Welcher Ingenieur baut denn eine Wärmepumpe, die ab 30 Grad nicht mehr kühlen kann? Das wäre doch ein Schildbürgerstreich.

Es gilt ja eher ab 35° Sensortemperatur. Wenn das Ding in direkter Sonne steht und der Temperaturfühler bestrahlt wird, dann kann das schonmal trotz "nur" 30°C AT für das Gerät so wirken, als ob 40°C sind. Und so selten scheint das Problem ja nicht zu sein. Aus dem verlinkten Beitrag zum HTD-Forum:

Nun, nach mehr als einem Jahr steht aber eine neue Version zur Verfügung,4.20.
Jetzt soll die WP prüfen ob die Temperatur über 35 Grad liegt und wenn ja, dann wird für 5 Minuten der Lüfter eingeschalten um die WP zu entlüften. Im Anschluss erfolgt ein Startversuch des Kompressors.

Grüße
Mathias

Daikin Comfora 3.5 (FTXP35M9/RXP35M)
Daikin Perfera 2.0 (FTXM20R/RXM20R)
Daikin Perfera 2.5 (FTXM25R/RXM25R)
Hantech HPRO 2.6 (HNT-WP09VMCL-HPRO)


   
AntwortZitat
(@geist4711)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 569
 

@win da war doch mal was? achja, deutsche bahn und klimaanlage die nur bis, waren das 30 funktionieren und die klima dann aussetzte?!

is also nicht nur bei WP's für häuser so 😉

 

hintergrund ist wahrscheinlich das billiger ist die auslegung in einen kleineren bereich zu schieben statt mit höherer temp noch klar zu kommen 🙂


   
AntwortZitat
(@wibbing)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 9 Monaten
Beiträge: 101
 

Es ist sicher sinnvoll, der Elektronik wenigstens im Sommer einen Sonnenschutz zu spendieren.

Die Lebensdauer von elektronischen Bauteilen halbiert sich alle 8° Temperaturerhöhung (MIL317).

Im Winter verbessert die Sonne auf dem Aussengerät den Wirkungsgrad der Heizleistung und erleichtert ggf. das Abtauen.

Im Sommer verbessert Schatten den Wirkungsgrad beim Kühlen.

Gruss

OpaLothar

P.S. wenn Du den Heizstab abgeklemmt hast, kannst Du ihn in der Steuerung wieder erlauben.

Die kann ihn ja trotzdem nicht betreiben aber möglicherweise wird so irgendwelcher Unfug in der Software vermieden. 


   
AntwortZitat
(@linuxdep)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 3131
 

Kann es sein, das dein WW was erwärmt werden soll zu warm ist? Das hatte ich bei meiner Sole WP auch immer, wenn sie zum Herbst anlaufen wollte. Im Sommer hat ja die ST alles gemacht. Das Wasser was aber erst mal in den Leitungen war, war einfach zu warm um dem WT in der WP genug Temperatur abzunehmen.

Victron MPPT Rechner
Leitungsrechner by polz
SolarRechner HTW-Berlin
Akkutester A40L zu verleihen
Anleitung Deye 12k Einrichtung mit Bildern


   
AntwortZitat
(@thaistatos)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 8 Monaten
Beiträge: 372
 

Veröffentlicht von: @wibbing

Im Winter verbessert die Sonne auf dem Aussengerät den Wirkungsgrad der Heizleistung und erleichtert ggf. das Abtauen.

Im Sommer verbessert Schatten den Wirkungsgrad beim Kühlen.

Der Effekt wird teilweise stark überbewertet. WP und Klimas arbeiten mit relativ hohen Luftvolumenströmen.

Wenn über dem Klima AG im Sommer ein Quadratmeter Schattenspender angebracht wird, ist die Luft 0,5m neben der Schattengrenze warm und nach wenigen Sekunden wird eben diese warme Luft angesaugt. 

Im Winter das gleiche Spiel.

Die Abtauenergie kommt zu einem sehr sehr grossen Anteil aus dem Heizwasser, das ist z.B. bei einer Panasonic im Bereich zwischen 7-10 kW (genauere Zahlen müsste man raussuchen). Ob da noch die Sonne mit 100-200W auf den Verdampfer draufbrutzelt, hilft beim Abtauen nur marginal, zumal der Verdampfer meistens zur Hausseite zeigt.

Der Lüfter steht beim Abtauen.


   
Win reacted
AntwortZitat
(@henkelalex)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 12 Monaten
Beiträge: 100
Themenstarter  

Veröffentlicht von: @linuxdep

Kann es sein, das dein WW was erwärmt werden soll zu warm ist? Das hatte ich bei meiner Sole WP auch immer, wenn sie zum Herbst anlaufen wollte.

 

Guter Punkt, glaube ich aber nicht. Höchstens der kurze Teil in den Rohren vom Haus zur Außeneinheit, bzw. in der Außeneinheit selbst. Vorlauf und Rücklauf (innen gemessen) sind deutlich unter 40º zum Zeitpunkt wo er eigentlich laden müsste, erst bei ~25º beginnt dann die neue Ladung. Ich vermute eher den Außentemperaturfühler, obwohl der hinten an der Außeneinheit im Schatten sitzt und auch nicht direkt an der ggf. aufgeheizten Hülle... Besonders seltsam ist wie gesagt, dass es letztes Jahr bei nochmal mindestens 5º mehr Außentemperatur (waren ja bald 40º im Schatten) ohne Probleme gelaufen ist.


   