Wartungsvertrag für...
 
Benachrichtigungen
Alles löschen

Wartungsvertrag für Split Klima, hat das jemand?

16 Beiträge
10 Benutzer
0 Reactions
2,064 Ansichten
(@masbauer)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 151
Themenstarter  

Hallo zusammen, mein Klimamann will für 450e pJahr einen Wartungsvertrag machen. Es sind 3IG und 2AG verbaut. Fakt ist, wenn nach zwei Jahren was kaputt geht kommt keiner der was repariert... Die kosten könnt ich auf den Mieter umlegen. Aber ganz ehrlich, in 5 Jahren kann icb mir dann ja locker schon ein neues AG kaufen... Wie handhabt ihr das? Und was wäre denn ein marktüblichen Preis? Ich meine was macht der bei den Wartungen?


   
Zitat
(@leverkusen3)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 1070
 

Hallo Masbauer

Hast du mal gesehen,wie so eine Wartung aussieht?

Bei mir lief das so:

Der Techniker kam ohne Werkzeug und stellte die Geräte an. Nach einer halben Stunde Handytelefonat hielt er die Hand unter den Luftauslass um zu fühlen ob kalte Luft herauskam.
Dann hat er sich von mir den Staubsauger geliehen und das Innengerät und das obere Flusensieb ausgesaugt.
Zum Schluß hat er noch ein Glas Wasser oben in die Innengeräte geschüttet.

Diesen Service mache ich mittlerweile selbst.
Mein ältestes Klimagerät ist von 2008 und funktioniert immer noch.

Mit freundlichen Grüßen

Thomas


   
AntwortZitat
(@masbauer)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 151
Themenstarter  

Das denke ich auch so.... Gibt es noch andere Erfahrungen?


   
AntwortZitat
(@geist4711)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 570
 

ich stand als junger mann bei karstadt-Mö oben auf dem dach und hab dort die ausseneinheiten gereinigt,
so stehend auf den geräten mit dem hochdruck-reiniger in der hand die lamellen sauber sprühen und auch mal ein paar lamellen auskämmen. war angenehm wenn das gerät dann den lüfter anspringen liess und man quasie in einer wolke aufgewärmterm luft-wassergemisch stand, im sommer bei ü30 grad wohlgemerkt...
ich bin mir nicht sicher das man das heute noch so machen darf 😉


   
AntwortZitat
(@bkrysiak)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 178
 

Klar wird das heute noch so gemacht. 2 mal im Jahr Filter auswaschen, mal abstauben bei Bedarf und das Register am Außengerät abfegen reicht (wer will kann es auch mal mit dem Gartenschlauch von hinten durchspülen). Öltest und Stromaufnahme messen ist überbewertet. Wenns kaputt geht dann hilft auch keine Wartung. Zu den Kosten....ich sag jetzt nicht wo ich arbeite....aber es wäre sicher teurer 😀

Keine Ahnung von Absorbern und darf trotzdem alles 😀


   
AntwortZitat
(@masbauer)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 151
Themenstarter  

Noch teurer? Das lohnt doch gar nicht, so ein Aussengerät kostet so zw 1000 und 1500e. Da kann ich mir das ja schon nach ein paar Jahren neu kaufen bei den Wartungskosten....
Repariert eigentlich jemand solch ein kleines Aussengerät oder wird das gleich getauscht?


   
AntwortZitat
(@bkrysiak)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 178
 

Noch teurer?

Wir machen keine Privatkunden. Ja....manchmal viellllllllllllllll teurer....kommt auf den Kunden an. Aber ich mach keine Preise. In der Industrie und Großanlagenbau ist das noch viel krasser zum Teil. Neulich hat ein Kollege ein 3,5 KW Mitsu auf einer Großbaustelle mit Limit eingebaut. Der hat für mindestens 1000€ Schnick-Schnack-Werkzeug mit auf die Rechnung gemacht und das ist total egal, Hauptsache der Termin wird gehalten. Oder Hepafilter, 1500€ das Stück, werden im Intervall getauscht obwohl die Anlagen noch gar nicht in Betrieb sind. Das ist eine andere Welt.

Keine Ahnung von Absorbern und darf trotzdem alles 😀


   
AntwortZitat
(@bkrysiak)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 178
 

Das lohnt doch gar nicht
Repariert eigentlich jemand solch ein kleines Aussengerät oder wird das gleich getauscht?

Das lohnt wenn der Mieter dich verklagen kann wegen Gesundheitsproblemen oder was denen noch so einfällt. Kleine Kisten werden bei uns meistens direkt getauscht. Reparatur meistens zu teuer. So ab 7 KW wird schon mal repariert je nach alter der Anlage.

Keine Ahnung von Absorbern und darf trotzdem alles 😀


   
AntwortZitat
latenight
(@latenight)
Mitglied Admin
Beigetreten: Vor 5 Jahren
Beiträge: 1044
 

Hi,

ich habe mal nach Daikin (Großer Hersteller für Klimaanlgen) und Wartung gesucht. Gefunden habe ich einen Wartungsplan (vermutlich soll der nicht online sein, daher nicht verlinkt [google ist dein freund]. Es gibt eine optische Kontrolle, das auswaschen der Filter und Aussagen der Anlage. Das war es, wirklich...

Beitrag geholfen? Links unter dem Profil einen "Daumen hoch" geben.
PS: Bitte wenn ich angesprochen werde immer mit der ZITAT Funktion arbeiten, so bekomme ich in meiner Timeline angezeigt.


   
AntwortZitat
(@petermeter)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 151
 

450€ LoL
Meine Anlage hat doch nur 350€ gekostet.
Könnte ich ja jedes Jahr eine neue kaufen Mr. Green


   
AntwortZitat
(@masbauer)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 151
Themenstarter  

Das wäre tatsächlich mal ein Thema was glaub ich einige interessieren könnte. Was macht man denn bei privater Wartung und

Ist es denn sinnvoll das Aussengerät an die Wand zu hängen wenn man dann von hinten schlecht an die Lamellen kommt?

Hi,

ich habe mal nach Daikin (Großer Hersteller für Klimaanlgen) und Wartung gesucht. Gefunden habe ich einen Wartungsplan (vermutlich soll der nicht online sein, daher nicht verlinkt [google ist dein freund]. Es gibt eine optische Kontrolle, das auswaschen der Filter und Aussagen der Anlage. Das war es, wirklich...


   
AntwortZitat
Eclipse
(@eclipse)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 993
 

Ist es denn sinnvoll das Aussengerät an die Wand zu hängen wenn man dann von hinten schlecht an die Lamellen kommt?

25cm-30cm Abstand zur Wand reichen zum Saugen oder Ausblasen mit dem Kompressor, das geht so mit den meisten Wandmontagesets.

Aussasugen hab ich dieses Jahr auch zum erstenmal gemacht, nachdem mein Klimamensch sagte, so wenig, wie die letzten Somemr gelaufen ist, muss ich da eh nix machen, das Geld können sie sparen.

Herzliche Grüße

Eclipse

Des Menschen Wille ist sein Himmelreich.

Installation:
Wärmepumpe für Warmwasser und 7kW Monoblock Wärmepumpe zum Heizen
Daikin Multisplit 3MXM40 mit Perfera Innengerät 20, 20, 25 als Ergänzung
Daikin Comfora 35 als Single-Split schon zwei Jahre länger zur Kühlung, jetzt auch zum Heizen.
31*410Wp PV auf dem Dach und 11kWh BYD Hochvolt Batteriespeicher
Mobiles Solar-Batterieladegerät zum Laden einer 2,5kWh Batterie für Off-Grid Notstromanwendung
Gartenhütte mit 5,4kWp (12x Trina Vertex S+ 450W) ist jetzt am Netz.
100% Eigenstrom von März bis Oktober 🙂


   
AntwortZitat
(@masbauer)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 151
Themenstarter  

Also nur von hinten die Lamellen mit Druckluft durchblasen reicht? Muss man eigentlich bei Wandmontage auch noch ein Dach drüber machen wegen Regen oder so?


   
AntwortZitat
(@Anonym 3021)
Batterielecker Gast
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 371
 

Moin,

weiterunten mal die Wartungsanweisung meiner LWWP (Panasonic). Ich habe mal durchgestrichen was bei einer Splitklima nicht vorhanden ist:

Wenn es die Anzeige hergibt, würde ich immer mal ein Auge auf die Heisgastemp, (evtl auch Hochdruck/Niederdruck) werfen. Auch wenn man evtl keine Daten über den Sollbereich hat, so bekommt man schnell ein Gefühl was je nach Leistung und Aussentemp normal ist.

Grüße

18. Maintenance Guide
In order to ensure safety and optimal performance of the unit, seasonal inspections on the unit, functional check of
RCCB/ELCB, field wiring and piping have to be carried out at regular intervals. This maintenance should be carried
out by authorized dealer. Contact dealer for scheduled inspection.

1 Water pressure
Water pressure should not lower than 0.05 MPa (with inspects the Water Pressure Gauge). If necessary add
tap water into Tank Unit. Refer to Tank unit installation instruction for details on how to add water.

2 Pressure relief valve
o Check for correct operation of Pressure Relief Valve by turning on the lever to become horizontal.
o If you do not hear a clacking sound (due to water drainage), contact your local authorized dealer.
o Push down the lever after finish checking.
o In case the water keeps drained out from the unit, switch off the system, and then contact your local
authorized dealer.

3 Air purge valve
Air purge valve must be installed at all high points in a closed water circuit system.
An automatic air purge valve is provided inside the indoor unit. To automatically purge the air from the
system, turn the plug on the air outlet anticlockwise by one complete turn from fully closed position.
Excessive air is automatically purged if the plug is kept in this position.

4 Indoor unit control board area
Thorough visual inspection of the control board and look for defects, i.e. loose connection, melting of wire
insulator and etc.

5 RCCB/ELCB (FI Schalter)
Ensure the RCCB/ELCB set to “ON” condition before check RCCB/ELCB.
Turn on the power supply to the Indoor Unit.
This testing could only be done when power is supplied to the Indoor Unit.
o Push the “TEST” button on the RCCB/ELCB. The lever would turn down and indicate “0”, if it functions
normal.
o Contact authorized dealer if the RCCB/ELCB malfunction.
o Turn off the power supply to the Indoor Unit.
o If RCCB/ELCB functions normal, set the lever to “ON” again after testing finish.

6 Reset overload protector (Heizstabüberlastschutz)
Overload Protector a serves the safety purpose to prevent the water over heating. When the Overload
Protector a trip at high water temperature, take below steps to reset it.
a. Take out the cover.
b. Use a test pen to push the centre button gently in order to reset the Overload Protector.
c. Fix the cover to the original fixing condition.


   
AntwortZitat
(@abakus)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 228
 

Muss man eigentlich bei Wandmontage auch noch ein Dach drüber machen wegen Regen oder so?

Das fände ich auch interessant


   
AntwortZitat
Seite 1 / 2
Teilen: