Wir wechseln das Forum am 14.11.24 auf die Forensoftware Discourse. Zwischen Montag Abend und Dienstag Nachmittag wird das Forum deaktiviert. Danach sind wir hoffentlich mit neuem Forum inkl. der vorhandenen Beiträge wieder am Start! Hier zum Forenbeitrag!
SChaltbild habe ich ja schon gepostet..
Ja, es ist eine Aspen mime line : heisst die Kabel von der Pumpe -> blau auf 2N und braun auf 1 passt?
Ist keine Mutmaßung, Ist mein Job die Dinger einzubauen und ich mache es Täglich. Die Wahrscheinlichkeit liegt bei 99% wir schließen es immer so an. War immer richtig und das seit vielen Jahren in dem Job. Die Erfahrung zeigt das man sich auf die Faustformel verlassen.
Pumpen werden IMMER auf Dauerlauf angeschlossen . Sie Regeln sich selbst über den Schwimmerschalter. Manche Anlagen können den Störkontakt verarbeiten. Aber nicht alle, ist am ende auch nicht kriegsentscheidend.
Anhand des Grüns der Verpackung und dem Kabel gehen ich davon aus, das es eine Aspen Pumpe ist. Richtig?
Kannst du bedenkenlos auf 230V legen und gut ist.
Jo
Beste Grüße aus Rödermark
Oliver Humml
Ist keine Mutmaßung, Ist mein Job die Dinger einzubauen und ich mache es Täglich. Die Wahrscheinlichkeit liegt bei 99% wir schließen es immer so an. War immer richtig und das seit vielen Jahren in dem Job. Die Erfahrung zeigt das man sich auf die Faustformel verlassen.
Pumpen werden IMMER auf Dauerlauf angeschlossen . Sie Regeln sich selbst über den Schwimmerschalter. Manche Anlagen können den Störkontakt verarbeiten. Aber nicht alle, ist am ende auch nicht kriegsentscheidend.
Anhand des Grüns der Verpackung und dem Kabel gehen ich davon aus, das es eine Aspen Pumpe ist. Richtig?
Kannst du bedenkenlos auf 230V legen und gut ist.
wenn du das beruflich machst ist das toll, für uns. dann könntest du sicher einige fragen klären, die die leute sich so stellen.
mit dem mutmaßlich, war übrigens die pumpe gemeint, und das wohl ein schwimmerschalter eingebaut wäre, weil man eben sonst eine dauerhaft trockenlaufende pumpe hätte, was für diese zum schnellen tod führt, deswegen ja geschaltet über den schwimmer.
natürlich kann man die dann auf dauerspannung stellen, eben wegen jenem schwimmerschalter.
mit der erfahrung, sehe ich das aber etwas anders.
in vielen fällen mag diese überschlagung hinauen, aber besser ist es doch, wenn man weiss wie gut das haus gedämmt ist und wieviel es tatsächlich an energie braucht.
bei meinen testrechnungen zb stellte sich zb heraus, das bei gleicher grösse, ca 100m², eine energieleistung von 2-12kw max notwendig wäre, und das ist ein sehr sehr weiter bereich, den so eine schätzung kaum abdeckt 🙂
nichts gegen die erfahrungs-leistung und deren abschätzung, aber eine rechnerische herangehensweise finde ich doch besser und genauer.
da könntest du sicher auch etwas zu beitragen?
auf wasfür berechnungen greift ihr zurück, zur auslegung der grösse von anlagen?
Was hat denn die grösse von Anlagen mit dem Anschluss der Kondensatpumpe zu tun? Oder war das der falsche Thread?