Hallo Redstar,
ich nehme deinen Beitrag mal dazu, mein finales Konzept darzustellen.
Vorweg:
Unsere Balkonterasse hat Ostausrichtung. Momentan bekommen wir einen schönen Sonnenaufgang und bis ungefähr 13 Uhr haben wir, wenn Wolkenlos ist, knallige Sonne.
Ich denke einige Fragen werden mit folgendem Bild beantwortet:
Zu beachten:
Erst ab dem 03.05. waren alle 4 Module angeschlossen.
Weiterhin:
Ab dem 06.05. hängen die 400W Module an der Balkon-Brüstung.
Die 350W Module lehnen noch an der Wand, kommen aber bald auf das Vordach drauf.
Die Beschaltung ist auf dem Bild zu sehen.
In der jetzigen Konfiguration ich Stand jetzt 17:23 Uhr, teils bewölkt 37,91W "ertrag".
Vormittags bis zu 610W.
Ich denke ich habe eine skurrile Lösung, passend zu unseren Verhätnissen, die es aber bringt.
Wobei man auch da sagen muss: Abgerechnet wird nächstes Jahr.
Die Fritzbox gibt zur Zeit folgende Prognose:
Euro kWh kg CO2
Pro Tag 0,30 0,987 0,543
Pro Monat 9,01 30,021 16,512
Pro Jahr 108,08 360,255 198,140
Ich selber bin recht unzufrieden bei dem Gedanken, dass insgesamt 1500W an Modulleistung da hängen und nachmittags vllt. noch 150W erzeugt werden, aber damit möchte ich jetzt leben nach dem ganzen hin und her.
Falls ich iwie helfen kann, auch anderen, dann gib/gebt Bescheid.
Bleib gelassen, das Bierglas ist nicht halb leer, sondern halb voll.
Ich bin kein Amateur, aber ich lerne trotzdem noch.
Bürokratie schafft man nicht durch neue Regeln oder Gesetze ab.
SOC ist ein NTCV Parameter
Hi jacko,
wir leben alle damit das der Solarertrag schwankend ist.
Du solltest Dich nicht ärgern über 1500W herumliegende Modulleistung, Du solltest Dich viel mehr
freuen über die in Summe erzeugten Kilowattstunden und den damit verbundenen sinkenden Netzbezug
in diesem und auch in den folgenden Jahren/Jahrzehnten.
Vielleicht kannst Du ja Ende Mai mal ein Update schreiben wieviele Kilowattstunden Du im Mai Ertrag hattest.
Viel Erfolg
sunap
Danke für eure Beiträge.
Klar bin ich mir bewusst das es schwankt.
Auch ist mir Bewusst, dass wenn 600W anliegen ich keine 600W verbrauche und viel "verschenke".
Heisst ja nicht umsonst "Grundlast-Minderung".
Und das tut es auf alle Fälle.
Wir haben sogar unsere Gewohnheiten angepasst.
Vormittags werden, wenns zeitlich passt, Waschmaschine und Geschirrspüler nacheinander angeworfen.
Sollte auch einiges bringen.
Ich hoffe ich denke an das Ende Mai Update, ich versuch es.
Stand jetzt bin ich bei 23kWh.
Heute kommt nicht viel zusammen, Gewitterwarnung und schon schön bewölkt (37,04W).
Ein Tip, hast du eine Warmwasser Erzeugung .ist Speicher, wo du die verschenkten kWh hin entsorgen kannst?
Ich bin kein Amateur, aber ich lerne trotzdem noch.
Bürokratie schafft man nicht durch neue Regeln oder Gesetze ab.
SOC ist ein NTCV Parameter
Leider nein
Dat is Pech. Dann hab ich auch keine Idee mehr.
Ausser, zum Nachbarn entsorgen..... Zähler dazwischen.....
Ich bin kein Amateur, aber ich lerne trotzdem noch.
Bürokratie schafft man nicht durch neue Regeln oder Gesetze ab.
SOC ist ein NTCV Parameter
Hallo an Alle,
als ebenfals eifriger Neuling schließ ich mich hier mal an 😉
Aus Platzgründen möchte ich 2x 130Wp Module (Balkon Mietwohnung) aufstellen, die dann in Reihe geschaltet werden sollen.
Als Wechselrichter hatte ich mit einen AE Conversion INV315-50 ZBC rausgesucht.
Wichtig: Ich möchte die Anlage anmelden. Laut Herstellen hat der WR einen NA-Schutz und auf der Webseite sind auch diverse Konformitätserklärungen nach VDE-AR-N 4105 zu finden, aber reicht das? Konformitätserklärungen ist ja kein Nachweis über die Funktion, oder irre ich mich da?
Netzbetreiber ist Westnetz und das Formular zur Anmeldung spricht von Zertifikat.
Alternativ: INV250-45EU (eigentlich ein wenig zu klein) oder INV350-60EU (im Grunde zu groß/teuer). Ich komme auf die WR von AE da diese leiferbar sind.
Für andere Alternativen bin ich gerne zu haben, aber nur wenn lieferbar und zugelassen.
(Achso, kann mit jemand sagen warum in der Bezeichnung ZBC steht, nur so nebenbei).
Die Module:
Abmasse (H x B x T) in mm: 104,8cm x 68cm x 35mm
Gewicht in Kg: 7,5
Zellentyp: Monokristallin
Leistung max.: 130 Watt
Leerlaufspannung max.: 22,54 Volt
Spannung max.: 19,48 Volt
Strom max.: 6,68 A
Kurzschlussstrom max.: 7,34 A
Modulwirkungsgrad: 18 %
Modulstecker: MC4
Max. Systemspannung: 1000 V
Hallo an Alle,
als ebenfals eifriger Neuling schließ ich mich hier mal an 😉
Aus Platzgründen möchte ich 2x 130Wp Module (Balkon Mietwohnung) aufstellen, die dann in Reihe geschaltet werden sollen.Als Wechselrichter hatte ich mit einen AE Conversion INV315-50 ZBC rausgesucht.
Wichtig: Ich möchte die Anlage anmelden. Laut Herstellen hat der WR einen NA-Schutz und auf der Webseite sind auch diverse Konformitätserklärungen nach VDE-AR-N 4105 zu finden, aber reicht das? Konformitätserklärungen ist ja kein Nachweis über die Funktion, oder irre ich mich da?
Netzbetreiber ist Westnetz und das Formular zur Anmeldung spricht von Zertifikat.
Alternativ: INV250-45EU (eigentlich ein wenig zu klein) oder INV350-60EU (im Grunde zu groß/teuer). Ich komme auf die WR von AE da diese leiferbar sind.
Für andere Alternativen bin ich gerne zu haben, aber nur wenn lieferbar und zugelassen.
(Achso, kann mit jemand sagen warum in der Bezeichnung ZBC steht, nur so nebenbei).
Die Module:
Abmasse (H x B x T) in mm: 104,8cm x 68cm x 35mm
Gewicht in Kg: 7,5
Zellentyp: Monokristallin
Leistung max.: 130 Watt
Leerlaufspannung max.: 22,54 Volt
Spannung max.: 19,48 Volt
Strom max.: 6,68 A
Kurzschlussstrom max.: 7,34 A
Modulwirkungsgrad: 18 %
Modulstecker: MC4
Max. Systemspannung: 1000 V
315W 50V Micro-Inverter für Photovoltaik
Eingang
Maximale PV Leistung 315W
Maximale DC Spannung 50V
Min./Max. Startspannung 20V / 50V
MPP Bereich 24V ... 40V
Maximaler DC Strom 9,5A
Ausgang
Von den Grunddaten passt das, auch in Reihe.
Hi jacko,
wir leben alle damit das der Solarertrag schwankend ist.
Du solltest Dich nicht ärgern über 1500W herumliegende Modulleistung, Du solltest Dich viel mehr
freuen über die in Summe erzeugten Kilowattstunden und den damit verbundenen sinkenden Netzbezug
in diesem und auch in den folgenden Jahren/Jahrzehnten.Vielleicht kannst Du ja Ende Mai mal ein Update schreiben wieviele Kilowattstunden Du im Mai Ertrag hattest.
Viel Erfolg
sunap
Hier das Update zum Mai im Anhang.
Zu beachten dabei ist, dass ich die letzten Tage dabei war andere DS3-S WR zu aktualisieren (Firmware Update), da ist ein wenig verloren gegangen.
Das ist aber so wenig, das kann man vernachlässigen.
Hi Jacko,
danke für Dein Monatsupdate Mai, ist doch toll, 52 kWh NICHT zukaufen zu müssen !
Klar geht bei Balkonkraftwerken auch etwas an einem vorbei wenn man keinen alten Zähler hat aber der Anfang ist gemacht !
Und ich glaube ausbaufähig ist das Ganze auch, vielleicht kannst Du im nächsten Jahr eins von den 350W-Modulen abtrennen und
über Laderegler und seperaten Mikrowechselrichter für die Nachtabdeckung nehmen, bei Fragen gern melden oder hier im
Forum / bei Youtube schauen.
Weiterhin alles Gute.
gruß
sunap
PS: Ach ... Du bist der mit den AP-Systems update, hab ich verfolgt jedoch hab ich nicht sehr viele Namen auf dem Schirm.
"Geiler Sevice" und bringt wohl auch danach mehr bzw. konstantere Leistung !
So, bringen wir mal wieder ein wenig leben in Bude und eventuell regen Diskussionsbedarf
Da ich bisher quasi nur einen Testaufbau hatte, die Terasse somit blockiert war und ich mehr Ertrag haben wollte: Weiter bauen.
Einen schönen Platz für den Wechselrichter zu finden ist ja schon mal ne doofe kacke, zumindest bei mir 🙁
(Ihr werdet sehen warum)
Aber wo ein Wille ist, ist auch ein Weg, siehe da:
Wir haben einen komischen Überbau der eine, ja Überdachung bietet. In der Mitte ist eine Längsstrebe, diese hab ich mir zunutzen gemacht.
Dazu zwei "Schuh-Winkel" (?) aneinander getackert, iwie um den Träger gedängelt und mit Schraube, Selbst-Sichernder Mutter und drei Unterlegscheiben den WR befestigt.
Sieht schon wild aus, passt, sitzt, wackelt und hat Luft
Dann hab ich ja 4 Module:
2x400W
2x350W
Die 400er sind vorne an der Brüstung:
Die stehen in der Rinne, jaaaa aber es hält. An, bzw. für die Brüstung hab ich mir Halter gebruzzelt. Ginge besser aber ehhhhh...
Die 350er waren der Akt am Samstag, aber Sie liegen endlich auf dem Vordach:
Befestigt ist jedes Modul mit zwei Scharnieren...passt sitzt wackelt und hat Luft.
Man konnte aber gut sehen warum der WR hinter keinem Modul Platz hätte. Ja, vielleicht bei den Brüstungsmodulen, aber neee.
Sonntag habe ich in dieser Konstellation knapp an der 4kWh Grenze gekrazt :thumbup:
Danke fürs lesen und Grüße aus Duisburg :wave:
Jede kWh erzeugt ein Lächeln. 😀
Ich bin kein Amateur, aber ich lerne trotzdem noch.
Bürokratie schafft man nicht durch neue Regeln oder Gesetze ab.
SOC ist ein NTCV Parameter
Bisschen Abständern/Aufständern hilft dem Ertrag zusätzlich!
Suche mal mit https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/ PVGIS den optimalen Winkel...
Von 90° Wandmontage nur 20° abzuweichen bringt schon was!
EInmal ein Update zum Juni Ertrag.
Hier die Fritz-Werte, denen aus der ECU bzw. aus der APsystems Seite traue ich nicht: