(@schorsch68)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 403
 

Der SUN ja Normal, glaube aber nicht als Balkonsolar. 😁

https://m.youtube.com/watch?v=gsGAr7XpRbk

0,368MWp 🚜 🌾


   
AntwortZitat
E-t0m
(@e-t0m)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 860
 

Ich habe keine Soyo, deswegen kann ich das nicht bewerten.
Ich lese wie die anderen das mit dem soyo machen, mir kommt der clampsensor des Sun, ohne weitere Hardware, aber einfacher vor.

Ist aber sicher Geschmacksache.

Ich hab keinen Sun, deswegen kann ich auch das hier nicht ganz einordnen:
https://forum.drbacke.de/viewtopic.php?p=46335#p46335

Für den Soyo gibt es übrigens auch Messklemmen.
Gäbe es ein Zertifikat für den Soyo würde ich eine Anmeldung erwägen, wenn es mich beträfe! 😉
(Stempel vom Elektriker ist kein Problem.)


   
AntwortZitat
(@huhubibi)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 6
Themenstarter  

@Carulus

Step Up geht schon. Unter ganz bestimmten Bedingungen. Wenn du weisst, wie du das machtst.

Ich hab's gemacht, weiss wie es geht, und kann es nicht empfehlen. Es ist "Murks". Von der Sorte, die man nur dann macht, wenn es nicht anders geht.

Na ja ich bin ja bisl in der Situation "... wenn es nicht anders geht." Warum kannst Du es nicht empfehlen? Bzw. was würde das kosten (ist ja auch ein Faktor für Pro oder Kontra)? Warum hast Du das gemacht und warum würdest Du das nicht mehr machen? Hattest du das gleiche Problem? Was für Probleme entstehen dabei?

Mir gehts erst mal darum zu erfahren ob das geht oder nicht, in wie weit es dann läuft und ob es dann doch nicht besser wäre ganz neu zu starten mit anderer hardware. Ich brauche halt nur erst mal paar Fakten, mit denen ich Entscheidungen treffen kann. Da fließt natürlich auch dein Rat mit ein, es eventuell sein zu lassen weil es Murks ist. Es ist ja grade auch alles Murks. Aber ich möchte trotzdem gerne mehr erfahren ob man aus dem Murks noch etwas Brauchbares machen kann oder halt nicht.

Weißt Du, das ist so bisl wie bei Kindern denen man sagt "Lass es, es ist besser für dich!" ohne Begründung fällt sowas halt nicht auf fruchtbaren Boden und man kann sicher sein, das sie es trotzdem machen. Wenn du mir erklären kannst warum das Murks ist, dann nehme ich das mit Sicherheit auch an, wenn es unpraktikabel und oder zu teuer ist oder so 😀

Fänd ich super gut, wenn du mir und allen Lesern hier das erklären könntest.


   
AntwortZitat
Carolus
(@carolus)
Famous Member Admin
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 8466
 

Ich werde dir gerne Details und Rat geben, bin nur momentan knapp mit der Zeit. Wenn du binnen 3 Tagen nichts bekommst hab ich's vergessen, dann schick mir bitte ne PN.

Ich bin kein Amateur, aber ich lerne trotzdem noch.
Bürokratie schafft man nicht durch neue Regeln oder Gesetze ab.
SOC ist ein NTCV Parameter


   
AntwortZitat
(@schorsch68)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 403
 

Ein PV Modul ist keine Batterie und deshalb Murks.
Man braucht einen Step Up Wandler mit MPP Tracker, nennen sich Optimierer.
In deinem China WR müßte man den MPP Tracker für den Betrieb am Step Up Wandler abschalten können.
Und man benötigt einen Pufferkondensator
Das System schwingt sich eventuell ein, und zerstört sich dann vermutlich irgendwann von selbst.
Von Solaredge selbst welche zerschossen. 😁

0,368MWp 🚜 🌾


   
AntwortZitat
Carolus
(@carolus)
Famous Member Admin
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 8466
 

So jetzt hat der Schorsch erstmal nen guten dafür bekommen, dass er richtig gelesen hat und ich nicht.
Du willst mit PV auf einen gridwandler, mit Booster, ich sprach von Akku auf einen Grid mit einem Booster. Mein Fehler.

Also: bezüglich PV und Booster hat Schorsch Recht, da sehe ich auch nix.
Ausser wieder einer murkslösung, wo du auch noch einen Akku brauchst....

Ich weiss ja nicht, ob du anmelden willst.... Ich habe gestern für einen Freund auf Alipress einen Wandler gesucht, der ab 22 V arbeitet, und habe zufällig einen mit 10,5 bis 28 V gesehen. Passt noch nicht ganz für dich, aber ich würde versuchen , einen Wandler zu finden, der z.b. Daten hat wie 15 bis 36 V oder so. Wenn du da was bekommst, hast du eine saubere geradlinige Lösung.

Das Panel ist bestimmt nicht kaputt, notfalls miss einfach Mal den Kurzschlussstrom, wenn der ok ist sollte es OK sein.

Ich bin kein Amateur, aber ich lerne trotzdem noch.
Bürokratie schafft man nicht durch neue Regeln oder Gesetze ab.
SOC ist ein NTCV Parameter


   
AntwortZitat
(@huhubibi)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 6
Themenstarter  

OK ihr beiden das reicht mir ja schon als Antwort. Also ist die DC DC Step Up Idee schrott. Abgehakt 😉

Ja dann gehe ich jetzt Stück für Stück vor.
Ich teste jetzt als erstes mal meinen Inverter an dem Modul von nem Kumpel.
Dann weiß ich schon mal das mein Modul nicht wirklich kompatibel ist zu dem Chinaböller.
Dann gucke ich ob ich das PV Modul wie auch immer getauscht bekomme.
Anderer Wechselrichter, da würde ich dann doch direkt auf einen wechseln der auch VDE konform ist.

Ich berichte hier mal was da nach dem Besuch herausgekommen ist.
Danke für eure Zeit!

Offtopic: Habt ihr einen Tip wo man einzelne PV Module herbekommt?
Bei Kleinanzeigen wollen die immer nur ganze Paletten verkaufen.


   
AntwortZitat
Carolus
(@carolus)
Famous Member Admin
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 8466
 

Verstehe ich nicht . Ich sehe so viele Einzelmodule... Allerdings meistens für Phantasiepreis.

Ich bin kein Amateur, aber ich lerne trotzdem noch.
Bürokratie schafft man nicht durch neue Regeln oder Gesetze ab.
SOC ist ein NTCV Parameter


   
AntwortZitat
(@huhubibi)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 6
Themenstarter  

Ja bei mir in der Umgebung echt wenige. Aber erst mal wurscht.

Ich hab jetzt meinen Chinakracher am PV Modul von nem Kumpel getestet.
Der hat ein Victron Energy SPM043602402 360W
mit Vmp 38.38V
Imp 9.38A
Voc 47.43V
Isc 10.24A

Das Ergebnis ist das selbe wie mit meinem Maysun Modul. Der Chinakracher kommt nicht über die 170W drüber hinaus.

Daher kommt der jetzt weg. Ich hab mal eine Liste von 600W Microwechselrichter rausgesucht. Da ich gerne auch ein zweites Modul anschließen würde wenns läuft. Vielleicht könnt ihr mir noch mal helfen und mir sagen welcher am Besten zu meinem Maysun Panel passt. Ich bin halt total unsicher wegen der Ampere die das Panel liefert. Da wäre ich euch sehr dankbar für Tips.

Hier noch mal die Daten vom Modul:
Maysun Solar 400W MS400MB-40H
Voltage at Pmax(Vmp) = 24.4V
Current at Pmax(Imp) = 16.39A
Open-Circuit Voltage(Voc) = 29.4V
Short-Circuit Current(Isc) = 17.4A

und hier die ganzen Wechselrichter: (wenn ihr bessere bzw. passendere Wechselrichter kennt bitte raus damit!)

Hoymiles HM-600 =
Empfohlene Modulleistung: 240~380 W (je Modul)
Spitzenleistung MPPT des Spannungsbereichs: 29~48 V
Anlaufspannung: 22 V
Betriebsspannungsbereich: 16~60 V
Maximale Eingangsspannung: 60 V
Maximaler Eingangsstrom: 2*11.5 A
Maximaler Eingangskurzschlussstrom: 2*15 A

TSUN tsol-m800 de =
Recommended Input Power [W] 2*280-440
Start up Voltage [V] 22
MPPT Voltage Range [V] 16-60
Max. Input Voltage [V] 60
Max. Input Current [A] 11.5
Max. Input Short Circuit Current[A] 15

APsystems DS3-S600 =
Empfohlener PV-Modulleistungsbereich (STC) 250Wp-400Wp
MPPT Spannungsbereich 22V-55V
Betriebsspannungsbereich 16V-60V
Maximale Eingangsspannung 60V
Maximale Eingangsstromstärke 18A x 2

revolt 600 Watt
MPPT-Spannungsbereich: 25 bis 55 Volt DC
Für bis zu 2 Solarpanele mit je 20 bis 60 Volt DC, 210 bis 400 Watt
Eingangsstrom: max. 13 A (je Solarpanel)
Kurzschluss-Strom: max. 19,5 A (je Solarpanel)

Deye SUN600G3-EU-230
Max. empfohlene Solarleistung 2 × 400W
MPPT Spannungsbereich 25 .. 55V DC
Betriebsspannungsbereich 20 .. 60V DC
Max. Eingangsspannung 60V DC
Max. Eingangsstrom 2 x 13A
Max. Eingangskurzschlussstrom 16A

Bosswerk Mikrowechselrichter MI600
Max. empfohlene Solarleistung 400W 2× 400W
MPPT Spannungsbereich 25 .. 55V DC
Betriebsspannungsbereich 20 .. 60V DC
Max. Eingangsspannung 60V DC
Max. Eingangsstrom 13A
Max. Eingangskurzschlussstrom 16A

Envertech Microwechselrichter EVT560S
Typ EVT560 AC-Nennspannung 230V
Max. empf. PV Leistung 740Wp (2*370Wp)
AC-Spannungsbereich 184...264V
Max. PV Spannung 54V
Nennfrequenz 50Hz
Startspannung / Abschaltspannung 22V / 18V
MPPT Bereich 24...45V Gewicht 2,8kg
Maximaler DC Strom 24A (2x12A)


   
AntwortZitat
(@huhubibi)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 6
Themenstarter  

So Projekt ist beendet. Das PV Modul kann ich rückabwickeln und der GMI mit 600W Ausgang kommt in den Mülleimer bzw. wird als Bastlergerät verkauft.

Habe jetzt zwei 300w Bosswerk Microwechselrichter bestellt und zwei passende PV Module. Ich hoffe das diese Baustelle dann einfach Geschichte ist.

Mein Fazit ... Einfach direkt was gescheites kaufen. Fertig. Am besten von nem Händler mit Garantie und Support.


   
AntwortZitat
(@stateflow)
Newbie
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 1
 

@huhubibi Hallo, ich habe auch wohl das gleiche Problem mit dem Hoymiles HM800 Microwechselrichter und den Maysun 410W Modulen. Kannst du mir bitte eventuell erklären warum die Hoymiles WR mit den Modulen nicht kompatibel sind? Ist das wegen dem regelbaren Spannungsbereich?

Danke dir im Voraus!


   
AntwortZitat