Wir wechseln das Forum am 14.11.24 auf die Forensoftware Discourse. Zwischen Montag Abend und Dienstag Nachmittag wird das Forum deaktiviert. Danach sind wir hoffentlich mit neuem Forum inkl. der vorhandenen Beiträge wieder am Start! Hier zum Forenbeitrag!
Fehlerliste von heute 01.05.2024
Was mich stutzig macht sind die Fehler "Netzunterspannung" und "Netzunterfrequenz". Der WR war dann vom Netz, hatte sich ausgeschaltet. Nach Stecker ziehen und wieder einstecken, läuft er dann wieder. Brauche jemand der den Fehler deuten kann. Ist es doch der WR, HM-1500 der die Probleme macht?
Weiter habe ich mal eine Shelly PlusPlugS zum Auslesen der Daten genutzt. Hier zeigte die OpenDTU 248 Volt und die Shelly zur gleichen Zeit 240 Volt.
Was mich stutzig macht...
wird irgendwas von außen sein, daß z.B. am Trafo die Spannung umgeschaltet wird. Um 14 Uhr runter, um 18 Uhr wieder eine Stufe rauf.
Prüfe die Steckdose und das Kabel zum WR. Steckdosen und Verteilerdosen gammeln auch mal.
Das sollte doch auf ein Problem, Netzkabel vom WR zum Verteilerkasten-Anschluß hindeuten?
Eigentlich ja. Aber du misst hier mit 2 verschiedenen Messgeräten, deren Genauigkeit nicht sonderlich hoch sein wird. Ist also die Frage, ob da wirklich 6,7 V Unterschied sind oder nur Messfehler. Wenn es real 6,7 V bei 800 W Einspeisung sind, stimmt da etwa gewaltig nicht.
----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten
Danke für Eure Infos. Weiss ich zu schätzen. Ich werde das Kabel zum WR erneuern. Schaue mir dann mal Stecker und Steckdose und auch die Betteribuche an. Dann melde ich mich nochmal.
Hallo Leute nach 2 Wochen melde ich mich nochmals, folgendes:
Das Kabel vom Wechselrichter zur Steckdose habe ich auf 2,5 mm2 erneuert und gekürzt, hat nichts gebracht. Seit gut einer Woche sehe ich das die Spannung runter geht. Heute z. B. bei Einspeisung von 811 Watt ins Haus, liegt die Spannung bei 239 Volt. Heute Abend, wenn der Wechselrichter keinen Strom produziert, wird sie dann wieder bei 235 Volt liegen. Es sieht wirklich so aus, dass zeitweise im Netz eine höhere (zu hohe) Spannung anliegt, wenn dann der Wechselrichter die 800 Watt ins Netz schiebt, steigt die Spannung noch ein bisschen und kommt dann über die 253 Volt und schaltet sich ab.
Die Frage: Gibt es Möglichkeiten, die Spannung im Schaltkasten mit einer Elektronic zu reduzieren?
Spar-Trafo.
Ich bin kein Amateur, aber ich lerne trotzdem noch.
Bürokratie schafft man nicht durch neue Regeln oder Gesetze ab.
SOC ist ein NTCV Parameter
Zur Zeit läuft alles ohne Probleme.