial. Für Trapezblech zum Beispiel:

https://www.ebay.de/itm/125623619870?hash=item1d3fc0511e:g:mk4AAOSwyAJjzXuN

 


   
AntwortZitat
 hger
(@hger)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 1147
 

Auf den Carports ist mehr als genug Platz, wenn Du nur etwa 4,5 kWp verbaust.


   
AntwortZitat
(@blinki59)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 4
Themenstarter  

@hger Danke erstmal für die Infos.  Was bedeutet bei den Anlagen ein bzw. dreiphasig - was ist besser und kann ich auch zwei von den Anlagen typen nebeneinander bauen und zusammenschließen lassen? also erst eine Aufbauen und im nächsten Jahr eine zweite dazu. Nach Süden ausrichten ist kein Problem aber du hast zum Beispiel deine flach drauf sollten diese nicht in einem bestimmten Winkel/Grad zur Sonneneinstrahlung ausgerichtet sein? halt Neuling und keinen Schimmer Sweaty


   
AntwortZitat
 hger
(@hger)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 1147
 

Ich bin kein Elektriker, mein vereinfachtes Verständnis:

Dein Haus ist mit einem fünfadrigem Kabel angeschlossen, das sind drei Phasen (Elektronen fließen rein, Farben braun, schwarz, grau) + ein Neutralleiter (Elektronenrückfluss, Farbe blau) + Erde (zur Sicherheit, um den Strom kappen zu können, wenn er über die Erde zurückfließt statt über Neutral, Farbe Gelb Grün)

https://www.bosch-diy.com/de/de/all-about-diy/stromkabel-farben#:~:text=F%C3%BCnfadrige%20Kabel%20finden%20sich%20beispielsweise,Gelb%2DGr%C3%BCn%20f%C3%BCr%20den%20Schutzleiter.

Das fünfädrige Kabel hat 400 V und typischerweise 11 kW. Die drei Phasen addieren sich bei den kW (11 = 3 mal 3,7), aber nicht bei den Volt (die drei Phasen sind je 230 Volt etwa).

Die meisten Kabel in Deinem Haus sind einphasig und haben dann nur drei Adern. 

Mit einem einphasigen Kabel kann man etwas mehr als 3,7 kW einspeisen, die Grenze liegt meines Wissens bei 4,5 kW oder so ähnlich und wird durch "Schieflast" bestimmt. Was damit genau gemeint ist, weiß nicht so sicher, aber man darf wohl nicht zu viel nur auf einer Phase einspeisen.

Willst Du also mehr als 4,5 kW oder so ähnlich, muss Du mindestens 2 phasig einspeisen. Ich habe einen dreiphasigen Wechselrichter und das Erdkabel, dass der Elektriker gelegt hat vom Carport ist damit fünfadrig.

Wenn Du Dein Haus bei Netzausfall versorgen willst, musst Du bedenken, dass in Deinem Haus normalerweise alle drei Phasen genutzt werden, entweder, weil bestimmte Geräte (Herd, Sauna, Durchlauferhitzer, Ladestation, bestimmte Maschinen) die drei Phasen zusammen brauchen, oder weil die drei Phasen über die Lichter und Steckdosen verteilt sind. Wir hatten letztes Jahr einen Stromausfall und haben dann "Notstrom" auf einer Phase bekommen, da ging dann nur jede dritte Steckdose.

https://greenakku.de/Offgrid-PV/storePV-1640Wp-48V-mit-5-12kWh-Lithium-LiFePO4-Speicher::4122.html

(click da mal drauf und sieh dir mal die "Topologie" Bilder an)

Um bei Stromausfall ein Inselnetz aufbauen zu können, brauchst Du einen Netztrennschalter. Der verhindert, dass Strom von Deiner PV oder Deiner Batterie ins Netz zurückfließen kann, während da gerade ein armer Mitarbeiter des Netzbetreibers das Kabel vor Deinem Haus repariert und Dann von Deinem Strom elektrokutiert wird und ums Leben kommt.

Die meisten PV Anlagen haben so was nicht und schalten sich damit (zur Sicherheit von Leuten, die das Netz reparieren) ab, wenn der Strom ausfällt.

Der Multiplus in dem GreenAkku Link ist ein Beispiel für ein Gerät mit integriertem Netztrennschalter. Dahinter kannst Du entweder PV zubauen und mit einem Laderegler die Batterie füllen, oder mit einem Wechselrichter AC Strom machen. 

Die Wechselrichterlösung ist effizienter meine ich, wenn Du den Strom direkt verbrauchst, der Laderegler ist besser, wenn fast immer gespeichert wird.

Also:

Du kannst eine zweite Anlage später dazu bauen. Wie die angeschlossen wird, ist nicht ganz trivial, besonders, wenn Du bei Stromausfall Strom auf jeder Steckdose haben willst. 

Zur letzten Frage:

Der Ertrag pro kW ist etwas niedriger, wenn man nicht nach Süden geständert ausrichtet. Flach muss ich außerdem häufiger die Module säubern, dafür kriege ich die Module einfacher und billiger auf meinen Carport und sie sind sturmsicherer, als wenn ich aufständere. Außerdem bekommen ich mehr Module auf den Carport als bei aufgeständerter Südausrichtung mit etwas Abstand, damit sich die Module nicht gegenseitig verschatten.  

 

 

 

 


   
AntwortZitat
(@markus_pv)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 88
 

https://basba.de/solar-null-einspeiseanlage-bzn48-048-li-1p.html

Aufständerung 35° dringend empfohlen, bei 8 Module +500€, Elektriker der das AC seitig anschließt +1000€, Montage DC machst selber oder Bekannter


   
AntwortZitat
Timbo
(@timbo)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 222
 

Hallo Blinki,

Du kannst eine „1-Phasige“ oder „3-Phasige“ Installation realisieren. Kommt am Ende ein wenig auf die zu realisierende Leistung an (Schieflast und co). 

Du solltest dir in Summe vorher überlegen, was du genau bauen möchtest. Beide Carports voll oder doch eher eine Installation die sich möglichst nah an deinem Verbrauch orientiert?Besonders im Winter gilt „Viel hilft viel“, da die Ausbeute sehr gering ist. 

Abhängig davon, was du bauen möchtest, solltest du unter Umständen von einem Komplettpaket absehen. Am Ende reicht vielleicht ein Wechselrichter. 

Aufständerung ist empfehlenswert  

 

 

VG

Tim

 

16S Lishen 272Ah
MP2 5000/70
VenusOS
JK BMS


   
AntwortZitat
(@paddy72)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 962
 

Ein- oder Dreiphasig hängt wirklich hauptsächlich von der erzeugten und einzuspeisenden Leistung ab. Ab 5 KWp solltest Du 3phasig werden. Zu berücksichtigen ist, dass bei 5 kWp i.d.R. nur 3 - 3,5 kW wirklich an Leistung herauskommt. Selbst bei optimaler Sonne hast Du nie die 100% der Panelleistung! Du kannst bestenfalls mit 70 - 75%, im Extremfall evtl. 80% rechnen. Meist wird es aber kaum über 50% kommen. Von daher bist Du bei unter 5 kWp einphasig noch gut unterwegs. Wenn Du beide Carports vollmachen möchtest und auf 6 oder 8 kWp kommst, dann 3phasig. Damit hast Du dann auch weiteren Spielraum nach oben und kannst alle deine Steckdosen im Haus versorgen, da die einzelnen Stränge (z.B. Geschosse) meist auf anderen Phasen liegen. Du mußt auch sicherstellen, dass Du einzelne Phasen und Leitungen nicht überlastest. Meist sind im Haus 1,5mm2 Leitungen verlegt, die können max. bis 16 A belastet werden. 230 V x 16 A = 3680 W.

Ein 3phasiger Wechselrichter ist in der Leistungsklasse aber auch gleich deutlich teurer - dafür bist du später dann einfach deutlich flexibler bzgl. Erweiterung oder Anschluß an weitere Steckdosen etc. Inwieweit sich der Akku rechnet ist eine andere Frage. Hier kommt es eher auf dein typ. Verbrauchsverhalten an. Wenn Du den Großteil der Energie tagsüber bei Sonnenschein verbrauchen kannst, wäre der Akku weniger wichtig und amortisiert sich später. Wenn Du eher Nachts oder am frühen Morgen viel Energie brauchst kann sich ein Akku lohnen. Faustwert: etwa so groß wie die Anlagenleistung, d.h. 5kWp sollte dann mit 5 kWh Akku kombiniert werden. Hängt aber auch noch von vielen anderen Faktoren ab.


   
AntwortZitat