Hallo,
ich spiele mit folgenden Gedanken:
4x500W Solarmodule
Growatt Neo 800
Growatt Noah 2000
Ich möchte den Growatt Noah 2000 mit meinem Stromzähler/Stromverbrauch koppeln um nur den aktuellen Strombedarf (max 800W) zu decken.
Herausforderung: Der IR-Zähler des Stromzählers ist schon durch den Lesekopf von Tibber (stundengenaue Abrechnung) belegt.
Was für Möglichkeiten habe ich? Hat hier jemand schon Erfahrung?
Beste Grüße,
SFox13
P.s.: Ich habe die Threads überflogen zum Noah 2000... ist er grundsätzlich empfehlenswert?
Hi, vielleicht hilft dir das weiter:
@wenga Nice... ich habe nur 2 Probleme... das Eine... ich habe das Werkzeug nicht... das Andere... Wissen und Fähigkeit sind nicht vorhanden...
Der Noah/Neo800 beherscht z.Z. noch keine Nulleinspeisung. "mit meinem Stromzähler/Stromverbrauch koppeln um nur den aktuellen Strombedarf zu decken" klappt mit der Ausstattung noch nicht.
Möglich wäre ein Hoymiles (ohne WLAN) mit Open DTU onbattery in Verbindung mit einem Shelly 3EM.