Ist im MFH Zirkulation nicht sogar vorgeschrieben?
Nein.
Zirkulation muss sein, wenn der Warmwasserspeicher über 400 Liter hat ODER die Wassermenge in der Leitung über 3Liter ist.
Die 3 Liter Wasserinhalt erreicht man bei einem 15x1 Cu-Rohr nach 22.6 Metern.
@stefanelo Äh, ja, dann duscht Du oder füllst die Badewanne mit <3,5L/min. Das zieht sich dann schon hin. Wenn Du dagegen beim Baden oder Duschen mit 38°C auskommst, dann liegst Du bei ca. 6,5L/min. Der Zusammenhang zwischen Leistung, Volumen und Temperatur, bezogen auf die Zapfleistung pro Minute liegt ja fest. Wenn Du also die Aufheizzeit vergrößern willst, dann sinkt das Volumen pro Zeit.
Lasst grüne Männchen die Däumchen senken
@stefanelo Äh, ja, dann duscht Du oder füllst die Badewanne mit <3,5L/min. Das zieht sich dann schon hin. Wenn Du dagegen beim Baden oder Duschen mit 38°C auskommst, dann liegst Du bei ca. 6,5L/min. Der Zusammenhang zwischen Leistung, Volumen und Temperatur, bezogen auf die Zapfleistung pro Minute liegt ja fest. Wenn Du also die Aufheizzeit vergrößern willst, dann sinkt das Volumen pro Zeit.
Jep leider ja :-(. Es bliebe also nur die Temperaturdifferenz zu verringern. wie gesagt. Nicht drüber nachgedacht.
Stefan
In Österreich will man das nun ändern. Bzw. die Energiespitzen sind gewünscht, wenn das Netz das benötigt. Andernfalls zahlt man mehr.
@jjjbr
Steht PV Strom zur Verfügung ?
600W/1,6kWp. Aber, wie oben schon geschrieben, BWWP erscheint mir aufgrund der relativ langen Leitungswege und der dadurch bedingten Notwendigkeit für Zirkulation nicht sinnvoll. Mit dem DLE könnte ich die Leitungswege halbieren, aber an dem DLE-Montageort habe ich keinen Platz für eine BWWP.
an dem DLE-Montageort habe ich keinen Platz für eine BWWP
Mein Heisswasser erzeuge ich mit Wandler und Heizstab durekt von Panels https://www.akkudoktor.net/forum/energiewende/dc-boilerheizung-diy-fuer-25e-direkt-vom-panel-oder-vom-akku-geht-auch-parallel-zu-mppt-12-60v/ . Kannst du noch mehr Panels montieren?
Hab gestern gad wieder eine 168mm Platte mit 3 Heizstäben bekommen, die wird in den 300l Speicher beim Bekannten eingeschraubt. 900W AC mit Thermostat, 750W solar. Die 750W kompensieren die Abstrahlung seines Systems bei etwa 80-85°, selbst wenn niemand Wasser entnimmt ist das eigensicher. Entspricht ca. 200W Abstrahlung über 24h gemittelt.
Also ich möchte hier keinen beunruhigen, aber gerade bei so hohen Temperaturen lagert sich dann Kalk ab im Speicher, und der beste Ort generell für Biofilm sind immer schon vorhandene Ablagerungen. Man will mit einer thermischen Desinfektion, nur als Beispiel, Legionellen verhindern, aber die Ablagerungen bieten dann wiederum gute Bedingungen für einen Biofilm. Das kommt natürlich auch sehr auf die Wasserqualität an, bzw. ob man Wasser aus einem Tank entnimmt oder mit Frischwasserstation arbeitet.
@roterfuchs ist egal. 80-85° werden 1x im Jahr erreicht wenn alle im Urlaub sind. Hier bei uns hat eh jeder Speicher beim Service so 10-50kg Kalk drin.
Die 3 Liter Wasserinhalt erreicht man bei einem 15x1 Cu-Rohr nach 22.6 Metern.
Und wer legt DN12 als Zuleitung aus dem Keller bis in den 2. Stock?
Kann man da noch Duschen?
Und wer legt DN12 als Zuleitung aus dem Keller bis in den 2. Stock?
Der Vorbesitzer meines Hauses, ein Heizungsbauer.
Kann man da noch Duschen?
Ich bin mir ziemlich sicher, dass in den meisten Häusern keine 22er oder 28er Rohre ins Bad verlegt sind.
Normalerweise gehen ja auch 2 Rohre (KW+WW) zur Dusche oder Wanne.
Also wenn man keine 30 Liter 60°C heißes Wasser pro Minute benötigt, ist Duschen oder Wanne zügig volllaufen lassen kein Problem.
Der Vorbesitzer meines Hauses, ein Heizungsbauer.
Also wie TK schrieb, ein Sparbrötchen 😉
Ich bin mir ziemlich sicher, dass in den meisten Häusern keine 22er
Also als WW Steigleitung zum 3. denke ich schon. Da halte ich 18er für die Ausnahme.
30 Liter 60°C heißes Wasser pro Minute
Also 12l müssten es mindestens sein, wenn mehrere Zapfstellen dranhängen, eher mehr.
Zumindest für einen Mieter.
Für mich Persönlich und Privat würde ich ohne Zögern auch eine 15er nehmen, aber zum Vermieten geht das m.E. nicht.
Also 12l müssten es mindestens sein, wenn mehrere Zapfstellen dranhängen, eher mehr.
Was für ein Quark, wozu mehrere Zapfstellen für WW gleichzeitig bedienen ? Wir reden hier doch nicht über eine Gemeinschaftsdusche in einem Sportlerheim, sondern über jeweils eine Wohnung mit einem Badezimmer wo entweder eine Dusche oder eine Badewanne bedient werden muss.
Übrigens bin ich nicht in der Planungsphase sondern das ist der problemlos seit 26 Jahren funktionierende IST-Zustand mit normal durchschnittlichem Wasserverbrauch.
Was für ein Quark, wozu mehrere Zapfstellen für WW gleichzeitig bedienen ?
Weil nicht jeder alleine wohnt? Und weil Mieter sich im allgemeinen nicht ohne Mietkürzung solchen Einschränkungen unterwerfen.
In einer Mietwohnung muss während dem Duschen mindestens das Waschbecken und evtl auch die Spüle gleichzeitig bedienbar sein.
funktionierende IST-Zustand
In einer Mietwohnung?