@alter-hase Woher hast du das, dann man die Gesetzeslage erfüllt wenn der HM-800 auf 600W gedrosselt wird?
Es war schon mal so eine Diskussion und keiner konnte bestätigen, dass die Netzbetreiber das akzeptieren.
Auch auf Youtube wurde das erzählt, mit super tollen Zertifikat der Drosselung. Das ist schon ein paar Wochen her als ich da ein Kommentar hinterlassen habe und gefragt habe ob es da schon Erfahrungswerte gibt ob die Netzbetreiber das akzeptieren. Leider habe ich keine Antwort erhalten.
Aktuell ist es ja leider so, dass der Netzbetreiber die Anlage genehmigen muss. Wenn du jetzt mit einem HM-600 ankommst, klar dann muss da nichts genehmigt werden. Aber wer sagt, dass die bei einem HM-800 dann nicht ankommen und sagen: Dein Wechselrichter kann mehr als 600W also musst du es als richtige PV anmelden und wir müssen das genehmigen.
Wenn du jetzt sagst "Aber ich habe den doch auf 600W gedrosselt". Könnten die ja sagen "Beweise uns, dass du diesen nicht einfach jederzeit auf 800W umstellen kannst".
Theoretisch könnte das so laufen und da man die Hoymiles locker mal einfach so in ihrer Drosselung umstellen kann, hast du keine Chance zu beweisen, dass der nicht auf 800W umgestellt wird.
Da ich, egal wo, keine Antwort auf die Frage ob die Netzbetreiber das so akzeptieren erhalten habe, ist es offen ob die Netzbetreiber das akzeptieren.
Deswegen würde ich es nicht riskieren einfach mal einen HM-800 zu kaufen, wenn man nur ein Balkonkraftwerk will.
Wenn dann sollte man höchsten erst einmal beim Netzbetreiber anfragen. Denn so wie ich mitbekommen habe, haben die aktuell hier die Entscheidungsgewalt. Wenn die dir einen Stein in den Weg legen wollen, bist du der Blöde.
Du hast recht, wer auf der sicheren Seite sein will, der muss abwarten, ob die 800 W erlaubt werden.
Meine hm600 machen fast 700 W jede Anlage . Ich lass die maximal rennen. Die wechselrichter medlen 30 und 32 Grad. Mal sehen was da im Sommer an Temperaturen gibt. Dann kann ich immer noch einbremsen.
Die geschwister scholl wurden ermordet, weil sie ihre politischen ansichten dort verbreitet haben, wo es nicht vorgesehen war. Heute werden nur beiträge gelöscht, keiner stirbt mehr. Ausser der denokratie.
@recepbln ohje erkundige dich erst einmal mit den Modulen. Ich bin mir nicht ganz sicher aber mein Wissensstand ist, dass du bei Modulen mit über 2qm pro Stück eine Baugenehmigung benötigst. Wenn ich richtig sehe, haben die fasst 2,5qm. Das fällt schon extrem auf.
Je nachdem wo du die aufstellst und wer die sehen kann, kann es vielleicht passieren, dass dich jemand anschwärzt oder sogar jemand zuständiges das sieht.
Dann kann es richtig teuer werden wenn eine Baugenehmigung benötigt wird, du die verbaut hast und keine Baugenehmigung hast.
Zum Laderegler:
Da die Module scheinbar bifacial sind, kann laut Datenblatt einiges an Leistung dazu kommen. Ich kenne mich leider mit den Modulen jetzt nicht aus, was in der Realität möglich ist. Aber laut Datenblatt könnten bis zu 21.98 A Kurzschlussstrom möglich sein. Bei 2x2 wären das 2x21,98A.
Damit bist du deutlich über den 35A vom 150/35 und da wäre sogar ein 150/45 zu knapp ausgelegt.
Aber halt eben fraglich wie realistisch es ist, diese Werte wirklich zu erreichen.
Meine Module sind mit 410Wp angegeben und ich habe aktuell 6 Stück davon. Also 2460Wp. Die letzten Tage haben laut Victron Laderegler meine Module in den letzten Tage immer mal wieder eine Spitzenleistung von über 2500W gebracht. Das höchste war 2520W. Obwohl 4 Module 30 Grad aufgeständert sind und 2 Module bei 10 Grad. Also alles andere als perfekt und trotzdem um bis zu 60W mehr als die Wp Angabe.
Klar der Vorteil ist aktuell, weil sie noch nicht so heiß werden können und daher die Temperaturen ein positiver Faktor aktuell sind.
Aber es war nur als Beispiel wie schnell man es schaffen kann eine Top Leistung aus den Modulen rauszuholen.
Bitte berichte mal ob du mit dem HM-1500 gedrosselt auf 600W beim Netzbetreiber damit durchkommst. Ich war jetzt schon bei ein paar Diskussionen dabei und habe auch bei einem Youtubevideo in den Kommentaren dazu gefragt, aber bis jetzt habe ich noch keine Antwort, egal wo, erhalten ob der Netzbetreiber bei XY das akzeptiert hat. Würde mich echt interessieren, da man die HMserie von Hoymiles leicht und günstig selbst enddrosseln kann.
Also die Module sollen auf den Flachdach des Gartenhaus, theoretisch keine Baugenemigung nötig.
ich hab nochmal bei Victron nachgesehn der 150/45 wäre 108% schon ausgelastet wenn ich BIFACIAL 20% sind das ja 702Wp
also solte ich schon den 150/60 oder noch besser 150/70 nehmen der würde auf 70% kommen und hätte noch puffer.
Entschuldige bitte hab ich nicht genau hingeschrieben meine Batterien sind aus 18650 li-ion akku deswegen die 14S
du schreibst " Ist aber egal weil deine Batterie das eh nicht speichern könnte." wieso sollte es nicht speichern können, bis 15 uhr ist keiner zuhause und würde in der Zeit doch max 150w über den Weckselrichter einspeisen, der Rest was in der zeit von den Modulen kommt würde ja in den speicher gehen so läuft es ja auch bei allen andern wie bei stiech82 auch. Ich denke das die Batterie im Winter nichts bringen wird aber da stiech82 ja seine Batterie auf 48V erweitert hat mehr dazu sagen können.
Wie es im Winter ist, und jetzt im April tagesverlauf ob seine Batterie Voll wird oder nicht
Die Aussage war das dein Laderegler zu klein für die Module ist. Wenn der volle Leistung liefert (35A) ist deine 48V / 4kwh Batterie in kurzer Zeit voll (<3h). Wenn du den nächstgrösseren Regler nimmst verkürzt du diese Zeit. Was bringt dir das?
@maltes ja da muss ich dir recht geben
das mit dem SmartSolar MPPT 150/70 laut Victron rechner min 48,2A und max 65,1A da wäre die 4kWh Batterie in einer Stunde voll.
1. Punkt ist bekomm ich auch die ganze Leistung der Module? Eventuell JA
2. Punkt ist das ich ja die Batterie erweitern kann doppeln auf 8kWh das wäre das nächte Projekt
@recepbln da ist halt die Frage welche Leistung in deinem Fall möglich wäre und ob der 150/45 annähernd an die 90 bis 100% kommt. Da steckt man halt nicht drin.
Vieles macht auch die Ausrichtung und die Verschattung aus, habe ich das Gefühl.
Meine Module schauen Richtung Süd/Westen. Mein Nachbar hat etwa 9kWp, also etwa das 3,5fache von mir. Der hat die Tage teilweise die doppelte bis 3fache Ernte im Vergleich zu mir. Er hat Süd/Osten.
Zumindest ist es aktuell so.
Ich denke aber auch du bist auf der sicheren Seite wenn du lieber zu viel nimmst.
Ansonsten stimme ich @maltes zu. Mit meiner Ausrichtung un 2,46kWp läuft mein Speicher die letzten Tage über, obwohl ich aktuell die Nulleinspeisung aus habe und den HM-600 auf 599W durchlaufen habe, so lange der Speicher nicht leer ist. Ich hatte jetzt immer wieder Tage dabei bei denen der Laderegler auf Absorption gegangen ist. Vor 2 Wochen war es fasst 1 Stunde aber mit Nulleinspeisung. Heute waren es etwa 14 Minuten bei durchgehen 599W ins Hausnetz einspeisen.
Im Dezember/Januar ist das was anderes. Da kamen bei meinen 2,46kWp teilweise 0,5 bis 5kWp am Tag runter. Da hätte ich auch 100% in den Speicher schieben können und den Wechselrichter aus schalten und der Speicher wäre nicht voll geworden.
Aber so ab Mitte Februar wurden es immer mehr Tage an denen ordentlich was runter kam. Vor einer Woche etwa kamen über 10kWh an einem Tag runter.
Deswegen stimme ich maltes zu. Bei 150W bis 15 Uhr ins Hausnetz, läuft dein Speicher vermutlich bereits im Februar an ein paar Tagen voll und jetzt im April geht das bei mir ruckzuck, obwohl ich 599W einspeise.
Mein Plan um den Speicher nicht volllaufen zu lassen:
Aber wir verbrauchen über den Tag deutlich mehr Energie, vor allem jetzt aktuell noch durch die Klimas zum heizen. Zudem arbeite ich von zuhause aus. Ich könnte also Theoretisch auch Waschmaschine unterm Tag einschalten um den Verbrauch zu erhöhen.
Deswegen ist mein Plan als nächstes die Anlage mit einem HM-1500 zu erweitern damit ich 2100W einspeisen kann. Eigentlich war der Plan erst mal 6 weitere Module mit jeweils 410W zu montieren, aber da jetzt schon mein Speicher überläuft, möchte ich erst einmal eher den Hausbedarf abdecken mit mehr AC-Leistung.
Dann werde ich mal über den Sommer und in den Herbst hinein schauen ob sich bei 2100W AC überhaupt weitere Module bei 5kWh-Speicher lohnen.
Eventuell kannst du da was machen, dass Geräte die einen ordentlich Verbrauch haben in dieser Zeit laufen statt Abends um das was zu viel für den Speicher ist auch gleich zu verbrauchen.
ich hab alles soweit aufgebaut heute der erste Test
Aufbau Module in Reihe, verbunden mit mppt Eingang
zum mppt Ausgang Parallel Batterie und hoymiles alles soweit gut
Ein Problem hab ich aber, wenn ich den mppt nicht an den raspi angeschlossen habe ladet er schön den Akku.
Aber wenn ich den Mppt an den raspi anschließe und er auch erkannt wird wird nicht mehr geladen PV zeigt er mir 0W an. hab jetzt etwas rumgesucht
in der Smartsolar app zeigt er mir im Punkt "zustand" Externe Steuerung an. ich denke wenn er angeschlossen ist ist auch die BMS gesteuert auf "JA".
gesucht gefunden im Victron OS wird im Menü vom JKBMS unter IO wird angezeigt: Lade zulassen Nein
in der JKBMS app wird aber Change und Dischange als ON anzeigt.
jetzt weiß ich nicht wo der Übertragungsfehler oder das Problem liegt könnt ihr mir da weiter helfen
Dein JK-BMS ist über den Serialbattery Treiber ins Venus OS eingebunden.
Die angegebenen Werte in der utils.py bestimmen dann wann geladen werden darf, wann nicht usw.... da must suchen 😉.
Achtung, einige meiner Angaben stammen von nicht kalibrierten oder geeichten Geräten. Bei Risiken und Nebenwürgungen schreiben sie die Packungsbeilage und vertrauen sie nicht meinen Angaben oder denen ihres Spirituellen Führers! Denn für jede Lösung haben wir ein Problem. Vertrauen sie auf ihren Fehler und genießen sie die Reise. Alle Angaben ohne Gewehr!
danke für deine Antwort,
dann würde es ja so sein das der MPPT Ladet bis Akku voll ist und dann nicht mehr, heißt das was noch kommen könnte kann ich nicht nutzen.
Müsste den Akku entladen damit MPPT weiter laden kann.
Somit wäre nicht sichergestellt das bei Sonnenuntergang der Akku 80-90% voll ist.
Ich hab das gefunden bei louisvdw unter Merkmale werde mal morgen einzustellen. Ich hoffe das Klappt.
Leider habe ich auch keine Richtige Einstellung für das Jk BMS gefunden. Die Standarteinstellung sollte ich ja nicht nehmen die sind ja nicht sehr Akku schonend
Ich nutze den Serialbatterry Treiber selbst nicht (noch nicht) da ich die Regelung vom Treiber nicht brauche sondern nur die Anzeige der Zellenspannungen im Cerbo. Ab der Firmware v3.0 kann man die Steuerung des BMS im DVCC aber komplett abschalten und der MPPT läuft dann wieder als "Stand Alone"... das ist genau das was ich brauche^^. Die Firmware gibt es zwar schon als Beta, aber da scheint mir doch alles noch sehr durcheinander zu kommen im Cerbo (habs kurz probiert). Also bin ich erstmal wieder zurück auf die v2,94.
Meinen MPPT habe ich mit einer festen Ladeschlussspannung, einer fest definierten CV Phase (Absorptionszeit genannt bei Victron), Erhaltungsspannung (Float), Ladeschlussstrom (Schweifstrom bei Victron), und einem Re-Bulk eingestellt. Ich habe dabei beobachtet wie bei meinem Akku die Spannung ist wenn der Akku voll ist oder bei über 90% SOC liegt und wenn eine Last angelegt wird. Hierbei liegen meine Spannungen unter Last (je nach höhe der Last) bei ca. 26.6V... sodas der MPPT (Erhaltungsspannung ist auf 26,6V eingestellt) schon bei 26,6V wieder auf Erhaltungsladung geht also wieder PV Leistung abgibt wenn noch Sonne da ist... geht es je nach Last noch weiter runter auf zb. 26,4V (0,2V Re-Bulk) dann geht der MPPT wieder auf Laden (Bulk). So kann ich die volle Leistung der PV nutzen und der Akku ist trotzdem voll. Das ganze ist aber alles vom eigenen System abhängig und muss man durch probieren und optimieren solange einstellen bis man gute Sweet Spots gefunden hat wo man die Leistung der PV trotzdem noch nutzen kann auch wenn der Akku voll ist... so fahre ich jedenfalls. Es sei aber dazu gesagt das, das alles erweiterte Einstellungen sind und man wissen sollte was man macht.
Ich kenne auch dein System noch nicht, dazu müste ich mir mal deine letzten Beiträge durchlesen... mit OpenDTU-OnBattery könntest du auch das ganze so einstellen das der Mikrowechselrichter über den MPPT und VE Direct gesagt bekommt wieviel PV Leistung gerade erzeugt wird, und diesen entsprechend danach regeln lassen, sodas erstmal immer nur das was von PV kommt genutzt wird oder bzw. begrenzt... ich glaube hier must du auch einen guten Sweet Spot finden wo der Akku zum Abend hin voll wird, du aber gleichzeitig auch über den MWR die PV Leistung gut ausnutzen tust und der MPPT nicht zu früh zu macht. Ich hoffe das war jetzt von mir alles soweit richtig verstanden da ich mich mit dem Thema MWR auch noch nicht so lange befasse.... und eigentlich selbst noch nicht soweit bin 😀 .
Achtung, einige meiner Angaben stammen von nicht kalibrierten oder geeichten Geräten. Bei Risiken und Nebenwürgungen schreiben sie die Packungsbeilage und vertrauen sie nicht meinen Angaben oder denen ihres Spirituellen Führers! Denn für jede Lösung haben wir ein Problem. Vertrauen sie auf ihren Fehler und genießen sie die Reise. Alle Angaben ohne Gewehr!