Wartung Panasonic A...
 
Benachrichtigungen
Alles löschen

Wartung Panasonic Aquarea Jeisha Inneneinheit

7 Beiträge
4 Benutzer
0 Reactions
275 Ansichten
dogfight76
(@dogfight76)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 78
Themenstarter  

Moin,

hat jemand Fotos oder ein Video bezüglich der Wartung des Abscheiders mit Magnet in der Inneneinheit meiner Jeisha Wärmepumpe ?

die Zeichnungen in der Anleitung sind für mich zu wage. 

gruss 

27 x Solarwatt M230-96 GET AK-230
1 x Fronius IG 60 HV
1 x Fronius IG 15
Solar-Log 300
KIT-ADC07JE5 (WH-ADC0309J3E5 + WH-UD07JE5)


   
Zitat
dogfight76
(@dogfight76)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 78
Themenstarter  

Niemand Tipps und Tricks zum Thema Wartung ?

 

Gruss 

27 x Solarwatt M230-96 GET AK-230
1 x Fronius IG 60 HV
1 x Fronius IG 15
Solar-Log 300
KIT-ADC07JE5 (WH-ADC0309J3E5 + WH-UD07JE5)


   
AntwortZitat
stromsparer99
(@stromsparer99)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 3948
 

Absperrhahn vor und nach Abscheider schliesen, Lappen unter Abscheider legen, und Gitter nach unten herausnehmen.

Gitter reinigen, einbauen, Absperrhahn öffnen und auf Dichtheit kontrollieren.

9,99KWp Yingli 270W Ost/West, SMA9000TL-20
2,7KWp Axitec AC-300M, Victron BlueSolar 150/60-Tr
4,235KWp an Hoymiles
48 x 280Ah Lifepo4 EVE Cell, REC BMS
3 Victron MP2 5000
Panasonic Aquarea 9KW Split
Vectrix VX-1
Smart Forfour EQ


   
AntwortZitat
(@andreash)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 251
 

Das spezielle Teil kenn ich nicht. Generell bei Magnetabscheider: Magnetring runter, kurz warten daß der Schlamm absinkt. Dann unten aus dem Hahn einen guten Sprutz rauslassen. Je nachdem wieviel der Abscheider gefangen hat kommt da ziemlich schwarze Lorke. Magnetring wieder dran.

Pumpe sollte dabei natürlich immer aus sein!


   
AntwortZitat
(@thaistatos)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 8 Monaten
Beiträge: 372
 

was ist mit der verrückten Idee, in der Anleitung nachzuschauen?


   
AntwortZitat
stromsparer99
(@stromsparer99)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 3948
 

Veröffentlicht von: @thaistatos

was ist mit der verrückten Idee, in der Anleitung nachzuschauen?

-- attachment is not available --

Das ist doch genau das was ich beschrieben habe.

 

9,99KWp Yingli 270W Ost/West, SMA9000TL-20
2,7KWp Axitec AC-300M, Victron BlueSolar 150/60-Tr
4,235KWp an Hoymiles
48 x 280Ah Lifepo4 EVE Cell, REC BMS
3 Victron MP2 5000
Panasonic Aquarea 9KW Split
Vectrix VX-1
Smart Forfour EQ


   
AntwortZitat
(@thaistatos)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 8 Monaten
Beiträge: 372
 

Ja, es ging erstmal um den Hinweis, wo das Teil überhaupt sitzt.


   
AntwortZitat