Hi zusammen,
Ich versuche Mal mein Glück in diesem Forum in der Hoffnung dass es hier jemanden gibt der sich mit Wärmepumpen auskennt.
Bei einer Freundin läuft die Wärmepumpe nicht richtig. Im letzten Jahr ist laut Wärmemengenzähler der Heizkreis genau so oft gelaufen wie die Warmwasser Funktion und den 300 Liter Brauchwasserspeicher zu erwärmen.
Ich habe mir das jetzt mal etwas genauer angesehen und mir ist aufgefallen, dass immer wenn die Warmwasserbereitung läuft für den Brauchwasserspeicher die Rücklauftemperatur des Heizkreises ansteigt. Wenn die WP dann fertig ist mit dem Brauchwasser, geht kurz danach die Pumpe im Rücklauf des Heizkreises an (im Display steht Standzeit) und man kann zusehen wie die Temperatur im Brauchwasserspeicher sinkt. Das geht so schnell das dieser innerhalb von 20 Minuten 6 Grad Temperatur verliert. Die Bude ist dadurch warm, wird halt aber vom Brauchwasserspeicherspeicher bedient...
Meine Vermutung ist das irgend etwas am Aufbau nicht stimmt. Evtl. Eine Rücklaufsperre fehlt oder nicht funktioniert. Kenne mich aber nicht aus und der Handwerker lässt auf sich warten
Hier ein paar Bilder vom Aufbau, und vom Warmwasser nach der Aufheizphase und 20 Minuten später.
LG
Rainer
PV 15,6 Kwp an SMA Tripower mit SHM 2.0
Ja, ich denke Du bist auf dem richtigen Weg.
Kommt leider viel zu oft vor.
Ursache ist vermutlich, das die meisten Heizungsbauer die Wärmepumpe bisher nur als Randthema hatten.
Die Experten sitzen übrigens dort (hab mit deren Hilfe gerade meine Monoblock WP selber installiert und eingepegelt):
Link -> https://www.haustechnikdialog.de/Forum/30/Waermepumpen
Ja, ich denke Du bist auf dem richtigen Weg.
Kommt leider viel zu oft vor.
Ursache ist vermutlich, das die meisten Heizungsbauer die Wärmepumpe bisher nur als Randthema hatten.Die Experten sitzen übrigens dort (hab mit deren Hilfe gerade meine Monoblock WP selber installiert und eingepegelt):
Link -> https://www.haustechnikdialog.de/Forum/30/Waermepumpen
Danke, versuche es dort :thumbup:
LG
Rainer