Fragen zu Leitungslängen bei Balkonsolar

16 Beiträge
8 Benutzer
1 Reactions
1,047 Ansichten
ThorstenKoehler
(@thorstenkoehler)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 1891
 

@stiech82 Warum ist DC anders zu behandeln als AC? Das ohmsche Gesetz unterscheidet da nicht. 230V sind 230V für die Dimensionierung der Leitung, also den zulässigen Spannungsabfall. Die Strombelastung entscheidet über den Querschnitt.

Doc hat mal wieder was gehört, allerdings keine Peilung?

Bei 230V und 80A Auslösestrom dürfte der Leitungswiderstand bei einem vollständigen Kurzschluß in Ohm 230V/80A oder 2,875Ohm betragen. Bei einem Querschnitt von 1mm² beträgt der Leitungswiderstand bei Kupfer etwa 17,5mOhm/m. Also dürfte die Leitungslänge, Hin- und Rück zusammen 2,875/0,0175 m oder 164m betragen, bevor der resultierende Leitungswiderstand die Auslösung des 16A B-Automaten verhindert. Mindestquerschnitt für Installationen sind 1,5mm² und dann steigt die Leitungslänge auf ca. 246m bevor die 2,875Ohm erreicht sind.

 

An den Verlorenen:

Du hast:

Auf dem 2,5mm² Stück einen Widerstand von (20m *17,5mOhm mm²/m)/2,5mm² oder 0,14Ohm.

Auf dem 6mm² Stück einen Widerstand von (60m*17,5mOhm mm²/m)/6mm² oder 0,175Ohm.

In Summe also etwa 0,3Ohm für die gesamte Leitungslänge. Macht bei 6,5A einen Spannungsverlust von ca. 2V und eine Verlustleistung auf der Leitung von 13W. Der mögliche Kurzschlußstrom wäre also 230V/0,3Ohm oder etwa 766A. Ob jetzt 16A B- oder C-Automat für die Absicherung verwendet wurden ist somit ziemlich Latte.

Aber sowas wird gern mal von "Fachkräften" erzählt, um den Laien zu verwirren. Ich brauchte zwei C-Automaten, weil die Handwerker mit fetten Maschinen was sanieren mussten. Die passenden gab's natürlich nicht im Baumarkt, also Fachbetrieb der Wahl angesteuert:

Auf mein Begehren erfolgte das hochnotpeinliche Verhör:

"Sie wollen B-Automaten durch C-Automaten ersetzen? Haben Sie denn den Kurzschlußstrom gemessen?"

"Äh, nein. Es geht um ca. 10m Leitungslänge in 1,5²"

"Also ich weiß nicht, der Kurzschlußstrom muss bei C-Automaten ja doppelt so hoch liegen."

"Wie gesagt, zehn Meter, maximal, vom Automaten bis zur Steckdose."

Zum Glück kam der Chef und sprach die Worte:

"Ich glaub wir haben noch welche im Lager."

 

Lasst grüne Männchen die Däumchen senken


   
AntwortZitat