Hallo zusammen, ich vermute das man am Innengerät "L" auftrennen muss wie in Version 2 auf dem Bild gezeigt. Aber was ist "L" am Innengerät? Und wo kommen dann braun und blau hin?
-
Und die Sicherung muss ich wohl separat kaufen und an den braunen Draht machen.
UND was bedeuten 1, 2N und 3 am Klimainnengerat?
Danke, ich denke das wird auch ander interessieten.
Schönen Abend noch
Wer hat denn 1, 2/N und 3 angeschlossen?
Wahrscheinlich ist 1=L, 2/N=N und 3=Kommunikation
Wenn dem so ist solltest du die Farben dementsprechend anpassen.
1,2kwp LG300N1K-G4 - SB1.5 1VL-40 Süd
7,95kwp REC - STP8000TL-20 Süd/Ost
9,75kwp LG325N1C-A5 - STP90000TL-20 Süd
SHM1.0 BT mit SMA-EM
2x Panasonic Aquarea KIT-ADC07J3E5C (AiO, R32, 7kW, 230V)
2x CU-2Z35TBE, 4x CS-Z25XKEW
1x CU-3Z52TBE, 3x CS-Z20VKEW
Ich... 😉
Wobei das jetzt noch nicht mit dem Aussengerät verbunden ist. Da sollten die Farben ja egal sein solang diese gleich sind...
Kann jemand eine sichere Aussage treffen wie es richtig angeschlossen wird, also vor allem die Pumpe?
Wer hat denn 1, 2/N und 3 angeschlossen?
Jein, rein technisch natürlich ja.
Aber: Als N muss man den blauen nehmen wenn es im Kabel eine blaue Ader gibt.
1,2kwp LG300N1K-G4 - SB1.5 1VL-40 Süd
7,95kwp REC - STP8000TL-20 Süd/Ost
9,75kwp LG325N1C-A5 - STP90000TL-20 Süd
SHM1.0 BT mit SMA-EM
2x Panasonic Aquarea KIT-ADC07J3E5C (AiO, R32, 7kW, 230V)
2x CU-2Z35TBE, 4x CS-Z25XKEW
1x CU-3Z52TBE, 3x CS-Z20VKEW
Auf dem Deckel ist sicher ein Schaltbild. Mach Mal ein Foto. Farbe ist egal bis auf PE. Aber normalerweise Phase braun und Nulleiter blau.
Kondensatpumpe Phase = braun Nulleiter = blau, die zwei schwarzen sind ein Relaisausgang um eine Pumpenstörung weiterzumelden (Kontakte abkleben und im Gerät lasen, oder bastelts dir was 🙂
Keine Ahnung von Absorbern und darf trotzdem alles 😀
Warum sollten die Farben bis auf PE egal sein?
Warum soll man sich bei PE an die Farbe halten und beim Neutralleiter nicht?
1,2kwp LG300N1K-G4 - SB1.5 1VL-40 Süd
7,95kwp REC - STP8000TL-20 Süd/Ost
9,75kwp LG325N1C-A5 - STP90000TL-20 Süd
SHM1.0 BT mit SMA-EM
2x Panasonic Aquarea KIT-ADC07J3E5C (AiO, R32, 7kW, 230V)
2x CU-2Z35TBE, 4x CS-Z25XKEW
1x CU-3Z52TBE, 3x CS-Z20VKEW
(Kontakte abkleben und im Gerät lasen, oder bastelts dir was 🙂
Warum sollte man den abkleben und nicht anschließen? Dafür ist er ja schließlich gemacht. Wenn die Pumpe in Störung geht läuft im Gerät das Kondensat über und tropft in den Raum wenn das Innengerät nicht abgeschaltet wird!
1,2kwp LG300N1K-G4 - SB1.5 1VL-40 Süd
7,95kwp REC - STP8000TL-20 Süd/Ost
9,75kwp LG325N1C-A5 - STP90000TL-20 Süd
SHM1.0 BT mit SMA-EM
2x Panasonic Aquarea KIT-ADC07J3E5C (AiO, R32, 7kW, 230V)
2x CU-2Z35TBE, 4x CS-Z25XKEW
1x CU-3Z52TBE, 3x CS-Z20VKEW
Ja und vor allem wie soll ichs nun verbinden? 😉
Ich habe folgendes mitgenommen :
Das blaue Kabel von der Kondensatpumpe an "2N" am Innengerät und das braune entweder an "1" oder "3" am Innengerät. Und das blaue Verbindungskabel zw IG und AG sollte auf 2N kommen. Stimmt das?
Und wie verbinde ich die zwei schwarzen von der Pumpe am IG?
ich will dem TE nicht zu nahe treten, aber wer solche vorhaben äussert(sicherung reinpfriemeln), solche fragen stellt und so anschliesst, sollte einen kumpel oder sowas haben, der sich mit ihm mal eine stunde hinsetzt und mit ihm das ganze durch geht, zum eigenschutz und zum schutz des gerätes!
es wäre sehr schade wenn irgendwas zu schaden käme nur wegen uninformiertheit.
zb:
die beiden schwarzen kabel, sind meinem verständniss nach, soweit ich die anleitung sehen kann, für einen potentialfreien schaltkontakt, für eine Gebäudemanagement-system, also die ausfall-meldung in einer haussteuerungs-zentrale....
N ist normalerweise immer blau und PE eigentlich immer grün-gelb
phase ist zuerst eigentlich immer schwarz und die 2.phase oder schaltdraht braun, lernt man so als elektriker....
(Kontakte abkleben und im Gerät lasen, oder bastelts dir was 🙂
Warum sollte man den abkleben und nicht anschließen? Dafür ist er ja schließlich gemacht. Wenn die Pumpe in Störung geht läuft im Gerät das Kondensat über und tropft in den Raum wenn das Innengerät nicht abgeschaltet wird!
Ja wenn er da noch ne Wago reinbekommt kann er es auch anschließen (aber bitte an die richtige Leitung 😀 ). OHOH....hoffentlich wird das was.
Keine Ahnung von Absorbern und darf trotzdem alles 😀
Die Frage bliebe jetzt aber immer noch:
-> Das blaue Kabel von der Kondensatpumpe an "2N" am Innengerät und das braune entweder an "1" oder "3" am Innengerät.
Kann das jemand sicher! (also nicht vermutet) bestätigen?
Ja und vor allem wie soll ichs nun verbinden? 😉
Ich habe folgendes mitgenommen :
Das blaue Kabel von der Kondensatpumpe an "2N" am Innengerät und das braune entweder an "1" oder "3" am Innengerät. Und das blaue Verbindungskabel zw IG und AG sollte auf 2N kommen. Stimmt das?
Und wie verbinde ich die zwei schwarzen von der Pumpe am IG?
Kann das jemand sicher! (also nicht vermutet) bestätigen?
Nein! Solang du kein Schaltbild/Schaltplan postest nicht!
1,2kwp LG300N1K-G4 - SB1.5 1VL-40 Süd
7,95kwp REC - STP8000TL-20 Süd/Ost
9,75kwp LG325N1C-A5 - STP90000TL-20 Süd
SHM1.0 BT mit SMA-EM
2x Panasonic Aquarea KIT-ADC07J3E5C (AiO, R32, 7kW, 230V)
2x CU-2Z35TBE, 4x CS-Z25XKEW
1x CU-3Z52TBE, 3x CS-Z20VKEW
zu 99% kannst du die Pumpe auf 1 und 2 klemmen, hatte es noch nie anders.
Ansonsten anschließen (ohne pumpe) -> einsichern und mit dem 2 poligen Spannungsprüfer messen. Wenn auf 1 und 2 230V anliegen, ist es so. -> Spannungsfreiheit herstellen pumpe auflegen und wieder einsichern.
Ich würde dir allerdings auch die übliche Farbreinfolge empfehlen, braun/blau/schwatz.
Beste Grüße aus Rödermark
Oliver Humml
die pumpe dauernd laufen lassen?
ob das so gut ist?
obige aussage ist eine mutmaßung aus 1=L und 2=N wo er die pumpe dran machen will
ohne schaltplan, auch von der pumpe(hat die einen schwimmer-schalter?), kann man da aber nix definitives zu sagen.
aber eins ist sicher, eine trocken laufende, immer laufende pumpe, lebt nicht lang....
Ist keine Mutmaßung, Ist mein Job die Dinger einzubauen und ich mache es Täglich. Die Wahrscheinlichkeit liegt bei 99% wir schließen es immer so an. War immer richtig und das seit vielen Jahren in dem Job. Die Erfahrung zeigt das man sich auf die Faustformel verlassen.
Pumpen werden IMMER auf Dauerlauf angeschlossen . Sie Regeln sich selbst über den Schwimmerschalter. Manche Anlagen können den Störkontakt verarbeiten. Aber nicht alle, ist am ende auch nicht kriegsentscheidend.
Anhand des Grüns der Verpackung und dem Kabel gehen ich davon aus, das es eine Aspen Pumpe ist. Richtig?
Kannst du bedenkenlos auf 230V legen und gut ist.
Beste Grüße aus Rödermark