Wir wechseln das Forum am 14.11.24 auf die Forensoftware Discourse. Zwischen Montag Abend und Dienstag Nachmittag wird das Forum deaktiviert. Danach sind wir hoffentlich mit neuem Forum inkl. der vorhandenen Beiträge wieder am Start! Hier zum Forenbeitrag!

Berechnung Volt/Amp...
 
Benachrichtigungen
Alles löschen

Berechnung Volt/Ampere bei 3 Modulen Parallel/Reihe Mischung

11 Beiträge
4 Benutzer
10 Reactions
349 Ansichten
(@markp)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 10 Monaten
Beiträge: 7
Themenstarter  

Hallo zusammen,

ich habe hier vor mir ein Balkonkraftwerk Set liegen - von Paua - mit 450 Watt. Hierzu gibt es eine Empfehlung, wie die 3 (150 Watt) Module geschalten werden sollen. Es handelt sich hier um eine Mischung. Zwei Module sind parallel geschalten und das dritte kommt dann in Reihe wenn ich das richtig verstehe. Ich frage mich, was hier am Ende für Volt und Ampere raus kommen.

Die Module: 

SMF1500M-6X05DB-e

Max Power 150
Max Power Voltage 15.74
Max Power Current 9.67
OPEN-CIRCUIT VOLTAGE 20.49
Max Series Fuse Rating 20 A

(Modul 1 <-> Modul 2 PARALLEL via Y Verbinder) gehen in -> Modul 3 -> Ausgangsleistung? 

Ich möchte anstelle eines HM-600 auch eine Powerstation nutzen. Daher die Frage, ob hier die Werte eingehalten werden ( (12~60V)⎓13A, bis zu 650W Eingangsleistung).

Falls mir hier jemand den Rechenweg aufzeigen kann, 1000 Dank (bin kein Profi...).


   
Zitat
Carolus
(@carolus)
Famous Member Admin
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 8466
 

Veröffentlicht von: @markp

Zwei Module sind parallel geschalten und das dritte kommt dann in Reihe wenn ich das richtig verstehe.

Das kannst du nicht machen. Für einen eingang kannst du entweder Module mit gleicher Spannung parallel schalten oder Module mit gleichem Strom in Reihe.

 

Ich bin kein Amateur, aber ich lerne trotzdem noch.
Bürokratie schafft man nicht durch neue Regeln oder Gesetze ab.
SOC ist ein NTCV Parameter


   
AntwortZitat
(@mhltheone)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 902
 

Uff, das ist wirklich deren Ernst in der Anleitung....

Also grundsätzlich gilt für die Schaltungen:

Parallel: Spannungen müssen gleich sein und Strom addiert sich
Reihe: Strom muss gleich sein (wird vom schwächsten Glied nur erreicht) und die Spannungen addieren sich.

Hier in dem Beispiel wird beides gemacht, das geht aber bringt nichts bzw. kaum mehr als nur zwei Module in Reihe....

Also hier werden zunächst zwei Module Parallel geschaltet, daraus folgt:
15 V bei 20 A (10+10) und somit 300 Watt Peak Leistung von diesem Strang

Dann wir daran ein einzelnes Modul in Reihe geschaltet, ergibt:
30 V  bei max 10 A (Parallel 20 A, einzelnes 10 A ergibt max 10 A) und somit max 300 Watt Peak Leistung.

Also im Endeffekt ist ein drittes Modul für die Katz und bringt nichts (außer du hast bei den Parallel häufig eins im Schatten, aber auch nur dann).
Du brauchst mindestens zwei Module in Reihe um eine Spannung zu erreichen die der WR verarbeiten kann, bei drei in Reihe wird es grenzwertig.

Ich würde dir empfehlen zu schauen noch ein viertes Modul zu bekommen. Und dann entweder 2S pro Eingang anklemmen oder 2S an BKW und 2S an Powerstatiion.

Aktuell eher im Bereich BKW aktiv. Einrichtung mehrere BKW (Hoymiles / EcoFlow / Nulleinspeisung).
Selbst ein BKW mit 4kWp und 5kW/h Akku im Betrieb und Tibber Kunde.


   
AntwortZitat
Carolus
(@carolus)
Famous Member Admin
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 8466
 

Gut erklärt.

Ich bin kein Amateur, aber ich lerne trotzdem noch.
Bürokratie schafft man nicht durch neue Regeln oder Gesetze ab.
SOC ist ein NTCV Parameter


   
AntwortZitat
(@mhltheone)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 902
 

@carolus danke, man gibt sich Mühe.

@markp eine Schaltung will nicht nicht ganz untern den Tisch fallen lassen:

Wenn die Powerstation wirklich ab 12V arbeitet und die Module unter Last wirklich über 12V halten, wäre es noch möglich alle drei Module parallel zu schalten.
Der Strom die maximalen Ampere würden sich addieren auf bis zu 30 A, dies führt aber nicht direkt zum Schaden (sofern nicht häufig schlagartig dies ankommt), denn die Powerstation wird es runter regeln und nur soviel nehmen wie Sie verarbeiten kann.

Jetzt aber das Große aber, wenn wirklich 15V ankommen (unter Last) wird die Powerstation maximal 13 A verarbeiten können und das ergibt maximal 195 Watt können verarbeitet werden.

Wenn du die Möglichkeit hast, würde ich mal zwei Panele in Reihe schalten und offen (nicht angeschlossen) die Spannung messen und dann nochmal die Spannung messen, wenn diese am Wechselrichter (und der auch einspeist) sitzen. Gerade die kleinen Module sind oftmals unter ihren Angaben und wenn dies auch hier der Fall wäre, müsste mal schauen ob nicht doch drei in Reihe funktionieren können, aber bitte nicht einfach so probieren, denn wenn die Spannung von drei höher ist, wirst der MPPT Schaden nehmen.

Aktuell eher im Bereich BKW aktiv. Einrichtung mehrere BKW (Hoymiles / EcoFlow / Nulleinspeisung).
Selbst ein BKW mit 4kWp und 5kW/h Akku im Betrieb und Tibber Kunde.


   
Carolus reacted
AntwortZitat
(@markp)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 10 Monaten
Beiträge: 7
Themenstarter  

@mhltheone danke für deine ausführliche Antwort. Bekomme ich bei 2 Modulen in Reihe da nicht ein Problem mit den max 13 Ampere?

 

Die Powerstation kann: (12~60V)⎓13A, bis zu 650W Eingangsleistung).

Es wäre die allpowers r1500.


   
AntwortZitat
(@mhltheone)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 902
 

@markp Da hast du es falsch verstanden. Bei Reihe wird die Spannung addiert, also hast du 30V bei 10A.

Und ja man sollte nicht massiv über den Eingangsstrom gehen, aber ein gewisses Maß an "Overpanelling" geht, da der Leistungsempfänger entscheidet was er nimmt.

Aktuell eher im Bereich BKW aktiv. Einrichtung mehrere BKW (Hoymiles / EcoFlow / Nulleinspeisung).
Selbst ein BKW mit 4kWp und 5kW/h Akku im Betrieb und Tibber Kunde.


   
markP and Solartester reacted
AntwortZitat
(@solartester)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 315
 

Schaust Du, wie schon geschrieben bei 3 Paneele kann man nur das eine oder das andere, aber nicht seriell und parallel gemischt.

Gruß

 


   
markP reacted
AntwortZitat
(@mhltheone)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 902
 

@solartester Problem ist hier, aber das der Hersteller/Reseller das genau wie oben im Bild in der Anleitung beschreibt.
Und ja es geht auch, bringt nur nichts, da nicht mehr wie 300 Wp möglich sind und das dritte Modul nichts bringt.

Aktuell eher im Bereich BKW aktiv. Einrichtung mehrere BKW (Hoymiles / EcoFlow / Nulleinspeisung).
Selbst ein BKW mit 4kWp und 5kW/h Akku im Betrieb und Tibber Kunde.


   
Solartester and markP reacted
AntwortZitat
(@markp)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 10 Monaten
Beiträge: 7
Themenstarter  

@mhltheone sorry, bei Reihe addiere ich meine (OPEN-CIRCUIT) Volt, verstanden. Somit geht das wohl gut mit den beiden Modulen. Allerdings, wenn ich nochmal dumm fragen darf, wie berechnen sich die Ampere? Ich komme da mit den verschiedenen Volt Angaben bei den Modulangaben nicht klar. Von was geht man denn da aus?

Max Power Voltage 15.74

Max Power Current 9.67

OPEN-CIRCUIT VOLTAGE 20.49


   
AntwortZitat
(@mhltheone)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 902
 

@markp Die Open-Circuit Voltage liegt nur an, wenn der Stromkreis offen ist und keine Last.
Das ist zwar nicht ganz irrelevant, aber bei der Spannung liegen 0 A an und es fließt kein Strom.

Wie oben geschrieben:

Reihenschaltung addiert sich die Spannung, also im Betrieb die max Power Voltage von 15,74 V und der Strom bleibt gleich (bzw. kommt nur der niedrigste Wert der in Reihe geschalteten Module an). Ist die Spannung zu hoch für den MPPT-Regler geht er direkt kaputt....

Parallelschaltung muss die Spannung gleich sein (um überhaupt Parallel schalten zu dürfen) und der Strom in Ampere addiert sich. Heißt wenn du nur zwei Panele parallel schaltest hast du 15,74V mit 19,34A. Hier muss aber gesagt werden, das der MPPT regelt und sich maximal soviel nimmt wie er kann. Sonst wäre eine Verschaltung an Batterie die je nach BMS 100A/200A oder mehr liefert nicht möglich...
Dazu muss aber gesagt werden (passiert bei eine Batterie nicht) dass Stromspitzen die der MPPT nicht weg regeln kann, langfristig zu einer schnelleren Alterung führen kann.

 

Aktuell eher im Bereich BKW aktiv. Einrichtung mehrere BKW (Hoymiles / EcoFlow / Nulleinspeisung).
Selbst ein BKW mit 4kWp und 5kW/h Akku im Betrieb und Tibber Kunde.


   
markP reacted
AntwortZitat
Teilen: