Hallo Community,
ich bin neu hier. Ich habe eine Balkonsteckdose. Diese hängt jedoch nur an einem 10A Leitungsschutzschalter, zusammen mit der Beleuchtung von Schlafzimmer, Wohnzimmer und Flur. Alle anderen Steckdosen sind auf mehrere Leitungsschutzschalter, die mit 16A abgesichert sind verteilt. Kann dies zu Problemen führen, wenn ich ein 800 W Wechselrichter mit 2 Panels a 450 W an die Steckdose anschließe?
Mfg
Greg
Warum sollte das ein Problem sein? 10A sind ja immer noch rund 2.300 Watt.
Wenn da sonst wirklich nur ein paar Lampen abgesichert sind, sollte es imho passen.
Alle sagten: "Das geht nicht!" Dann kam einer, der wusste das nicht und hat es einfach gemacht.
Besser gehts nicht, bei Balkonsolar fährt man sicherer, wenn niedriger abgesichert ist. Wird z.B. vom VDE empfohlen, ein 16 A LS gegen einen 13A zu tauschen.
----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten
Ist der Grund bekannt warum nur ein 10A LSS verbaut ist? Sind die Leitungen in diesem Fall keine 1,5mm² sondern weniger?
Wird doch bei reinen Lichtstromkreisen gern mal gemacht. Passt perfekt, besonders weil auch keine andere Steckdose im Stromkreis. Überlastung ist auch im verschwurbelts konstruiertem Fall ausgeschlossen.
@blindwiderstand Kleiner als 1,5² ist in der Hausinstallation für Laststromkreise unzulässig. Da hätte wer mächtig gepfuscht.
Lasst grüne Männchen die Däumchen senken
Aber die Frage darf man schon stellen.
Wenn da min 1.5qmm verbaut sind ist das aber tatsächlich eher Idealfall, zumindest wenn wir mal annehmen die Lampen sind keine Stadionstrahler mit ein paar tausend Watt Die 10A Sicherung als solche stellt aber kein Problem da.
Immer unter Strom
5 PV Anlagen bei Doppelhaushälfte inklusive Nordseite, Batteriespeicher (SMA + Victron), Sole-WP, KNX Hausautomatisierung, 2 Elektroautos >200tkm gefahren.
Vielen Dank euch allen für die Antworten. Nun bin ich beruhigt .