Hi,
ich möchte mir gern eine BKW anschaffen, wohne aber in einem DDR Plattenbau in welches es keinen separaten Schutzleiter gibt. Beim Austausch einer defekten Steckdose musste ich feststellen dass nur zwei Kabel an der Dose anlagen und der Schutzleiter über den Nullleiter gebrückt wurde.
Die Frage ist, ob sich der Wechselrichter der BKW daran stört? Ich Frage nur weil ich hörte, dass der Wechselrichter prüfen muss ob Netzspannung anliegt. Womöglich gibt es weitere Tests welche die Brücke erkennen und dann die Arbeit verweigert wird.
BG
Das macht schon alleine deswegen kein Problem, weil auch bei drei Drähten, also getrennem Schutzleiter dieser mit null, dem blauen, gebrückt ist..... nämlich im Zählerkasten.
Ich bin kein Amateur, aber ich lerne trotzdem noch.
Bürokratie schafft man nicht durch neue Regeln oder Gesetze ab.
SOC ist ein NTCV Parameter
Wow, es gibt also auch nach fast 50 (seit 1973 in D verboten) bzw. über 30 (Wiedervereinigung 1990) Jahren immer noch Installationen mit klassischer/verbotener Nullung.....
Das macht schon alleine deswegen kein Problem, weil auch bei drei Drähten, also getrennem Schutzleiter dieser mit null, dem blauen, gebrückt ist..... nämlich im Zählerkasten.
Im Prinzip hats du recht, aber wir haben seither weitere Schutzmaßnahmen, die allesamt hier nicht greifen können.
- In Deutschland sind Fehlerstrom-Schutzschalter in Neubauten seit dem Mai 1984 für Räume mit Badewanne oder Dusche gemäß DIN VDE 0100-701 gefordert
- Seit Juni 2007 müssen in Neubauten außerdem alle Steckdosen-Stromkreise, welche für die Benutzung durch Laien und zur allgemeinen Verwendung bestimmt sind, mit einer Fehlerstrom-Schutzeinrichtung mit einem Bemessungsdifferenzstrom von höchstens 30 mA ausgestattet sein. Dies galt für Endstromkreise[15] mit einem Bemessungsstrom bis 20 A im Innenbereich und bis 32 A im Außenbereich (DIN VDE 0100-410:2007-06, Abschnitt 411.3.3, Übergangsfrist bis Januar 2009).
- Seit Oktober 2018 gelten diese Anforderungen auch im Innenbereich für Steckdosenstromkreise bis 32 A, sowie für Beleuchtungsstromkreise in Wohnungen (DIN VDE 0100-410:2018-10, Abschnitt 411.3.3, Übergangsfrist bis Juli 2020).
ABER:
Für Altanlagen gibt es keine Nachrüstpflicht. Das heißt, eine Anlage darf weiter betrieben und auch instand gesetzt werden, wenn die Anlage zum Zeitpunkt ihrer Errichtung den damals geltenden Normen und Richtlinien entsprochen hat und diesen heute noch entspricht (Bestandsschutz).
Vielen Dank für die Rückmeldungen.
Unsere Wohnungsbaugesellschaft renoviert regelmäßig, aber erst wenn die Leute ausziehen. Als wir vor 12 Jahren einzogen haben wir (weil wir dringend eine Wohnung brauchten) darauf verzichtet. Damals dachten wir wir hätten nur ein ein altes Bad, heute kenne ich den Zustand der Elektrik (Alu-Kabel, kein separater Schutzleiter, alle Zimmer über eine Sicherung, ...).
Da würde ich die Finger weg lassen, separate Leitung zum Zähler legen, schon gefährlich genug mit allem was drauf hängt.
Habe hier die gleichen Fälle, da flackerte und schmorte nach 60Jahren schon öfters etwas, ohne Balkon PV.
Bei mir läuft seit 30-40Jahren komplett alles über RCDs, lange vor der VDE.
0,368MWp 🚜 🌾
Die Frage ist, ob sich der Wechselrichter der BKW daran stört? Ich Frage nur weil ich hörte, dass der Wechselrichter prüfen muss ob Netzspannung anliegt.
Das war die Frage des TE.
Ich bin kein Amateur, aber ich lerne trotzdem noch.
Bürokratie schafft man nicht durch neue Regeln oder Gesetze ab.
SOC ist ein NTCV Parameter
Läuft, weißt du selbst.
Da wird mir aber Angst und Bange bei der Installation, und wenn die Hütte abbrennt, hat der Versicherungsgutachter die Ursache schneller gefunden, auch wenn's der Wäschetrockner war.
0,368MWp 🚜 🌾
Viele Mieter kaufen sich jetzt schon beim Discounter BKWs mit vorkonfektioniertem Schuko kabel.
Wenn ich das als Vermieter mitbekomme und im Altbau-Haus noch klassische Nullung ist, muß ich eigentlich mitteilen, daß das aus technischen Gründen nicht geht, oder wenn der Mieter das unbedingt will, muß er auf eigene Kosten einen Elektriker kommen lassen und ein dediziertes Kabel mit Feuchtraumsteckdose und separater Absicherung ( 10A -13 A) verlegen lassen.
Genau wie bei den Wallboxen heute auch schon.
Verliert dann die ganze Elektroinstallation mit Nullung den Bestandsschutz ?
Wenn ich das als Vermieter mitbekomme und im Albau-Haus noch klassische Nullung ist, muß ich eigentlich mitteilen, daß das aus technischen Gründen nicht geht, oder wenn der Mieter das unbedingt will, muß er auf eigene Kosten einen Elektriker kommen lassen und ein dediziertes Kabel mit Feuchtraumsteckdose und separater Absicherung ( 10A -13 A) verlegen lassen.Nun mal langsam mit den jungen Pferden und erst mal hier draufklicken. 😉
Es gibt auch mobile Lösungen in Form eines Zwischensteckers, die einfach in die Steckdose mit klassischer Nullung gesteckt werden, und alles vorne dran ist abgesichert. 😊
Aber ich empföhle ehrlich gesagt lieber so ein Miniverteilergehäuse auf dem Balkon mit Hutschiene, auf der neben einem klassischen FI/RCD gleich noch ein SPD Typ-2 Platz hätte. Dann ist der ÜSS gleich noch "im Preis enthalten". 🙂
Daniel
Es gibt auch mobile Lösungen in Form eines Zwischensteckers, die einfach in die Steckdose mit klassischer Nullung gesteckt werden, und alles vorne dran ist abgesichert. 😊
Genau, sowas würde ich anschließen zur zusätzlichen Absicherung. Und dann auch mal die genutzte Steckdose mit einem 2000 Watt Heizlüfter 30min belasten und checken, ob da nichts heiß wird. Auch mal die Schrauben der Leiter nachziehen, gerade bei Aluleitungen hat man ja das Fließverhalten des Materials, da werden die Schrauben schnell mal locker.
----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten
Alu-Kabel, kein separater Schutzleiter, alle Zimmer über eine Sicherung
Oha, das erfordert aber einen gewissen Mut, einen 2 kW-Heizlüfter anzuschließen, wenn "alle Zimmer über eine Sicherung" gehen. 😮Es gibt auch mobile Lösungen in Form eines ZwischensteckersGenau, sowas würde ich anschließen zur zusätzlichen Absicherung. Und dann auch mal die genutzte Steckdose mit einem 2000 Watt Heizlüfter 30min belasten und checken, ob da nichts heiß wird. Auch mal die Schrauben der Leiter nachziehen, gerade bei Aluleitungen hat man ja das Fließverhalten des Materials, da werden die Schrauben schnell mal locker.
Ich weiß, daß das in ganz alten Häusern mit den Aluleitungen durchaus üblich war, vor allem zu Zeiten von Papier- oder Gewebeisolierung. (Da hat man endlich mal einen Grund, sich einen Isolationstester zu kaufen. 😀) Wenn es irgendwie möglich ist, würde ich Bakelit-Schraubsteckdosen und Dosenklemmen durch solche mit reiner WAGO-Klemmtechnik ersetzen, bei denen die Feder den Druck aufrecht erhält und sich nichts mehr lockern kann. Wenn da irgendwo "unterwegs" eine uralte Dosenklemme ist, die nicht mehr stramm anzieht, und sich plötzlich ein Übergangswiderstand bildet, dann wäre das auch mir im doppelten Sinne "zu heiß".
Aber eigentlich gehört die ganze Sch**ße, die aus einer Zeit stammt, als hier noch Ritterturniere stattfanden, rausgerissen und durch moderne Technik ersetzt.
Daniel
Na ja, aber selbst mit Stecker FI ist das ja immer noch eine 2Drahtlösung ohne separaten Schutzleiter. Muß dann nicht zumindest das WR Gehäuse geerdet werden?
Na ja, aber selbst mit Stecker FI ist das ja immer noch eine 2Drahtlösung ohne separaten Schutzleiter. Muß dann nicht zumindest das WR Gehäuse geerdet werden?Eigentlich nicht, denn das wird ja über N indirekt geerdet und der mögliche Fehlerstrom durch den RCD-Stecker überwacht. Müßte eigentlich ausreichend sein.
Daniel
Das Hauptproblem bei Nullung ist, wenn der Null-Leiter keinen richtigen Kontakt mehr hat. Dann kann das damit verbundene Gehäuse auch auf Phase gezogen werden. Würde man dann anfassen und es fließt ein Strom gegen Erde, springt sofort der Stecker-FI-Schalter.
Auch bei Nullung ist ja N irgendwo am Anfang mit einem Erder und z.B. den Heizungsrohren verbunden.
----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten