Wie ist das mir dem...
 
Benachrichtigungen
Alles löschen

Wie ist das mir dem SCOP?

4 Beiträge
3 Benutzer
0 Reactions
1,062 Ansichten
(@alexandert)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 3
Themenstarter  

Hallo zusammen,

ich habe schon lange gesucht wie es sich mit dem COP bei Klimaanlagen zum Heizen verhält. Mir ist klar, dass der SCOP ein gemittelter Wert ist. Wie ist aber im Einzelnen das Verhältnis von eingesetzter Elektroenergie und abgegebener Wärmeenergie bei Außentemperaturen von z.B. -10°C, -5°C, 0°C und 5°C ? Fällt das Verhältnis bei tiefen Außentemperaturen auf 1:1? Ich habe bisher leider nichts dazu entdecken können.

Beste Grüße
Alexander


   
Zitat
(@uschi)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 1014
 

Steht meist im Kleingedruckten bzw. in den Datenblättern der Maschinen.
Hier mal meine MHI SRK-ZS-W 20 mit einem SCOP von 4,6 als Beispiel:

Bei -15° sind es 2,05 also 1 kWh Strom ergeben 2,05 kWh warme Luft.


   
AntwortZitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 7549

   
AntwortZitat
(@alexandert)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 3
Themenstarter  

Vielen Dank. Genau danach habe ich gesucht.


   
AntwortZitat
Teilen: