(@chris27)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 14
 

@redsunfx Danke für deine Antwort. Aber die Anlage hat ja keine QuickConnect-Leitungen sondern ist lediglich vorbefüllt. Insofern ist das hier also nicht relevant.


   
AntwortZitat
(@redsunfx)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 10 Monaten
Beiträge: 38
 

Achso. In dem Fall kannst du normale Verbindungsnippel nehmen:

https://www.ebay.de/itm/372437216532?_skw=Verbindungsnippel+B%C3%B6rdel&itmmeta=01J826BAVQWCHNXJ04Q58MR7KV

 

Du hattest die 9000 BTU Anlage, oder? Dann bräuchtest du wahrscheinlich 1/4 Zoll und 3/8 Zoll. Insofern die bei Hantech nicht metrisch sind. Musst dann für deine Länge ausrechnen, ob Kupplungen plus Verlängerungsleitungen oder direkt die passende Leitungslänge billiger ist. Grundsätzlich hat man ein geringes Risiko für Leckagen, wenn man ohne Kupplungen arbeitet.

Und Vakuum ziehen musst du mit normalen Leitungen auf jeden Fall. Das hat nichts mit der Füllmenge zu tun, sondern damit dass man Feuchtigkeit und andere Stoffe aus der Luft nicht im Kältemittelkreislauf haben möchte. Vorgefüllt ist das Kältemittel im Außengerät und wird dann in die vakuumierten Leitungen freigelassen.

Quick Connect Leitungen können sich das Vakuum ziehen sparen, weil die Ventile das Innere vor der Außenluft abschließen, bis eine Verbindung hergestellt wird. Sie können also schon in der Fabrik vakuumiert werden.

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 2 Tagen 2 mal von RedSunFX

   
AntwortZitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 7539
 

Veröffentlicht von: @chris27

Da mit fallenden Temperaturen auch die Auswurftemperatur steigen muss dürfte der COP dieses einfachen Geräts bei Minustemperaturen ziemlich rapide in den Keller gehen. Aber wenn die Geräte bei niedrigen Plusgraden die Heizung übernehmen können und dabei mit einem COP von 4 oder besser laufen dann bin ich schon zufrieden.

Das ist auch eine Frage der Dimensionierung. Beispiel: In unserem 16m² Wohnzimmer ist die Auswurftemperatur bis 0 Grad so zwischen 30-35 Grad. Der COP bei 2 Grad liegt noch bei 5, wenn die Anlage so um 30-35 Grad auswirft. Da läuft sie irgendwo zwischen 200-400 Watt Aufnahmeleistung.

So generell kann man sagen: Solange sich am AG noch kein Reif bildet, sind die Anlagen recht effizient. Da wirst du auch bei deiner Anlage mit COP von 4 ausgehen können im mittleren Leistungsbereich bzw. bei 30-35 Grad Auswurftemperatur. Reif bildet sich so etwa ab 2 Grad, hörst du ja auch an den Auftauzyklen. Dann würde ich sie abschalten, weil du ja mit Pellet noch recht günstig heizen kannst.

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
AntwortZitat
(@bandsalat)
Newbie
Beigetreten: Vor 2 Monaten
Beiträge: 3
 

Ich habe an meine Hantech Hpro die laut EBay Beschreibung für 3m vorgefühlt ist, nicht die mitgelieferten 3m sondern 8m Kälteleitungen montiert. Störungsfrei gelaufen ist sie und hat auch gekühlt. Habe aber nicht die Temperaturen genauer kontolliert. Da in der Betriebsanleitung steht das das Aussengerät für 5m vorgefühlt ist, habe ich nicht entschlossen für die 5m längeres Rohr noch 75g R32 (Anleitung steht 15g je Meter) nachzufüllen. Damit läuft die Hantech auch nicht anders wie mit der Originalbefüllung.

Grundsätzlich würde mich aber schon interessieren ob die EBay Beschreibung=3m oder die Bedienungsanleitung=5m Vorbefüllung stimmt.

Hat einer eine Hantech Hpro 9000 oder 12000 mit 5m Kälteleitung an Werk und könnte mal die Füllmenge auf dem Typenschild durchgeben.


   
AntwortZitat
(@carupet)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 7 Monaten
Beiträge: 122
 

@bandsalat hallo, mir hat ein spanischer Fachhändler gesagt, dass eigentlich alle Vorgefüllte Einzel Split anlagen Auf 5m ausgelegt sind.

Gruß 

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 1 Tag von carupet

   
AntwortZitat
(@redsunfx)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 10 Monaten
Beiträge: 38
 

Veröffentlicht von: @bandsalat

Da in der Betriebsanleitung steht das das Aussengerät für 5m vorgefühlt ist, habe ich nicht entschlossen für die 5m längeres Rohr noch 75g R32 (Anleitung steht 15g je Meter) nachzufüllen. Damit läuft die Hantech auch nicht anders wie mit der Originalbefüllung.

 

Wie sah die Formel dazu aus? In der Anleitung gibt es bestimmt ein Tabelle, die angibt, wie viel Gramm KM pro Meter nachgefüllt werden müssen, abhängig von dem Querschnitt des Rohrs. Bei Midea habe ich solche Formeln gesehen: 

(Gesamtlänge - 5m) X 12g = Nachfüllmenge

 

Wenn die Anleitung von Hantech da nur von 5m redet, würde ich auch von einer Vorfüllung für 5m ausgehen. Der Shop kann genauso gut gemeint haben, dass seine Vorfüllung für 3m geeignet ist, weil er das Set mit 3m Leitungen verkauft. Das theoretisch noch 2m mehr gehen würde dem auch nicht wiedersprechen.

 


   
AntwortZitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 7539
 

Veröffentlicht von: @carupet

dass eigentlich alle Vorgefüllte Einzel Split anlagen Auf 5m ausgelegt sind.

Das ist nicht korrekt. Es ist sehr unterschiedlich. Meine MHI ist bis 15m gefüllt, meine Daikin bis 10m. 5m ist eher so die unterste Grenze, unter die Hersteller normal nicht gehen.

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
AntwortZitat
(@assa13)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 7 Monaten
Beiträge: 308
 

Mitsus und Daikis sin alles Premium Geräte, die Hantech ist eher aus den unterem Segment, tiefer geht schon kaum, da zählt vermutlich jedes Gramm R32...

Bei meiner Panasonic Etherea 3,5KW steht Minimal 3 Meter Maximal 7,5 Meter vorgefüllt.


   
AntwortZitat
(@carupet)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 7 Monaten
Beiträge: 122
 

@win ja Du hast recht. Ich hab mich nicht korrekt ausgedrückt. Das Motto war bis 5m kein Problem. Sorry.


   
AntwortZitat
(@carupet)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 7 Monaten
Beiträge: 122
 

@assa13 hallo, bedeutet das wenn weniger wie 3m muss Kältemittel abgesaugt werden?


   
AntwortZitat
(@assa13)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 7 Monaten
Beiträge: 308
 

@carupet Einfacher ist es einen Kringel zu machen, das Rohr dient auch gleichzeitig als Reservoir / Receiver.


   
AntwortZitat
(@carupet)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 7 Monaten
Beiträge: 122
 

@assa13 Hallo, soweit sinkt Hantech ja nun nicht. immerhin ist eine HPRO 12000 in der Lage 50qm eines nicht gedämmten Hauses mit großen alten Fenster den Winter über (24/7) auf 23° durchgehend und ohne Probleme (bis zur Frostgrenze) zu Heizen. Und knauserig sind die auch nicht, für die Installation ist bis zur kleinsten Schraube alles dabei. Sogar Ersatzmuttern für den Fall das man Bördeln muss. Durch die Einsparung gegenüber Öl hat sie sich bei mir im Ersten Jahr selber bezahlt. Ich denke das ist schon nicht schlecht.

Gruß 


   
AntwortZitat
(@carupet)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 7 Monaten
Beiträge: 122
 

@assa13 Hallo, Kringel, ja manchmal denk ich einfach zu kompliziert. Danke.


   
assa13 reacted
AntwortZitat
(@assa13)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 7 Monaten
Beiträge: 308
 

@carupet Ja für den Preis ist die Super. Ich weiß nicht ob meine Pana Etherea die kosten gegenüber der Billigen Hantech jemals einholt. Hab die geholt wo die 16KWP PV Anlage noch nicht da war. Jetzt sind die Stromkosten wieder nebensächlich...


   
AntwortZitat