Hallo Leute,
aktuell bekommt man auf dem Gebrauchtmarkt ja einige alte Dünnschichtmodule zu enorm günstigen Preisen.
Auch ich könnte im Nachbardorf direkt auf 10 Dünnschichtpanels zugreifen. Es handelt sich dabei um folgendes Modell:
Astronergy CHSM5001T-110
Max. Power: 110 Wp
Open circuit Voltae (Voc): 129,11V
Short Circuit Current (Isc): 1,52A
Voltage at Pmax (Vmp): 89,46V
Current at Pmax(Imp): 1,23A
Fuse Rating: 3A
Ich hätte auf meinem Garagendach genug Platz um genügend Module von denen aufzustellen, um eben auf die 600W eines Balkonkraftwerks zu kommen.
Die Spannung ist ziemlich hoch, weshalb ich einen passenden WR benötige. Ich habe diesen WR von Growatt gefunden, der bis zu 500V unterstützt. Könnte mir jemand von euch bitte mitteilen, ob dieser WR richtig ausgewählt ist oder ob ich eine Alternative benötige?
Außerdem würde ich gerne eure Meinung erfahren, ob diese Module überhaupt was taugen, insbesondere wenn Sie vielleicht schon einige Jahre auf dem Buckel haben könnten. Könnte die notwendige hohe Spannung eventuell Probleme machen?
Ich danke euch schonmal für eure Antworten!
Hallo Andrew
Aktuell kostet 1W Solarpanel ab ca 0,40 Euro neu.
Gebrauchte Panele müsste man schon fast geschenkt bekommen, damit sich die Fahrt zum Abholen lohnt.
Dazu kommt die Unsicherheit: welche sind noch brauchbar (80 - 60 %) der Nominalleistung, und welche sind taub ( unter 50 % ).
Kannst du sie vorher Messen?
Leerlaufspannung, Strom und Spannung unter Last.
Mit freundlichen Grüßen
Thomas
Hey Thomas,
danke für deine schnelle Antwort.
Leider könnte ich Sie dort vorort nicht testen, Allerdings meinte der Händler, dass die Module bei Abbau von einem Elektriker durchgecheckt und als gut befunden wurden. Allerdings beruht das nur auf Vertrauen. Nachweise gibt es nicht.
Wenn ich sie sehr günstig bekäme, würde mein Unterfangen denn überhaupt technisch möglich/sinnvoll sein?
Es gibt nur wenige Ausnahmen bei Dünnschichtmodulen die an Trafolosen Wechselrichtern betrieben werden dürfen. 😁
0,368MWp 🚜 🌾
Es gibt nur wenige Ausnahmen bei Dünnschichtmodulen die an Trafolosen Wechselrichtern betrieben werden dürfen. 😁
Ich bekomme auch das Gefühl, dass die Dünnschichtmodule wohl zu umständlich sind. Ich danke euch beiden jedenfalls für eure Rückmeldung.
Falls niemand mehr was zu ergänzen hat, kann das Topic von einem Moderator gerne geschlossen werden. Danke!
0,368MWp 🚜 🌾