Wandkonsole für Auß...
 
Benachrichtigungen
Alles löschen

Wandkonsole für Außengerät an Klinker

6 Beiträge
3 Benutzer
0 Reactions
226 Ansichten
(@jennytull)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Monaten
Beiträge: 3
Themenstarter  

Hallo zusammen,

wollte in den nächsten Tagen die Installation des Außengeräts vorbereiten. Ist eine Samsung Windfree Elite (AR12).

Hatte zwar bei Vetall das Montage-Kit inkl. Wandkonsole mitbestellt, werde aber auf Müpro oder Hilti Schienen gehen, da ich davon noch auf passende Reste zurückgreifen kann.

(Die Konsole von Vetall scheint mir etwas zu wackelig zu sein)

Frage:

1) Ist die Installation der Wandkonsole im Klinker möglich? Da dahinter nur Bims Hohlblock liegt sehe ich da aktuell keine andere Möglichkeit.

2) Die Klinker-Wand ist sehr uneben. Wie kann man das am besten ausgleichen? Unterlegscheiben verwenden oder ggfs. auch Gummipuffer dazwischen? 

Sollte die Frage schon mal gestellt worden sein, gerne auf das Thema verweisen. Hab mit der Suche nicht passendes gefunden. Ansonsten freue ich mich auf eure Antworten/Anregungen!

Grüße


   
Zitat
Nemothefish
(@nemothefish)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 4 Monaten
Beiträge: 104
 

Ich habe mir zwei Streifen sog. Bautenschutzmatte zugeschnitten und vollflächig hinter der Halterung angebracht. Passt sich gut den Unebenheiten an und verteilt die Kraft gleichmäßig auf die gesamte Auflagefläche der Wandkonsole.

Alle sagten: "Das geht nicht!" Dann kam einer, der wusste das nicht und hat es einfach gemacht.


   
AntwortZitat
(@jennytull)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Monaten
Beiträge: 3
Themenstarter  

@nemothefish 
Hey, das ist eine gute Idee! Darf ich Fragen mit welchen Schrauben du die Wandkonsole an der Wand befestigt hast? Überlege Duopower 10x50 zu nehmen.


   
AntwortZitat
Nemothefish
(@nemothefish)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 4 Monaten
Beiträge: 104
 

Ich habe Riemchen, Styropordämmung und dahinter Ziegelmauerwerk. Habe Langschaftdübel verwendet die ca 5cm ins Mauerwerk reichen

Alle sagten: "Das geht nicht!" Dann kam einer, der wusste das nicht und hat es einfach gemacht.


   
AntwortZitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 7499
 

Würde bei sowas immer mit Injektionsmörtel arbeiten. Also Siebhülse rein und 10er Gewindestab.

Wie ist denn dein Wandaufbau? Ist das eine Vorsatzschale? Oder sind die Klinker direkt auf der darunterliegenden Wand befestigt? Wenn Vorsatzschale, wie dick ist die? Und wie viel Luft hast du zwischen Vorsatzschale und Mauerwerk?

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 3 Monaten von Win

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
AntwortZitat
(@jennytull)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Monaten
Beiträge: 3
Themenstarter  

Müsste Vollklinker im Normalformat sein, also 71mm tief. Ich mache am Samstag die Bohrungen für die Kältemittelleitung, dann kann ich checken wie der Wandaufbau genau ist. Aktuell sehe ich keine Möglichkeit das zu überprüfen. 


   
AntwortZitat
Teilen: