Batterielösung für Stromausfälle in der Ukraine gesucht. ( Kühlschank + Fernseher )

32 Beiträge
13 Benutzer
2 Reactions
856 Ansichten
Carolus
(@carolus)
Famous Member Admin
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 8229
 

Gute Info. Zu billig darfst es also auch nicht sein.... Wo gibt es denn momentan brauchbare prismatische 105 Ah von EVE?

Ich möchte noch einen Hinweis zu meinem obigen Vorschlag machen. Die Zusammenstellung aus Einzelkomponenten hat den Vorteil, anpassbar zu sein... Wie oben geschrieben. ein schlechter Akku wird notfalls ersetzt, und wenn's durch Bleibatterien ist. Was halt gerade da ist. 

Aber es gibt noch einen Vorteil, ein Labornetzteil kann man auch benutzen, um eine Autobatterie zu laden... Oder ein Batteriegerät zu betreiben... Usw.

Ich bin kein Amateur, aber ich lerne trotzdem noch.
Bürokratie schafft man nicht durch neue Regeln oder Gesetze ab.


   
derGruene reacted
AntwortZitat
(@foelix)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 86
 

Ich habe 16*EVE-Zellen 105AH zu einem 24V-Akku mit etwa 5kWh verbaut. Die Innenwiderstände sehen mit jeweils 0.35mOhm recht gut aus. Die funktionieren jetzt seit einem halben Jahr auch problemlos.

Die Zellen habe ich hier gekauft: https://www.ebay.de/str/paircycle
Für seinerzeit 550€. Der hat die aber nicht mehr. Bei ncon gibt es die aber noch: https://www.nkon.nl/de/eve-lf105-prismatic-105ah-105a-lifepo4-a-grade.html Da würde ich dann aber dringend empfehlen nach der Lieferung direkt die Innenwiderstände zu messen. Und dann umgehend reklamieren, wenn es sich rausstellt, dass Schrott geliefert wurde.

Das BMS gab es hier: https://de.aliexpress.com/item/1005006461466268.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.115.297a5c5fYYgf7B&gatewayAdapt=glo2deu

Für die Messung des Innenwiderstandes müssen dann noch etwa 30€ investiert werden: https://de.aliexpress.com/w/wholesale-yr1035%2B.html?spm=a2g0o.productlist.search.0


   
AntwortZitat
Carolus
(@carolus)
Famous Member Admin
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 8229
 

Die nkon 105 Ah sind leider auch aus. Hab ich im Womo drin. Die sind aber nichts für Anfänger, Gewinde M4. 

Ich bin kein Amateur, aber ich lerne trotzdem noch.
Bürokratie schafft man nicht durch neue Regeln oder Gesetze ab.


   
AntwortZitat
(@foelix)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 86
 

Veröffentlicht von: @carolus

Die nkon 105 Ah sind leider auch aus. Hab ich im Womo drin. Die sind aber nichts für Anfänger, Gewinde M4. 

Ich bin auch noch nicht so lang dabei. Was hat es denn mit dem M4-Gewinde auf sich? 

 


   
AntwortZitat
Carolus
(@carolus)
Famous Member Admin
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 8229
 

Ein sehr geringes zulässiges Anzugsmoment, und damit Nur  kleine Presskräfte, um den guten Kontakt zwischen Verbinder und pol hinzubekommen.

Der Unterschied gegenüber M6 ist knapp Faktor 10.

Ich bin kein Amateur, aber ich lerne trotzdem noch.
Bürokratie schafft man nicht durch neue Regeln oder Gesetze ab.


   
AntwortZitat
(@pvstrom)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 59
 

Veröffentlicht von: @carolus

Die Zusammenstellung aus Einzelkomponenten hat den Vorteil, anpassbar zu sein... Wie oben geschrieben. ein schlechter Akku wird notfalls ersetzt, und wenn's durch Bleibatterien ist. Was halt gerade da ist.

Wäre in der Hinsicht evtl. nicht sinvoller gleich bei 12V Blei zu bleiben, die überall verfügbar sind?

 

Würde das so simpel und einfach wie möglich halten und lieber in Redundanzen (Ersatzakkus/WR) investieren.

Nur einen Kühlschrank und einen Fernseher zeitweise zu überbrücken ist jetzt ja nicht gerade allzu anspruchsvoll.

 

 

 


   
AntwortZitat
Carolus
(@carolus)
Famous Member Admin
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 8229
 

Veröffentlicht von: @pvstrom

Wäre in der Hinsicht evtl. nicht sinvoller gleich bei 12V Blei zu bleiben, die überall verfügbar sind?

Ich hatte den Eindruck, dass das in der Ukraine auch nicht sicher ist. Aber mit dem modularen Konzept bmeines Vorschlags ist es Wurst, welcher Akku benutzt wird. Bezüglich der Spannung würde ich bei 24 V bleiben, sonst gehen selbst Kühlschrank Motore schon in die 30 A. Aber das ist Geschmacksache.

Ich bin kein Amateur, aber ich lerne trotzdem noch.
Bürokratie schafft man nicht durch neue Regeln oder Gesetze ab.


   
AntwortZitat
(@brinki)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 11 Monaten
Beiträge: 246
 

Technisch reicht wirklich nur ein billiger Hybrid Wechselrichter und 2 fertig Lifepo4 12V 100Ah Akkus.

Selbst wenn du noch 1-2 Solarmodule irgendwo auftreiben kannst, bleibst du mit der Konstruktion unter 1000€

Beispiel WR 

https://www.conrad.de/de/p/hybrid-wechselrichter-laderegler-24-v-230-v-20-a-2619572.html

Beispiel Akku 

https://www.ebay.de/itm/364692102909?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=707-127634-2357-0&ssspo=dcl-gpaarx6&sssrc=4429486&ssuid=0-MQYrFxQKe&var=&widget_ver=artemis&media=COPY

 

Beispiel von so einem System 

 

Alternativ an einer Sackkarre

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 2 Monaten von Brinki

Jeder Kommentar von mir spiegelt nur meine Meinung, meine Erfahrungen oder mein Halbwissen wieder.
Alle Projekte die ich hier vorstelle, zeigen nur wie man es besser nicht machen sollte (Nachbau nur auf eigenes Risiko 🤓)


   
AntwortZitat
(@pvstrom)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 59
 

Veröffentlicht von: @carolus

Bezüglich der Spannung würde ich bei 24 V bleiben, sonst gehen selbst Kühlschrank Motore schon in die 30 A. Aber das ist Geschmacksache.

Ich bin in dem Leistungsbereich auch kein Freund von 12V.

Aber irgendeine 12V Batterie, wenn sein muss auch eine Starterbatterie in einem laufenden Fahrzeug dürfte bei Bedarf leichter aufzutreiben sein, als ein 24V Akkupack / eine Ersatzzelle oder 2 ähnliche 12V Batterien die in Serie verschaltet werden können.

 

Ohne die Situation vor Ort zu kennen, halte ich 24/48V-Systeme und LFP-Speicher ohne Yttrium in Krisengebieten für suboptimal.

Die Ausfälle dürften vmtl. auch die Heizung betreffen.

 

Aber das war auch nur ein Vorschlag von mir.

Der TE kennt die Situation vor Ort und wird sich daher auch die passende Lösung heraussuchen.

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 2 Monaten von pvstrom

   
AntwortZitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 7533
 

Veröffentlicht von: @arc

Für russische Panzerbatterien ist das Gerät bestimmt gut genug 🙂

Ukr panzer sind die gleichen von denen gibt es mit Sicherheit mehr gecknackte oder defekte. Somit ist die Verfügbarkeit einfach besser.

 

Bezüglich der 24v

Ich halte 12v für absolut unbedenklich bei der geringen ac leistung.

Selbst der anlaufstrom vom Kühlschrank ist da kein Problem.

Projekt 48kWh / 12kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh.


   
AntwortZitat
(@foelix)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 86
 

Veröffentlicht von: @carolus

Die nkon 105 Ah sind leider auch aus.

Vorbestellung mit voraussichtlichem Liefertermin 18. September ist wieder möglich.

 

 


   
AntwortZitat
(@dergruene)
Newbie
Beigetreten: Vor 1 Monat
Beiträge: 1
 

Veröffentlicht von: @the-doctor-9

Ich denke da gibt es ein paar Optionen, 

 

Option 1.  

Multiplus mit einer Fertigbatterie wie hier z.B. 

https://www.ebay.de/itm/184899209467?var=693352803678&mkevt=1&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&toolid=20006&campid=5337770552&customid=2KSYgKuz4Avdmj3p-Ovs3w

Link entfernt

preislich etwas darüber

 

Option 2 Ecoflow,  musst nur schauen, welcher passt 

https://www.amazon.de/ECOFLOW-Powerstation-Solargenerator-Schnellladung-AC-Steckdosen/dp/B0BFQD5RMJ/ref=sr_1_1_sspa?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=28X5LGVB28TZ&dib=eyJ2IjoiMSJ9.WZyxjy2o7JbL5VmdO_2mo3m6d-PwO2Il3Zf2Lq_1lXMafXD3WpfTh-zYmnm0TxhLFFgOM5kH2ll1Z0Jbt3r-9NmJs6Lb7owGXbunfsZFD8di55em_xnwdOjuDvCh2SsNbMHFmreSam1dPv5PWmbkikEwWvPSZtPdjDlH5i4m1PpyfjzRjCwF9EDrzkCdodfgscPfjKuYjt1s_YA0SOCDMW9hDy-NJOFZFtLT1w0kbnc.zA-UnDYOV1zBJkT-c3TaCdhhE4_KnQwp5xLA-LO2h1Q&dib_tag=se&keywords=ecoflow&qid=1721804231&sprefix=ecoflow%2Caps%2C122&sr=8-1-spons&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9hdGY&psc=1

 

Option 3 eine  einfache USV leider mit Bleibatterien 

 

Ich denke, mit Option 2 machst du nichts falsch 

Moin, 

Ich bin "der Neue" und habe mit Interesse diesen Thread gelesen. Nach längerem Überlegen komme ich zu dem Schluss, alles Engagement in Ehren, dass die Option 3 wohl die bessere sein wird.

 

Begründung: 

A) es wird auf ein vorhandenes System zurück gegriffen, welches sich in x-facher Ausfertigung bewährt hat

B) wenn man möchte, und das wird bei gebrauchten Netzersatzanlagen (USV) Pflicht sein, kann man die Akkus tauschen und ggf. von außen weitere Akkus anschließen.(Es gibt Anlagen, die diese Möglichkeit anbieten)

 

Kleiner Appell:

- bedenke, in welcher Situation sich dieses Land befinde  t - bedenke, dass eine Anlagenplanung von einem Schreibtisch  aus mit günstigen Quellen und gesicherten Transportwegen keine Herausforderung zu dem ist, was passiert, wenn eine Teilkomponente den Dienst versagt.

 

Daher: die Einfachheit ist "dein Freund" sowohl in der Planung als auch später beim Betrieb der Anlage

 

Ergo: definiere eine zu bevorzugende USV beziehungsweise deren Eigenschaften und wende Dich an den Gebraucht-PC-Händler deines Vertrauens...

 

Es ist nicht so, dass ich der ukrainischen Bevölkerung nicht helfen würde, die dortigen Zu & Umstände liegt "bei Höheren" auf dem Tisch und ich halte es für "zu kurz gesprungen" Neid in einer vom Krieg betroffenen Bevölkerung zu schüren, welcher seine Ursache in einem vermeintlichen "technischen Vorsprung" findet.

Bedenke: man hilft den betroffenen Pärchen und beide sind zufrieden und dankbar sodass sich die Frage Dritter nach dem "Woher?" Recht schnell einstellen wird...

Drum wehret den Anfängen und lasst die Kirche im Dorf...

- zwei alte & funktionsfähige USV'en besorgen,

- Akkus tauschen und

- mit zusätzlichen Akkus (sinnvoll) erweitern

 

Gegenfrage: was wird dem zweiten oder dritten Anfragenden aus der Ukraine angeboten?

Ich halte Option 3 in Hinsicht auf Einfachheit und besserer Kalkulierbarkeit (finanziell wie auch seitens der Erwartungen) für die bessere Wahl.

Gruss

derGruene 

- wer Rechtschreibfehler findet, darf diese gerne behalten - 😉

 

 

 

 

 

 


   
AntwortZitat
(@pvstrom)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 59
 

Veröffentlicht von: @dergruene

- zwei alte & funktionsfähige USV'en besorgen,

- Akkus tauschen und

- mit zusätzlichen Akkus (sinnvoll) erweitern

Damit ist es nicht getan.

Meine USV wurde beworben mit Zitat: "Diese Serie ist mit einem stärkeren Ladegerät ausgestattet, das 90% der Batteriekapazität in 2-4h erreicht."

"Wiederaufladezeit 4h bis 90%"

Also lächerliche 4h Ladezeit für 2x 7Ah Blei in Serie.

Da hängt also irgendwo ein 27,6V Netzteil mit weniger als 2A in der USV.

Voll werden die Akkus dann mit 27,7V gebraten (laut Anzeige in der Software)

Im Anfangspost ist die Rede von Tagen mit manchmal nur 9h Strom. Da kriegst du nichtmal 18Ah geladen.

Vorrausgesetzt natürlich die USV macht das ganze solange mit. Die Komponenten sind eigentlich nur für kurze Einsätze konzipiert.

Da ist vmtl. alles andere mit ordentlich Ladeleistung die bessere Wahl ...

 

 

Veröffentlicht von: @dergruene

Gegenfrage: was wird dem zweiten oder dritten Anfragenden aus der Ukraine angeboten?

Da hört sich für mich so an, dass die Verwandschaft die es nach Deutschland geschafft hat, das ganze sponsort.

In dem Fall kein Problem, da Bürger- und Kindergeld nicht zweckgebunden sind und nur während des Heimaturlaubs pausiert werden sollte.

 

Und mit dem Budget kanns dann schon eine ordentliche Lösung werden.

Ein kleiner Multiplus und Bleiakkus kosten nicht allzu viel.

 

 

 

 

 

 

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 1 Monat von pvstrom

   
AntwortZitat
(@gnarf)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Monaten
Beiträge: 12
 

Ich mischele mich mal ein. Ich bin der Threadersteller von diesem hier: https://www.akkudoktor.net/forum/neue-ideen/economy-notstrom-system/#post-224893

Vorab zu Bedenken: Mein System, sowie das für die älteren Personen hier, soll zum einen günstig, und zum anderen idiotensicher sein. Die wollen damit ihre Wohnung betreiben, und nicht eine kleine Stadt.

 

Der in meinem Fred von Nemo empfohlene Umschalter funktioniert fantastsich. Vorteil: Ziemlich skalierbar, da man Ladegerät, Batteriegröße und Wechselrichter frei wählen kann. Nachteil: Mehrere Kisten und für Laien etwas kompliziert.

Daher habe ich mir einmal dieses Gerät bestellt: https://www.batna24.com/de/p/extralink-piorun-2000va1600w-wechselrichter-rmmni

Meine Version hat 24V, und 2.000 Watt. Das Ladegerät läuft mit (aus dem Kopf!) etwa 600 Watt. Es macht ganz genau, was es soll: Die angeschlossenen Geräte laufen, und die Batterie wird geladen, solange Netz da ist. Fällt das Netz aus, piept das Ding ein wenig, aber alle Geräte laufen sauber weiter. Kommt der Netzstrom zurück, erneutes piepen, und die Batterie wird wieder geladen.

 

Das ist die deutlich kompaktere und günstigere Lösung, auch wenn man sich schon vorab im klaren sein Muss, welche Leistung man braucht. Aufrüsten ist nicht.

Der Anschluss ist simpel: Stecker in die Wand. Stecker ins Gerät. Batterie Plus und Minus anschließen.

Nachteil: Der Lüfter läuft IMMER, wenn auch sehr leise. Im Standby (ohne Laden und Entladen) braucht die Kiste ca. 15 Watt.

 

Ich sammele gerade Bestellungen aus der Ukraine, und schicke dann ein paar hin, samt selbstgebastelter Batterien aus Zellen von https://www.ebay.de/str/paircycle .

(Vielleicht diesmal 12Volt. Aus 4 314aH-Zellen lassen sich derzeit die billigsten Batterien bauen.)


   
Michael-123 reacted
AntwortZitat
(@woeufu)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 11 Monaten
Beiträge: 67
 

Also die Freude am Basteln in Ehren, aber sollte es wenn es für den Endnutzer einfach und günstig sein soll nicht eine Fertiglösung sein. Sowas z.B. 

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 2 Wochen von Woeufu

   
AntwortZitat