Hilfe, ich versuchen dem Geheimnis des völlig verschiedene stromverbrauch bei zwei gleichen Hantech 12000 zu kommen.
Ich hab mir bei Ali so ein manometer Blau mit anzeige psi gekauft und angeschlossen. Die Werte verwirren mich total.
Z.b die eine
Beim Kühlen 122 psi bei stillstand und 78 psi beim kühllauf.
Beim Heizen reicht die Anzeige von Psi von 220 nicht aus und geht drüber.
Aus Sicherheitsgründen hab ich abgebrochen damit mir das Ding nicht um die Ohren fliegt.
Hab ich ein Denkfehler, so hoch kann doch nicht sein.
Die andere ( mit vermutlich zu wenig Kühlmittel
Kühlen 120 psi stillstand 30 psi im Lauf.
Heizen geht bis 214 Psi
Kühlmittel in Beiden R290.
Die mit den horrenten Psi läuft eigentlich zu meiner vollsten Zufriedenheit.
Ich bin etwas ratlos🙈
Gruß
Schau dir den Dampfdruck bei entsprechender Temperatur an von R290, dann siehst du, ob die Werte plausibel sind.
Achtung: Dampfdrucktabelle ist immer Absolutdruck, da musst du 1 bar abziehen, weil dein Manometer Überdruck gegenüber Atmosphäre anzeigt.
----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten
@win Danke und sorry
Welche Temperatur ist gemeint. Die des Kältemittels kennen ich ja nicht
Die des Kältemittels kennen ich ja nicht
Doch, einfach die Temperatur der Saugleitung (dickere) messen in der Nähe des Serviceports.
----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten
@win danke win, jetzt ist mir wohler.
Verstehe ich das richtig lt. Tabelle hat R290 bei 60° um die 20 Bar, R32 sogar das doppelte. Das find ich verdammt viel. Muss das Material die Anlage solch hohe Drücke dauerhaft aushalten?
Lass beide Geräte 24h stehen, damit sich die Temperatur überall angleicht.
Miss den Druck und die Temperatur am Außengerät und am Innengerät, Lufttemperatur reicht.
Damit kann man nicht den Füllstand messen, aber man kann prüfen, ob überhaupt noch flüssiges Kältemittel vorliegt. Vielleicht ist das eine Gerät schon fast komplett leer.
Ja, Klimaanlagen müssen den vorgesehenen Druck aushalten. Was sonst? Sollen sie nach 6h explodieren?
Oder wenn die Frage war: liegt der Druck dauerhaft an? Dann nein, es hängt vom Betriebszustand der Anlage ab, welche Drücke sich einstellen.
Im Heizbetrieb reicht das Manometer nicht mehr aus, weil du ein Niederdruck Teil gekauft hast. Im Heizbetrieb wird der Niederdruck Anschluss aber zur Hochdruckleitung.
Was mir aufgefallen ist.
Eine Hantech 12000 mit R290 hat zu wenig Kühlmittel. sie kühlt und Heizt weniger als sie kann/sollte.
Aber es scheint ihr nichts auszumachen. Sie läuft brav wie immer, nur mit eingeschränkter Leistung, vor sich hin.
Z.b. Heizen 480 Watt und Auswurf 35°.
Ich hätte erwartet das die Wattzahlen hochgehen weil sie die Temperatur nicht erreicht. Ist aber nicht so. Es bleibt konstant so.
Ein kleiner Beitrag für richtige Begriffe:
- Kühlmittel - Gibt es bei Kälteanlagen nicht, es ist Kältemittel. Kühlmittel transportiert Wärme ab, wie im Autokühler. Kältemittel transportiert Energie durch Phasenwechsel flüssig-gasförmig.
- Wattzahl - Das ist schlicht die Leistung. Genauso, wie man nicht Kilogrammzahl, sondern Gewicht sagt.
----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten
Da sehr wahrscheinlich zu wenig Kältemittel vorliegt, Brenngas Schnüffler besorgen und die Börderverbindungen absuchen. Alternativ Lecksuchspray.
Bei komplexeren Leckagen im Inneren lohnt ein Reparaturversuch vermutlich nicht.
Hier hat Win viele Möglichkeiten zusammengestellt.
Lecksuche mit Spülmittel an den Bördeln sollte ohne Aufwand heute noch erfolgen können.
Um es mit den Worten meines ehemaligen Physiklehrers zu formulieren, setzen, 5.
Klugscheißmodus an, Kilogramm ist eine Masse und kein Gewicht, Klugscheißmodus aus.
Kilogramm ist die Maßeinheit für die Masse, nicht die Masse selbst.
Um es mit den Worten meines ehemaligen Physiklehrers zu formulieren, setzen, 5.
Oh ja, hast recht. War im Alltagsmodus und hatte meine Körperwaage im Sinn, die mein Gewicht in kg anzeigt. Mein Arzt fragt mich auch immer nach meinem Gewicht, nicht nach meiner Masse.
----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten
Hallo Win
Dieses ketzerische Teil habe ich aus meinem Haus verbannt.
Grüße aus dem Vogtland
@thaistatos hallo, bei mir denke ich nicht an ein Leck. In meiner Anlage wurden nach Waage 15 gramm zu wenig KÄLTEMITTEL (danke WIN) R290 eingefüllt. Dose hat 370g brauche aber nur 245. Beim Nachfüllen ist folgendes passiert. Beim Anschrauben des Nachfüllventils ist plötzlich zischend das Kältemittel entwichen. Schnell überprüft ob ich vergessen hatte die Verschraubung auf AUS zu stellen. NEIN. Also hab ich die Verschraubung zu lasch angezogen. Nachgezogen und NEIN. Denk, Denk dann den Hahn mit Handschuhe wieder abgeschraubt. Ruhe. Obwohl ich schon ziemlich schnell war ist eine mir unbekannte Menge entwichen.
Der Grund war Simpel. Die weiße Dichtung am Anschraubventil war abgefallen (soviel zum kaufe bei deutsche Händler).
Gruß
P.s. ab jetzt prüfe ich ob die Dichtungen an den Anschlüssen alle noch dran sind