Nachteile beim Parallelschalten von Solarmodulen

88 Beiträge
14 Benutzer
21 Reactions
2,925 Ansichten
Carolus
(@carolus)
Famous Member Admin
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 8461
 

Veröffentlicht von: @win

Und was den Strom angeht, der in ein Modul reinfliest, wenn man ein Modul abdeckt: Die Höhe verwundert mich. Bei meinen Versuchen konnte ich so hohe Ströme (-0,68A) nicht feststellen.

Das hängt ganz einfach vom verwendeten Lastwiderstand ab. Ohne Last ist der Strom ins abgedeckte Panel am höchsten, im mppt Punkt quasi null und geht darunter ganz auf null.

Und die null ist nicht davon abhängig, ob verschattet oder abgedeckt.

Übrigens, ein verschatteten Panel liefert im mppt Punkt noch, es fließt garkein Strom hinein.....

Und ein abgedeckten Panel ist auch kein Kurzschluß...

Ich bin kein Amateur, aber ich lerne trotzdem noch.
Bürokratie schafft man nicht durch neue Regeln oder Gesetze ab.
SOC ist ein NTCV Parameter


   
Win reacted
AntwortZitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 7963
 

Danke @Carolus, hast recht, daran hab ich gar nicht gedacht. Dann kann man es auf einen Punkt bringen: Der Testaufbau ist der Fehler, an einem MPPT hat man beide Probleme nicht.

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
AntwortZitat
Carolus
(@carolus)
Famous Member Admin
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 8461
 

Veröffentlicht von: @win

Danke @Carolus, hast recht, daran hab ich gar nicht gedacht. Dann kann man es auf einen Punkt bringen: Der Testaufbau ist der Fehler, an einem MPPT hat man beide Probleme nicht.

Du hast es auf den Punkt gebracht. Genau so ist es.

Abgesehen von weiteren falsch Aussagen: Panel ist Kurzschluß usw.

 

Ich bin kein Amateur, aber ich lerne trotzdem noch.
Bürokratie schafft man nicht durch neue Regeln oder Gesetze ab.
SOC ist ein NTCV Parameter


   
AntwortZitat
(@blindwiderstand)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 10 Monaten
Beiträge: 156
Themenstarter  

Zusammenfassend kann man also sagen, dass das beschriebene "Parallelschalten-Thema" bei Verschattung nicht auftritt und der Ersteller des informativen YT-Videos den praxisfernen Fehler gemacht hat indem ein Solarmodul völlig verdunkelt wurde.

Die Erklärung von MhlTheOne, siehe https://www.akkudoktor.net/forum/postid/189879/ , fand ich prima und verständlich.


   
AntwortZitat
Carolus
(@carolus)
Famous Member Admin
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 8461
 

Nein. Der Hauptfehler ist, dass er mit einem Lastwiderstand bearbeitet hat,Fred einen Betriebspunkt außerhalb des mppt Punktes erzwungen hat.

Entscheidend ist doch das Verhalten im mppt Punkt, weil dar die größte Leistung entnommen wird. Und dabei fließt Dan kein Rückstrom ins abgeschattet Panel, sondern es liefert auch noch einen geringen Anteil um 10 bis 20 % seiner Maximalleistung.

Weiter falsch ist, daß ein abgedunkeltes panel einen Kurzschluss darstellt.

Und einiges weiteres.

und die gesamte Schlussfolgerung, dass parallel schalten ungünstig bist, ist deswegen auch falsch.

Ich liefere noch ein Link nach: das ist viel, da du bekommst einen ziemlichen Überblick.

https://www.akkudoktor.net/forum/postid/6650/

Ich bin kein Amateur, aber ich lerne trotzdem noch.
Bürokratie schafft man nicht durch neue Regeln oder Gesetze ab.
SOC ist ein NTCV Parameter


   
AntwortZitat
ThorstenKoehler
(@thorstenkoehler)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 1891
 

Wenn ein abgedunkeltes Modul einen Kurzschluss darstellen würde, also einen Widerstand von 0 Ohm hätte, dann wären Moduloptimierer und Verschattungsmanagement bei der üblichen Reihenschaltung der Module absolut entbehrlich.

Lasst grüne Männchen die Däumchen senken


   
Carolus reacted
AntwortZitat
Carolus
(@carolus)
Famous Member Admin
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 8461
 

Vollkommen richtig.

Umso unverständlicher ist das, was im Video so alles erzählt wird. Wir diskutieren hier, dass ein abgeschattetes Panel noch 20 % liefert, und er misst Spannung, obwohl das bei einem (von ihm fälschlicherweise behaupteten) Kurzschluss garnicht sein kann...

Was zu einem kleineren Teil meinen akuten Anfall spontaner Unmut erklärt, den du ja mitbekommen hast.

Ich bin kein Amateur, aber ich lerne trotzdem noch.
Bürokratie schafft man nicht durch neue Regeln oder Gesetze ab.
SOC ist ein NTCV Parameter


   
AntwortZitat
ThorstenKoehler
(@thorstenkoehler)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 1891
 

@carolus Ging es Dir wie es mir häufiger geht?

Geärgert und eine saftige Antwort hingerotzt, bevor der Kopf die Oberhand über Zunge / Finger erlangen konnte? Sweaty  

Lasst grüne Männchen die Däumchen senken


   
AntwortZitat
Carolus
(@carolus)
Famous Member Admin
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 8461
 

Veröffentlicht von: @thorstenkoehler

@carolus Ging es Dir wie es mir häufiger geht?

Geärgert und eine saftige Antwort hingerotzt, bevor der Kopf die Oberhand über Zunge / Finger erlangen konnte? Sweaty  

Ich bin auch Mensch.... auch wenn es nicht immer so aussieht..... Smile  

 

Ich bin kein Amateur, aber ich lerne trotzdem noch.
Bürokratie schafft man nicht durch neue Regeln oder Gesetze ab.
SOC ist ein NTCV Parameter


   
AntwortZitat
(@blindwiderstand)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 10 Monaten
Beiträge: 156
Themenstarter  

Zum Thema Parallelschalten von Solarmodulen habe ich eben noch ein interessantes Video gefunden. Ist schon interessant welche Rückströme bei unterschiedlichen Solarmodulen fließen können.

 


   
AntwortZitat
Carolus
(@carolus)
Famous Member Admin
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 8461
 

Siehst du, und das ist wieder ein anderer Fall: Strings. Bisher haben wir von parallelen Panels gesprochen.

Bei Strings kann es zu Kurzschluß Zeichen den Panel verhindern verschiedener Strings kommen. Und dann, und NUR dann, kann es zu hohen für Panels unverträglichen Rückstrom kommen.

Vergiss das Thema bei einzelnen Parallelen Panels.

Ich hatte bis zu 9 Panels parallel.

Selbst wenn du 1000 parallel hast, ist Rückstrom kein Thema.

Ich bin kein Amateur, aber ich lerne trotzdem noch.
Bürokratie schafft man nicht durch neue Regeln oder Gesetze ab.
SOC ist ein NTCV Parameter


   
AntwortZitat
(@blindwiderstand)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 10 Monaten
Beiträge: 156
Themenstarter  

@carolus ... das Video handelt aber von Rückströme bei PARALLELSCHALTUNG.

Das hier Strings parallel geschaltet werden ist nicht besonders relevant, außer das dadurch die Spannungen im String addiert werden. Oder sehe ich das falsch?


   
AntwortZitat
Carolus
(@carolus)
Famous Member Admin
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 8461
 

Veröffentlicht von: @blindwiderstand

@carolus ... das Video handelt aber von Rückströme bei PARALLELSCHALTUNG.

Das hier Strings parallel geschaltet werden ist nicht besonders relevant, außer das dadurch die Spannungen im String addiert werden. Oder sehe ich das falsch?

Ja, du siehst das falsch.

Es ist besonders relevant wenn Strings parallel geschaltet werden. Halte dich an das, was ich oben gesagt habe, es ist richtig.

Und die Aussage über Strings auch.

Was glaubst du denn, wo Rückstrom herkommt, wenn nicht von anderen Strings in einer Parallelschaltung?

 

Ich bin kein Amateur, aber ich lerne trotzdem noch.
Bürokratie schafft man nicht durch neue Regeln oder Gesetze ab.
SOC ist ein NTCV Parameter


   
AntwortZitat
maximilianh
(@maximilianh)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 147
 

Hallo!

Veröffentlicht von: @blindwiderstand
Stimmen die im folgenden YT-Video gemachten Aussagen ....

Wie ist eure Meinung dazu?

Meine Meinung dazu ist, dass das Ausgangsstatement „Nachteile beim Parallelschalten von Solarmodulen“ wahr oder falsch sein kann, in der Praxis aber kaum relevant ist, da man ohnehin keine Wahl hat.

Wenn ich mir das Datenblatt von meinem Wechselrichter anschaue, dann steht da „Systemspannung: 48V DC, effektiver Betriebsbereich: 60-72V DC und Maximale Eingangsspannung: 105V DC“. Jetzt schaue ich mir das Datenblatt von meinen Solarpanels an, da steht: „Voc: 39,3V, Vmp:32,08V “. Wenn ich nur zwei Panels habe, dann kann ich mir gar nicht aussuchen, wie ich die an meinen Wechselrichter anschliesse, denn parallel liegen sie nicht im Eingangsspannungsbereich. Und wenn ich vier oder mehr Panels anschliessen will habe ich auch keine Wahl, denn in Serie überschreite ich die maximale Eingansspannung. Also muss ich eine Kombination aus Serien- und Parallelschaltung machen, auch wenn das vielleicht Nachteile haben könnte! Die einzige Alternative besteht darin, mehrere Wechselrichter zu verwenden, aber das ist ein teures Vergnügen. Und sinnlos.

Grüße

Maximilian

 

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 8 Monaten 2 mal von maximilianh

   
AntwortZitat
(@blindwiderstand)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 10 Monaten
Beiträge: 156
Themenstarter  

@carolus ich vermute du hast nicht verstanden was ich in den letzten beiden Beiträgen geschrieben habe. Macht aber nichts.


   
AntwortZitat